07.10.2017 в 18:41:42
IndigoDin, Автомат у Вас какой? Фирма? Модель?
07.10.2017 в 18:43:23
haramamburu, Данный вариант вряд ли буду использовать.
07.10.2017 в 18:44:09
линк написал: По моему тут 1.5 подойдет лучше (многожила 2x1.5 примерно сравнима с моножилой 4 по объему). Сложите многожилу 1.5 вдвое и обожмите наконечником, и вставте ее в автомат вместе с необжатой моножилой 4. При затягивании клеммы автомата, клемма продавит немного дальше наконечник на 1.5, и остановится когда упрется в 4ку
линк, А вот это уже интересное предложение.
07.10.2017 в 18:49:31
Alex___dr написал: IndigoDin, Автомат у Вас какой? Фирма? Модель?
Alex___dr, Все комплектующие щитка собраны на Legrand. И вот что сейчас заметил. Не знаю как я в прошлый раз смотрел :o , оказывается в индикатор входит 4 квадрата. Соответственно как вариант обжать многожильный провод в 4кв. и вместе с моножильным кабелем спокойно вставить в зажим автомата. :) Выходит 2 провода с одинаковым сечением, что вполне допускается. А гильза даже если на долю миллиметра будет больше то как сказали ранее ее немного сдавит до момента зажима моножилы.
07.10.2017 в 18:56:04
Огромное спасибо за советы. Особенно интересный вариант от Линк. Что-то вроде этого и буду применять.
07.10.2017 в 18:59:38
IndigoDin написал: Alex___dr, Все комплектующие щитка собраны на Legrand.
ИМХО обжать провод индикатора наконечником НВИ и зажать непосредственно под головку винта автомата.
IndigoDin написал: Выходит 2 провода с одинаковым сечением, что вполне допускается.
Два одинаковых по конструкции провода...
07.10.2017 в 19:05:41
Alex___dr,
НВИ не выйдет поскольку на автоматах ТХ3 серии нет разреза для этих целей.
Два одинаковых по конструкции провода...
А вот это точно. Значит и в индикатор придется гнуть жесткую моножилу в 4 квадрата :swoon Хотя с другой стороны думаю даже опрессованный многожильный вполне подойдет поскольку нагрузка на индикатор менее 1 Ватта не существенна.
07.10.2017 в 19:09:32
IndigoDin написал: обжать многожильный провод в 4кв. и вместе с моножильным кабелем спокойно вставить в зажим автомата. :)
Это будет выглядеть примерно так:
Не страдайте ерундой, сделайте перемычку на индикатор из той же моножильной четверки, и всё зажмется идеально.
07.10.2017 в 19:12:04
Radio,
Придется так и сделать ;)
07.10.2017 в 19:16:07
Всем спасибо думаю вопрос исчерпан. Хотя есть еще вариант ИМХО Взять надрезать (точнее немного зачистить) изоляцию, отступив от края моножилы 4 кв.мм. и припаять обычный многожильный допустим 1.5 кв.мм, потом обтянуть термоусадкой и край в автомат. Такой вариант можно учитывать если допустим не получается взять второй провод в 4 квадрата а надо именно тонкий к толстому.
07.10.2017 в 19:24:05
IndigoDin, кривой какой-то вариант. Добрые люди щитки с паяльником не собирают.
07.10.2017 в 20:15:44
IndigoDin написал: А вот это точно. Значит и в индикатор придется гнуть жесткую моножилу в 4 квадрата
А клеммы не судьба поставить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.10.2017 в 20:20:30
Для индикации состояния автомата вроде существуют специальные дополнительные контакты.
07.10.2017 в 20:30:10
Abrikos, да, это лучше всего.
07.10.2017 в 21:27:36
IndigoDin написал:
bnmuyt написал: Для лампочки проще взять ВАГО.
bnmuyt, Какое ваго. Я на стиралку через ваго не хочу вести. Тем более раз уже пустил 4квадрата провод то и нагрузка соответственно может быть более чем просто стиралка а ваго не очень для больших нагрузок.
IndigoDin, На стиралку я не предлагал, только на лампочку. Зажимаете в автомат две 4-ки и на ту, которая к лампе, ставите ВАГО для перехода на многопроволоку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.