seoevent написал:
Перенести, как понимаю до насоса?
Насос на схеме словом "насос" обозначен? Он должен качать направо, в сторону верхнего коллектора, на который и нужно повесить баллон термостата. В нынешнем виде система автоматического регулирования имеет очень большую задержку между смещением тарелки в термостате и откликом в виде нагрева или охлаждения коллектора обратки. Отчего система будет давать большие выбросы температуры подачи, много выше или ниже установившегося значения.
seoevent написал:
И второй вопрос, если насос будет в котле работать на постоянку, как это будет выглядеть?
Нормально будет выглядеть. Если насос выключен, котёл ориентируется на температуру носителя внутри себя. В ленинградке теплоноситель в радиаторах движется за счёт гравитационной конвекции. Если кольцо с теплоносителем останавливается при отключении насоса, в радиатор зайдёт лишь небольшое количество горячего носителя из участка трубы между точками подключения радиатора. Не будь тёплых полов, можно было бы пойти по такому пути
касимов написал:
котел желательно подружить с комнатным датчиком температуры
Но работая по комнатному датчику, котёл не будет успевать нагреть тёплые полы, всилу их инерционности. Заданная на комнатном термостате температура будет быстро достигнута за счёт радиаторов, а полы так и останутся холодными. Полезнее будет использовать встроенную в котёл погодную автоматику, если таковая имеется. Для её использования нужно будет докупить уличный датчик температуры.