11.10.2017 в 23:23:01
Изначально машинка подключена по двух проводной схеме никакого провода PE к ней не шло. Заменил газовую колонку на бойлер для которого проложил отдельную группу (3х2,5 ВВГНГ). Физически старая розетка под стиральную машину и новая под бойлер расположены рядом. Можно ли и\или имеет смысл пробросить линию PE от бойлерной розетки к розетке стир.машины отдельным проводом? Или стир. машинку оставить как и работала ранее - по двух проводной схеме. PS. Группа бойлера разведена через УЗО и АВ 16А.
11.10.2017 в 23:37:21
RA4FOC, если изначально нет РЕ, то желательно его проложить заранее, но нигде покамест не подключать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.10.2017 в 23:54:17
MaSeVi, После кап ремонта дома в квартирный щиток PE завели. Но подключен он не где не был. Мне пришлось по определенным причинам убрать газовый водонагреватель и заменить его бойлером проложив для последнего отдельную уже трех проводную группу. Правильно ли будет пробросить PE проводник от розетки бойлера к розетке стир машинки? Вот в чем вопрос.
Прокинуть отдельную группу уже для стир. машинки уже не могу.
11.10.2017 в 23:58:08
RA4FOC, т.е.бойлер теперь электрический? А сечение кабеля до СМ какое? Стояк стал пятипроводным?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.10.2017 в 00:15:19
MaSeVi, Бойлер электрический. Сечение до СМ 2х2,5 медь. Стояк - это вводный кабель? Если да, то вводный кабель трехпроводный.
12.10.2017 в 00:15:49
Если РЕ , появился в этажном щите и законно попал в квартирный щиток, то от линии розетки нагревателя, кинуть 3х2.5 мм.кв на машинку) , включать их тогда по очереди). Проведенная модернизация говорит и о необходимости двухступенчатой защиты по УЗО всех линий в квартире и в общем-то о замене проводки.
12.10.2017 в 00:16:34
RA4FOC написал: MaSeVi, Бойлер электрический. Сечение до СМ 2х2,5 медь. Стояк - это вводный кабель? Если да, то вводный кабель трехпроводный.
RA4FOC, назовите, на всякий случай, мощность бойлера…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.10.2017 в 00:30:05
MaSeVi, Мощность бойлера 2 кВт.
12.10.2017 в 09:08:07
RA4FOC, и до кучи, для очистки совести, назовите мощность СМ.
12.10.2017 в 11:41:52
СтранникXXI, Мощность машинки стиральной - 2,2 кВт.
12.10.2017 в 12:29:06
Включайте по очереди, как SB3 и советует. Во время продолжения стирки (когда ТЭН машины не включен) можно и одновременно
Тянуть PE со стороны к розетке на 2х-проводке - Безопаснее чем без PE, но имеет свои проблемные ньюансы, поэтому не желательно. И скорее всего по любому запрещено ПУЭ
12.10.2017 в 12:47:13
RA4FOC написал: Можно ли и\или имеет смысл пробросить линию PE от бойлерной розетки к розетке стир.машины отдельным проводом?
По умолчанию так делать НЕЛЬЗЯ!
А с учетом того что вводной РЕ НИ где НЕ подключен, тем более, так как станет ХУЖЕ чем было! .
RA4FOC написал: Или стир. машинку оставить как и работала ранее - по двух проводной схеме.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже чем было, и соответственно, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах. . RA4FOC и другим вопрошающим!
MaSeV и СтранникXXI и почти все советчики на форумах, как минимум по электрике, в основном КОМПОСТИРУЮТ Вам мозги!
Ведь ХОРОШО разбирающиеся в электро/пожаро безопасности знают что бытовые бойлера, стиральные машины в подавляющем числе случаев до 2,2 кВт и что в подавляющем числе случаев в паре работают без выбивания автомата В16 и не задают ненужных, по сути флудливых, вопросов про мощность бытовых приборов!
Это не говоря что по сути подавляющее число таких советчиков ПОСТОЯННО НАРУШАЮТ правила форума, так как пишут сообщения не разбираясь хорошо, а и то ВООБЩЕ, в теме, устраивают в темах вопрошающих флуд по выяснению между собой размеров писек, ОСКОРБЛЯЮТ других отвечающих автору темы!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
12.10.2017 в 13:05:11
Посититель, Когда Вас уже забанят... Навечно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.10.2017 в 21:33:42
Посититель написал:
RA4FOC написал: Можно ли и\или имеет смысл пробросить линию PE от бойлерной розетки к розетке стир.машины отдельным проводом?
По умолчанию так делать НЕЛЬЗЯ!
А с учетом того что вводной РЕ НИ где НЕ подключен, тем более, так как станет ХУЖЕ чем было! .
RA4FOC написал: Или стир. машинку оставить как и работала ранее - по двух проводной схеме.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже чем было, и соответственно, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах. . RA4FOC и другим вопрошающим!
MaSeV и СтранникXXI и почти все советчики на форумах, как минимум по электрике, в основном КОМПОСТИРУЮТ Вам мозги!
Ведь ХОРОШО разбирающиеся в электро/пожаро безопасности знают что бытовые бойлера, стиральные машины в подавляющем числе случаев до 2,2 кВт и что в подавляющем числе случаев в паре работают без выбивания автомата В16 и не задают ненужных, по сути флудливых, вопросов про мощность бытовых приборов!
Это не говоря что по сути подавляющее число таких советчиков ПОСТОЯННО НАРУШАЮТ правила форума, так как пишут сообщения не разбираясь хорошо, а и то ВООБЩЕ, в теме, устраивают в темах вопрошающих флуд по выяснению между собой размеров писек, ОСКОРБЛЯЮТ других отвечающих автору темы!
О, спасибо, великий и всезнающий Посититель, что в очередной раз почтили нас, темных и невежественных, своим посИщением, дабы наставить нас, грешных, на путь истинный! Сегодня Вы превзошли сами себя!:yu:
12.10.2017 в 21:47:43
RA4FOC, по Вашему вопросу: цеплять отдельно PE на розетку СМ от розетки бойлера не стоит, лучше вообще никак, чем так. Как вариант - отключить розетку СМ от "своей" линии и посадить на линию бойлера (включая PE). В этом случае АВ этой линии лучше заменить на 20А, кабелю это не повредит, а СМ и бойлер при одновременной работе в пике не будут перегревать АВ. Пы. Сы. На Поситителя не обращайте внимания, он везде пытается влезть, но все его посты сводятся к тезису "все м****, а я (то есть он) - д'Артаньян"(С)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.