Добрый день, уважаемые мастера! Нарисовал схему электрощита в 4-х комнатную квартиру. Подскажите/покритикуйте, pls...
Собирать щит планирую проводом ПВ3 с наконечниками НШВИ, корпус для щита Mistral41 на 24 модуля с расширением до 26.
Подскажите, какой провод следует взять - на 6мм2 или на 10 мм2? Входной кабель планирую 3x10.
На схеме нарисовал 2 варианта коммутации.
Вариант 1 - УЗО (на 30 мА) сгруппированы по комнатам, по 2 на каждые 2 Комнаты, 1 на кухню. Логично, но при этом УЗО кухни очень сильно нагружено. Если посчитать по подключенному оборудованию по формулам ток утечки, то он больше половины номинала УЗО.
Вариант 2 - УЗО кухни разгружено за счет УЗО комнат. Но при сбое будет сложнее найти проблему.
Какой вариант лучше? На сколько вероятно выбивание УЗО кухни при нормальной работе оборудования в первом варианте?
Еще один вопрос - можно ли немного сократить схему, например, за счет объединения линий так, чтобы не потерялась функциональность и появилось место под резервные автоматы?
Например, в теории, можно сэкономить на одном УЗО на 25 мА и одном месте в щите, повесив балкон, водогрей и с/у на одно узо, но тогда придется ставить автомат на 25А до УЗО и есть вероятность выбивания света в С/У при утечке на теплом балконе или водогрее.