Сначала три ответа по пунктам, потом то, что обычно забывают.
1) Бугорки от сварки — сточить УШМ заподлицо. Поликарбонат мягкий, но в мороз точечная нагрузка от бугра даёт трещину ровно по этому месту, а снег это ускорит. Прямо на металл лист не кладут: по прогонам клеится EPDM-лента (минимум — резиновые шайбы под каждый крепёж), иначе металл натирает лист при температурном расширении и под ним копится конденсат с коррозией.
2) Шаг крепежа: по периметру и на крайних прогонах 30–40 см, в средней части поля 40–60 см. На ваши 12×8,2 = 98 м² это примерно 1,5–2 термошайбы на м², то есть 250–350 шт., берите с запасом 10%. Отверстие сверлить на 3–4 мм больше диаметра самореза (термозазор), шайбу не перетягивать — EPDM только поджата, лист не придавлен.
3) Свес — максимум 10 см с любой стороны, а при нижнетагильском снеге лучше 5–8 см: свисающий край не подкреплён, его хлопает ветром и ломает у крепежа. Спереди и по бокам свес обязательно закрыть торцевым U-профилем, иначе в каналы задувает снег и пыль.
Что добавить по конструкции: уклон не меньше 5° (для «сотки» — 8 мм — пролёт между прогонами при вашем снеге не более \~1,0–1,2 м), рёбра жёсткости — вдоль ската, UV-сторона вверх (определяется по маркировке/плёнке), торцы — перфорированная лента + профиль, без герметика, а между листами ставится соединительный H-профиль с зазором, не внахлёст. И коронку на 42 мм под термошайбу ищите в магазинах крепежа/инструмента для кровли, в стройсетях она редкость — проще заказать комплектом с шайбами.
Если нужен ориентир по конструкциям и типовым ошибкам узлов — сверьтесь с профильными справочниками и нормативами по монтажу сотового поликарбоната.