seoevent написал: То есть после насоса и до коллектора?

cineman написал: Нужно перенести измерительный баллон с капилляром на подающий верхний коллектор пола.

cineman написал: Он должен качать направо, в сторону верхнего коллектора, на который и нужно повесить баллон термостата

Между "до коллектора" и "на коллектор" есть разница? Сейчас этот баллон пристёгнут до коллектора или на коллектор?

seoevent написал: Если схемы для моего случая подключения?

Есть разные схемы, многие из них заточены под конкретное оборудование. Ваша схема можно сказать чистая от заточенности. Её недостаток проявится в тот момент, когда котёл переключится на нагрев воды для водопровода. Если в этот период нагрева воды термостат схемы передвинется в крайнее положение забора теплоносителя извне, то перемычка с обратным клапаном будет закрыта, и движение носителя через насос в этот момент остановится. Причина тому в конструкции котла, который запирает свой отопительный выход внутренним переключающим клапаном. Длительное нахождение насоса в таком состоянии опасно перегревом. Насос охлаждается этим горячим теплоносителем. В утешение скажу, что на эту проблему плюёт большинство собирателей таких схем, и опытных и маляров на все руки. Но в реалиях половой насос погонит теплоноситель через ленинградку, минуя котёл. Это я как пример привёл несовершенства в этом ремесле. У Вас использован клапан Герц, вот схема производителя, где под номером 9 изображён такой же клапан. Пусть не удивляет байда под номером 31. Это перепускной клапан, который нужен лишь в случае закрытия всех клапанов на ветках коллектора. Это не Ваш случай. У Вас нет приводов на клапанах. Если есть в квартире помещение с тёплым полом и без радиатора, можно использовать его для управления температурой пола. Нужно поставить в это помещение воздушный термостат, который будет отключать насос пола по достижении заданной температуры воздуха.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.10.2017 в 01:43:40

cineman написал: вот схема производителя, где под номером 9 изображён такой же клапан.

Соврал, на самом деле там указан клапан 14037 с трёхточченым приводом для погодного регулятора. А у Вас стоит наверно 1 7761 02 Это слишком маленький клапан для полового применения. Что характерно, Герц вообще не предлагает готовых половых шкафов на трёхходовых клапанах. Предлагает лишь схему с двухходовым клапаном и открытым бай-пассом. Такая схема не перегреется при работе котла на ГВС.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.10.2017 в 07:26:18

seoevent написал: надо взять во внимание то, о чем написал мне cineman

Надо. :) И летом переделать разводку отопления. Теплый пол не трогайте...

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.10.2017 в 07:29:10

seoevent написал: от газового котла. 2 батареи

Котлового мастера вызовите , и попросите убавить мощность котла. На отопление! (ежели это можно. и ежели это не повредит контуру ГВС). ( камень магический, почти не кажет марку настенника... :tambourinedance: )

0
seoevent
seoevent
Новичок

Регистрация: 15.10.2017

Сочи

Сообщений: 7

16.10.2017 в 20:07:22

cineman написал: Между "до коллектора" и "на коллектор" есть разница?

У меня больше вопрос был до насоса или после насоса.

касимов написал: Котлового мастера вызовите , и попросите убавить мощность котла.

Это уже сделано. Котел Baxi Main 5

Большое спасибо за ответы, но все равно осталось недопонимание некое, что нужно сделать обязательно, а что можно оставить и не трогать?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.10.2017 в 20:24:39

seoevent написал: что нужно сделать обязательно

Переделать СО и уменьшить мощность котла.

seoevent написал: что можно оставить и не трогать?

Все остальное.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.10.2017 в 23:27:19

seoevent написал: У меня больше вопрос был до насоса или после насоса.

А у меня ответ был больше

cineman написал: Нужно перенести измерительный баллон с капилляром на подающий верхний коллектор пола.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

17.10.2017 в 00:08:34

seoevent написал: ленинградкой

Ленинградка имеет некоторые плюсы относительно двухтрубки, но уместна если есть дешевое топливо! .

seoevent написал: Котел довольно часто включается и выключается, как читал, не верно собран смесительный узел. Подскажите пожалуйста, так ли это?

Нет!

НСУ у Вас того типа что требуется. Единственное что по умолчанию НСУ на трехходовом клапане не относится к лучшим решениям! Расположение выносного датчика клапана на обратке имеет плюсы как и у Ленинградки, но при ширпотребовской обвязке НСУ выносной датчик клапана ДОЛЖЕН стоять на подаче!

Тактование котла это плата за ширпотребовскую обвязку котла.

Только переделка на двухтрубную НЕ избавит от тактования котла! .

seoevent написал: что нужно сделать обязательно,

Если руки мастеровые и разберетесь сами или найдете по месту разбирающегося в гидравлике, теплотехнике, минимизировать тактование котла и устранить КОСЯКИ смесительно-коллекторного узла, про что упоминал в ссылке ниже. .

seoevent написал: а что можно оставить и не трогать?

До капитального ремонта разводку к радиаторам и пирог ТП с КОСЯКАМИ про что писал в теме Водяной теплый пол без насосно-смесительного узла.