22.10.2017 в 12:06:19
линк написал: Хотя я бы ставил 30мА а не 100мА
+1
TAB написал: И у вас есть соотв. статистика?
Нет, сужу исходя из своего наблюдения и наблюдения знакомых, которые работают в этой сфере.
TAB написал: Насколько я понимаю, пожары по вине неисправных электроприборов совсем не редкость.
По вине лжеэлектриков, которые делают всё через одно место, с некачественных материалов и неправильной выбранной защитой на линии. 25А - шобыневышебалооооо, я так всем делаю и никто не жалуется, у всех работает. - Любимая ихняя фраза :mad:
22.10.2017 в 12:30:44
Songo написал: и неправильной выбранной защитой на линии. 25А - шобыневышебалооооо
Так "противопожарное" УЗО в этажном щитке как раз и является такой защитой на линиях. Пожар может возникнуть по вине токов, куда меньших, чем 25А. К слову сказать, мощность спички в районе 60 Вт. Это примерно четверть ампера.
22.10.2017 в 12:55:30
TAB написал: Так "противопожарное" УЗО в этажном щитке как раз и является такой защитой на линиях. Пожар может возникнуть по вине токов, куда меньших, чем 25А. К слову сказать, мощность спички в районе 60 Вт. Это примерно четверть ампера.
Может, но по вине именно токов утечки, явно меньше пожаров чем по вине всего остального халтур-монтажа. Я не против противопожарного ВДТ, но лично моё мнение, что место ему в частном секторе и особенно в деревянных домах. Естественно его наличие в этажном щите я никак не критикую и не настаиваю убрать.
22.10.2017 в 13:03:25
TAB написал: SB3
Справочник по УЗО - тему почитайте сначала.
Читал. Но всю глубину вашей электротехнической мысли неасилил. Вы что собсно этим сказать хотели?
TAB, если бы читали и понимали, то поняли бы ,что УЗО нужно на все линии, кроме очень отдельных случаев. Причем двухступенчатая защита должна быть. Надо это просто принять и прекратить вредные и опасные разговоры.
22.10.2017 в 13:10:51
Songo написал: по вине именно токов утечки, явно меньше пожаров чем по вине всего остального халтур-монтажа
М.б. так. А может и нет. В случае неисправности, ток утечки отличается от остальных только тем, что идет помимо нулевого провода. И я не вижу причин, почему таких случаев должно быть "явно меньше". Скорее уж наоборот.
22.10.2017 в 13:13:32
SB3 написал: если бы читали и понимали, то поняли бы
Понятно, электротехничность вашей мысли пала жертвой глубокой рекурсии.
Надо это просто принять и прекратить вредные и опасные разговоры.
Согласен, беседа с вами мне видится совершенно бессмысленной.
22.10.2017 в 13:17:05
SB3 написал: Причем двухступенчатая защита должна быть.
Везде и во всех случаях?
22.10.2017 в 20:54:08
SB3 написал: Причем двухступенчатая защита должна быть.
При всем уважении к двухступенчатой защите, трехступенчатая защита намного надежнее.
22.10.2017 в 23:47:46
Посититель, он же "Наблюдатель", ставит и никто не жалуется.
22.10.2017 в 23:48:57
SB3 написал: Radio, Посититель, он же "Наблюдатель", ставит и никто не жалуется.
Так некому…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.10.2017 в 02:25:57
TAB написал: М.б. так. А может и нет. В случае неисправности, ток утечки отличается от остальных только тем, что идет помимо нулевого провода. И я не вижу причин, почему таких случаев должно быть "явно меньше". Скорее уж наоборот.
При правильном монтаже, в особенности PE и номиналов автоматов, намного меньше вероятность каких либо последствий от токов утечки неисправных приборов, и без ВДТ. Либо ток по PE небольшой и проводник PE его безопасно держит, либо большой и он отключается автоматом группы из которой утечка
23.10.2017 в 03:30:31
линк, да ладно),http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?page=2 первые два сообщения
23.10.2017 в 03:43:05
Во первых, релевантно только к TT а не к TN-... В TN ток кз на PE будет достаточен для отключения устройств защиты по сверхтокам
Во вторых, если ток небольшой, но PE и СУП адекватные, уменьшается вероятность последствий и том случае если утечка будет продолжать течь долго
Разумеется, мы о случаях типа прогорание ТЭНа в заземленном приборе
23.10.2017 в 10:51:26
линк
Либо ток по PE небольшой и проводник PE его безопасно держит, либо большой и он отключается
Есть еще третий вариант: проводник PE его прекрасно держит, АВ не отключается, а неисправный прибор вовсю горит синим пламенем.
Потому как при утечке, до того, как попасть в проводник PE, ток идет совсем не там где положено.
23.10.2017 в 11:39:10
Radio, не надежнее, а безопаснее. Чем больше последовательных элементов, тем менее надежна цепь (выше вероятность отказа). При этом безопасность (то есть вероятность срабатывания в случае необходимости), наоборот, выше.