Доширак написал:
При разной величине пламени ток будет разным. Надо добиться, чтобы датчик работал надежно при разном уровне пламени. А то бывает , что при слабом напоре газа и низком пламени датчик работает ненадежно, а когда пламя высокое все нормально и нет отключений.
Вам надо добиться чтобы давление было постоянное -остальное ерунда
Доширак написал:
Можно ли в него вкрутить такой манометр?
Падение давления при включении горелки должно быть не более 50мм в.с.>
мвс,
Т.е. при включенной горелке давление падает до 40%. Тогда многие побегут жаловаться. Значит нет смысла измерять давление газа на измерительном штуцере? Невозможно не специалисту правильно интепретировать полученные результаты.
Доширак написал:
При разной величине пламени ток будет разным. Надо добиться, чтобы датчик работал надежно при разном уровне пламени. А то бывает , что при слабом напоре газа и низком пламени датчик работает ненадежно, а когда пламя высокое все нормально и нет отключений.
Вам надо добиться чтобы давление было постоянное -остальное ерунда
мвс, Возможно какой-то упырь платит за газ по фиксированному тарифу и греет себе 25 метровый бассейн за счет остальных. Вероятно упырей несколько. Норматив на газовую плиту 8,3 куб.м в месяц на человека, там где нет газовой колонки. А упырь ставит газовый насос для повышения давления газа на свой котел и обворовывает остальных. Делают врезку в газовую трубу и пользуются по тарифу газовой плиты. Остальным остаются крохи с барского стола.
Доширак написал:
измерения тока с точностью до 0,1 микроампера
???
Внутреннее сопротивление такого измерятеля скорее всего уменьшит ток намного больше чем слабое пламя.
Микитович, У микроамперметра сопротивление шунта доли Ома. А сопротивление промежутка с пламенем сотни кОм. Измерение тока датчика ионизации это обычная процедура обслуживания газовых колонок.
Доширак написал:
У микроамперметра сопротивление шунта доли Ома.
Это у милиамперметра. Номинал шунта зависит от величины измеряемого тока и входного усилителя прибора измерения.
Для термопары - это существенно.
Если это датчик ионизации то там действительно токи в мкА, пламенем не должны омываться и нагара там если и будет, то он практически не влияет. Во всяком случае так выполнено у Юнкерса-Боша.
У меня вроде и давление постоянно меняется и газ бодяжится (судя по пламени и температуре воды) но 8-й год эксплуатации Junkers WRG-15-2D и пока проблем не было, Тьфу-тьфу.
:flirt
Микитович, У термопары внутреннее сопротивление 4,5 Ома, а выдаваемое при нагреве напряжение не менее 25 мВ. Ток точно не измеришь, поэтому измеряют напряжение. В датчике пламени измеряют постоянную состаляющую тока. За счет усилителя напряжения в цифровом мультиметре сопротивление шунта очень низкое. На точность измерения влияет мало. Замеряется переменное наряжение между штырем датчика ионизации и горелкой, которая сидит на массе (земле) колонки. Напряжение от 60 до 90 В. Штырь датчика пламени(ионизации) надо очищать от копоти, грязи. Иначе из-за плохой проводимости постоянная составляющая тока будет ниже нормы. Если налет на стержне белый, то делать ничего не надо. Вместе со штырем чистится еше и горелка фителя и основная горелка.
Доширак написал:
При разной величине пламени ток будет разным. Надо добиться, чтобы датчик работал надежно при разном уровне пламени. А то бывает , что при слабом напоре газа и низком пламени датчик работает ненадежно, а когда пламя высокое все нормально и нет отключений.
Вам надо добиться чтобы давление было постоянное -остальное ерунда
мвс, Придется купить такой манометр до 3600 Па и повесить на стену рядом с колонкой. Дешево и сердито.
Возможно в комплекте будут резиновая трубка и штуцер елочка с резьбой М8 для подключения к измерительному штуцеру колонки. Только непонятно, где размещен штуцер колонки? На входе перед ручкой регулировки подачи газа на горелку, или после ручки на коллекторе с жиклерами подачи газа на основную горелку?
Доширак написал:
Можно ли в него вкрутить такой манометр?
Штуцер предназначен для разового замера динамичесого и статического газа и сделан под шланг Д8мм Измеряют водяным типа "U"манометром или стрелочным диф манометром с ценой деления 10Па(1мм в.с.)
установленый манометр никак не повлияет на давление газа и температуру нагрева воды.Падение давления газа волне возможно и изменить это можно только с помощью обслуживающей газовой организации-обратиться туда с жалобой.
Падение давления при включении горелки должно быть не более 50мм в.с. .Это можно заметить по горению комфорки на плите.
А всякая самодеятельность с газом приводит к тому что можно стать героем выпуска новостей рубрики проишествия.
Аппаратура китайская.Легкое касание отвертки не в том месте и можно менять.Благочто стоимость не большая -всего 4-5 тысяч рублей
Давление на этой колонке не регулируется.
мвс, Тут главное узнать не диаметр резиновой трубки, а требуемый размер резьбового адаптера резиновой трубки для вкручивания в штуцер колонки для измерения входного давления газа. У импортных U-образных манометров резьба приводится в дюймах. Для газа обычно резьба левая. Возможно даже коническая, а не метрическая.
Есть в продаже гибкий скручиваемый U-образный манометр Slack Tube 1211.
Из чего состоит комплект:
1 – # 1211 манометрSlack Tube®с диапазоном давления до 16”водяного столба.*
1 – Коробка для переноса, пластикова, 8-1/2” x 7” x 3-1/8”
1 – Флакон 3/4 унции концентрата флуоресцеина зеленого цвета со смачивающей добавкой
2 –Резьбовые адаптеры для резиновой трубка 1/8”
1 – Резьбовая втулка для трубки размером от 1/8” до 1/4"
1 – Резиновая трубка размером 3/16” длиной 3 фута
1 – Резиновый трубчатый адаптер для установки стандартного соединительного
патрубка диаметром 7/16”.
Штука удобная, только резьбовые втулки под вопросом. Никакой стандартизации.
На колонке штуцер расположен перед краном ,регулирующим проток на жиклеры горелки.Подключенный к нему манометр покажет давление в колонке если она работает.Для нормальной работы достаточно 100-120мм(в динамике).
Если меньше-возможны проблемы в подводке раза,в счетчике газа.
Счетчик должен не менее типоразмера G2.5(номинальная пропускная способность 2.5м3)
Может быть крантик замазан?
У всех импортных дорогих (некоторые стоят более $200 USD, хотя пишут, что они недорогие) U-образных манометров имеется в комплекте только резьбовой адаптер 1/8" (трубная резьба, наружный диаметр 9,729 мм, внутренний 8,567 мм). Значит это международный стандарт. Можно предположить, что и в колонке Neva Lux-5514 штуцер для измерения входного давления газа имеет такую же внутреннюю резьбу 1/8".
Доширак написал:
Для газа обычно резьба левая. Возможно даже коническая, а не метрическая.
А подключение газа к газовой колонке, газовые краники тоже левые?
.
Лучше туда не лезьте, от теоретических специалистов как раз и бывают громкие БАБАХи.