rip87, эти вопросы не обсуждаются.
СтранникXXI,
- Да, собираюсь поднимать опять наверх по стойке.
- Крепиться будет на фронтонах крыльца и хозпостройки на высоте порядка 4-5 метров. Расстояние между ними порядка 15 метров. 3-4. Мощность рассчитываю так, чтобы уложиться в выделенные 15кВт - 10кВт в доме и 5кВт в хозпостройке. Основная нагрузка - отопление и водонагреватель. В связи с этим как раз есть идея все-таки поставить на каждую фазу на вводе автомат на 32А, чтобы ограничить нагрузку и при превышении нагрузки по одной фазе не вырубался бы общий автомат на улице, а только перегруженная фаза. 25А ставить не хочу, чтобы не занижать доступную мощность. А вот будет ли двухполюсный автомат В32А (установленный в помещении) выключаться раньше, чем 4х полюсный С32А (установленный на улице)?
Ну и, как и обещала, - схема ) Возможно поделю еще автоматы линий на пару групп, добавив еще по одному УЗО 40/30. И не знаю, что лучше на "мокрых" потребителей - автомат и УЗО 10 или АВДТ?