DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 239

08.10.2017 в 23:32:58

На стояках канализации застройщик установил у пола тройники на 87, см фото.

СНИП 2.04.01-85, разделы 17.4-17.6 и СП 40-107-2003, раздел 4.16-4.17,запрещают такое использование. Цитата из СП 40-107-2003: При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°).

Правильно ли я понимаю, что вместо них стоило поставить косой отвод (как на второй картинке)? В связи с этим пара вопросов:

  1. Насколько это все критично если оставлять как еть?
  2. Если переделывать, насколько это сложно. В настоящий момент эта крестовина даже не поворачивается толком. Насколько сложно ее разобрать, чтобы поменять на другую? Дом заселен на 2%, думаю договориться с соседями не будет большой проблемой.

Этаж 12 из 22.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.10.2017 в 00:03:22

DolinEA, Вам замена нужна, чтобы документу соответствовало? Я менял однажды с 87,5 на 67,5 градусов ради установки подвесного унитаза. В том случае замена была необходима, но прошла тяжело. Подлые строители запихнули трубу в компенсационный раструб до упора. Потому советую запастись новым компенсатором перед началом работ, а старый просто срезать. Облегчение в работе от такого разрезания будет стоить дороже, чем заплатите за новый компенсатор.

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6477

09.10.2017 в 00:29:28

DolinEA, я не специалист, но во всех квартирах-новостройках, которые я видел, и во всех которых я жил, стояли именно такие крестовины. За 3 с лишним десятка лет проблем не испытал ни разу :confused: ...

0
Kamsar
Kamsar
Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

09.10.2017 в 01:39:05

DolinEA, вы тролль,зачем копипастите с сокращением. 4.16 про переход стояка в нижний лежак,нельзя ставить отвод под 87,надо два по 45.

4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий)> транзитный лежак и внутриквартирная разводка это две большие разницы. По вашему все проектировщики современных новостроек вредители и дипломы купили?

0
ВодоУслуги
ВодоУслуги
Местный

Регистрация: 04.03.2013

Москва

Сообщений: 264

09.10.2017 в 08:00:06

DolinEA написал: При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°)

У Вас наоборот, горизонталь переходит в вертикаль. Поменять можно, но я бы оставил.

0
Hitgher
Hitgher
Эксперт

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

09.10.2017 в 08:46:25

DolinEA, Вам надо с нижним соседом договариваться. От того что вы поменяете свой тройник на косой, вы только поднимите уровень канализации и потом будете лить пол лишних 10 см. Меняйте от соседа опускайте опускайте горловину в плите.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16726

09.10.2017 в 09:50:42

DolinEA, тройник стоит правильный, при замене на косой получите больше шума от стоков, т.к увеличится площадь поверхности, куда падает вода сверху, сверху поток на порядок больше, чем из вашей квартиры, картинки из интернета с косым тройником в основном для минимизации шума от потребителей на том этаже, где установлены, они не могут и не учитывают этажность и стоки по стояку. И в снипах этого нет для вертикальных участков, как правильно написали выше.

Это называется " слушал звон" , просто удивительно, как некоторые люди умудряются поставить все с ног на голову

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10438

09.10.2017 в 09:58:32

DolinEA написал: При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Правильно ли я понимаю, что вместо них стоило поставить косой отвод (как на второй картинке)?

НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТЕ, ваш отвод не имеет ни какого отношения ко входу стояка в горизонтальный трубопровод. Поэтому оставляйте как есть и спите спокойно.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 239

10.10.2017 в 12:07:06

Всем большое спасибо за ответы!

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Эксперт

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

27.09.2019 в 05:37:45

Такой прямой входной отвод от крестовины, не нарушение, а совершенно правильная конструкция. Где то был познавательный мультфильм про углы в канализации, где прямо объяснялось, что вход в крестовину под 45 - плохой вариант, увеличивающий не только шум воды, но и повышающий вероятность появления в стояке сталактитов из органики. А потом недолго и для гейзера из унитаза.

0
molodoj
molodoj
Новичок

Регистрация: 10.09.2019

Махачкала

Сообщений: 4

27.09.2019 в 11:31:34

интересно было б глянуть на этот мультфильм... в поисковике фигня какая-то для детей. немецкий ролик с прозрачными трубами, видел, и там вроде как получается лучше косой вход в стояк чем прямой.

сам я не спец, мне электроника ближе, но дома стараюсь все делать сам. у себя старый чугунный стояк самостоятельно пересобрал на такую конструкцию.

сейчас думаю заменить нижний тройник на прямой, чтоб понизить уровень еще на 5 см. смущает только то, что перехожу с косого на прямой, я и верхний то планировал позже заменить косым под инсталляцию. Профи, как лучше поступить? заменить нижний тройник на прямой и на этом успокоиться или же оставить косой но опустить всю сборку на 5 см вниз. что конечно же сложнее, но реализуемо вполне (нижнюю трубу подрезать можно, она длиной всего-то 45 см и вставлена в соседский стояк под потолком этажом ниже. высота перекрытия без стяжки 40см, этот кусок был чугунным с расколовшимся раструбом).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу