Добрый день, уважаемые мастера! Нарисовал схему электрощита в 4-х комнатную квартиру. Подскажите/покритикуйте, pls...

Собирать щит планирую проводом ПВ3 с наконечниками НШВИ, корпус для щита Mistral41 на 24 модуля с расширением до 26.

Подскажите, какой провод следует взять - на 6мм2 или на 10 мм2? Входной кабель планирую 3x10.

На схеме нарисовал 2 варианта коммутации.

Вариант 1 - УЗО (на 30 мА) сгруппированы по комнатам, по 2 на каждые 2 Комнаты, 1 на кухню. Логично, но при этом УЗО кухни очень сильно нагружено. Если посчитать по подключенному оборудованию по формулам ток утечки, то он больше половины номинала УЗО.

Вариант 2 - УЗО кухни разгружено за счет УЗО комнат. Но при сбое будет сложнее найти проблему.

Какой вариант лучше? На сколько вероятно выбивание УЗО кухни при нормальной работе оборудования в первом варианте?

Еще один вопрос - можно ли немного сократить схему, например, за счет объединения линий так, чтобы не потерялась функциональность и появилось место под резервные автоматы?

Например, в теории, можно сэкономить на одном УЗО на 25 мА и одном месте в щите, повесив балкон, водогрей и с/у на одно узо, но тогда придется ставить автомат на 25А до УЗО и есть вероятность выбивания света в С/У при утечке на теплом балконе или водогрее.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

13.10.2017 в 18:37:09

Slider26, выбранный Мистраль тесен...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.10.2017 в 18:45:55

Стиралке, освещению и теплому полу на балконе хватит и одного УЗО на 30мА. На бойлер тоже большой необходимости в УЗО на 10мА нет. Щит берите на 36м, не менее.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2017 в 19:36:41

Slider26, достаточно 3 УЗО на 30 мА. Индикацию напряжения, кондей, сигналку, аквастрож планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slider26
Slider26
Новичок

Регистрация: 13.10.2017

Красноярск

Сообщений: 29

13.10.2017 в 20:59:29

megrad, Индикацию-нет, кондей тоже пока нет, про аквасторож не думал, но его, ИМХО, можно от розеток с/у запитать. А вот резервный автомат, на ту же сигналку не помешал бы...

А как тогда группы УЗО лучше подобрать? Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

13.10.2017 в 21:07:57

Slider26 написал: megrad, Индикацию-нет, кондей тоже пока нет, про аквасторож не думал, но его, ИМХО, можно от розеток с/у запитать. А вот резервный автомат, на ту же сигналку не помешал бы...

А как тогда группы УЗО лучше подобрать? Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?

Slider26, под каждое УЗО группы: свет-розетки-стационарная техника...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.10.2017 в 21:12:08

Slider26 написал: Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?

Вполне отлично будет.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2017 в 21:33:39

Slider26 написал: megrad, Индикацию-нет, кондей тоже пока нет, про аквасторож не думал, но его, ИМХО, можно от розеток с/у запитать. А вот резервный автомат, на ту же сигналку не помешал бы...

А как тогда группы УЗО лучше подобрать? Все комнаты/Вся кухня/Санузел с балконом? И УЗО на 30 мА во влажном помещении нормальную защиту обеспечит?

Slider26, если будете оставлять резервный автомат на ОПС, выведите его из под УЗО. Остальное все сказали.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2017 в 22:02:58

MaSeVi написал: под каждое УЗО группы: свет-розетки-стационарная техника...

Группы на освещение выполнить так ,чтобы при отключении УЗО в комнате либо освещение, либо розетки работали.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

13.10.2017 в 22:05:43

megrad написал:

MaSeVi написал: под каждое УЗО группы: свет-розетки-стационарная техника...

Группы на освещение выполнить так ,чтобы при отключении УЗО в комнате либо освещение, либо розетки работали.

megrad, Я, разумеется, имел в виду свет-розетки разных помещений...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.10.2017 в 22:25:14

MaSeVi, для нас с Вами это может быть понятно, это напоминание для автора.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.