Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

12.10.2017 в 18:23:13

линк написал: Изоляция разных ПВСов по разному выглядет и по разному на ощупь.

Вы, очевидно, про внешнюю оболочку, а не про изоляцию? То же самое и с оболочкой разных ввг, есть матовая, есть блестящая, есть тонкая, есть толстая. Практически она еще разнообразнее, чем у виденных мной пвс'ов.

линк написал: хочется провести в стенах чем то что гарантирует срок жизни не менее N лет

Тут даже не о стене шла речь, а об отдельной линии в кабель-канале. Уж свои NN лет в таких условиях протянет даже самый захудалый пэвээсишко.

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.10.2017 в 18:37:38

ebf, вот вы дайте человеку свой совет и свободны, а меня "подкалывать" не надо. Я человеку ,как смог, обосновал, что в пластиковый короб ему ПВС класть не надо. Выразите ему своё мнение, если сможете - обоснуйте и отстаньте от меня.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.10.2017 в 18:50:36

SB3 написал: Выразите ему своё мнение, если сможете - обоснуйте и отстаньте от меня.

Вы уж простите меня любезно,но это не моё мнение,а мнение ГОСТ ,которое вы так упорно тут цитировали,но видимо,вы его не полностью читали или не совсем поняли,а советы раздавали ,поэтому запомните,что написано в ГОСТ

5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:

кабельные изделия , не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения) ;

0
SB3
SB3
Старожил

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.10.2017 в 19:05:41

ebf написал:

SB3 написал: Выразите ему своё мнение, если сможете - обоснуйте и отстаньте от меня.

Вы уж простите меня любезно,но это не моё мнение,а мнение ГОСТ ,которое вы так упорно тут цитировали,но видимо,вы его не полностью читали или не совсем поняли,а советы раздавали ,поэтому запомните,что написано в ГОСТ

5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:

кабельные изделия , не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения) ;

ebf, прекратите заниматься флудом и троллингом) ПВС Провод со скрученными медными жилами ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 , ПВСн ГОСТ 7399-97.

ВВГнг-ls Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, в том числе экранированные. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. ГОСТ 31565-2012. "5.2 Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ IEC 60332-1-2 или ГОСТ IEC 60332-2-2 (для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров),..."

ГОСТ 31996-2012 см. "...2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:..."

Разницу понимаем или как всегда нет?)

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.10.2017 в 20:06:06

SB3 написал: 5.2 Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ IEC 60332-1-2 или ГОСТ IEC 60332-2-2 (для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров),..."

Читайте и смотрите ВНИМАТЕЛЬНО :)

Это тоже троллинг и флуд ? :) Удачи в чтении и смотрении .Циферки не перепутайте. Пока

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

12.10.2017 в 20:20:01

SB3 написал: ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. ГОСТ 31565-2012... ГОСТ IEC 60332-1-2 или ГОСТ IEC 60332-2-2... ГОСТ 31996-2012

Какое отношение эти замечательные документы имеют к электроустановке 80-го года постройки, выполненной алюминиевой лапшой? О которой, собственно, идёт речь.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

12.10.2017 в 20:54:37

Radio написал:

SB3 написал: ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. ГОСТ 31565-2012... ГОСТ IEC 60332-1-2 или ГОСТ IEC 60332-2-2... ГОСТ 31996-2012

Какое отношение эти замечательные документы имеют к электроустановке 80-го года постройки, выполненной алюминиевой лапшой? О которой, собственно, идёт речь.

Radio, Полагаете что доп линия выполненная ПВС будет куда надёжнее сего ляминтия ?

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

12.10.2017 в 21:05:05

dokar, полагаю, даже излишне надежной на фоне остального.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

12.10.2017 в 21:10:04

Radio, Ну и наверное специально для некоторых придуман http://psfelectro.ru/userfiles/ufiles/kol-zavod/razlichnogo-naznacheniya.// pdf

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20942

12.10.2017 в 21:15:36

dokar, что там в кратце? Ваша ссылка не открывается.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

12.10.2017 в 21:18:42

Radio, Зайдем с другой стороны :http://el-cabel.ru/anounces/17/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу