20.10.2017 в 12:38:32

Уважаемые корифеи, прошу подсказать. Имеется новостройка, с отделкой и электрикой от застройщика. В туалете, в сантех коробе установлена коробка уравнивания потенциалов (это насколько я (гуманитарий) смог ее идентифицировать). Из этой коробки выходит четыре провода, из них два закреплены на стояки горячей и холодной воды, один закреплен на ванну. И один просто брошен, никуда не закреплен. При этом из пола торчит гофра, из которой торчит небольшой кусок провода. Нужно ли соединить этот брошенный из КУП провод с тем, что торчит из пола? И каким способом это лучше сделать?

0
Аватар пользователя
DMoz

Местный

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

20.10.2017 в 12:40:34

Фото

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.10.2017 в 13:09:47

DMoz, посмотрите в квартирном щитке, идет ли от шины PE одиночный ж/з провод в сторону ванной, и попробуйте определить, не он ли "торчит из гофры в полу".

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2017 в 13:28:50

Насколько я вижу там сделано последовательное соединение. Это запрещено, от каждого стояка в коробку должен идти свой провод.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.10.2017 в 13:54:16

Rumato написал:

Насколько я вижу там сделано последовательное соединение. Это запрещено, от каждого стояка в коробку должен идти свой провод.

Rumato, да нет, похоже, просто ракурс фото неудачный.

0
Аватар пользователя
DMoz

Местный

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

20.10.2017 в 14:07:51

СтранникXXI написал: DMoz, посмотрите в квартирном щитке, идет ли от шины PE одиночный ж/з провод в сторону ванной, и попробуйте определить, не он ли "торчит из гофры в полу".

Щиток стоит в общем коридоре. Определить отдельный РЕ в ванную затруднительно. Можно замерить сопротивление между РЕ шиной в щитке (видно на фото) и куском провода из пола? Надо вот только провод найти, чтоб до щитка дотянуться с мультиметром.

0
Аватар пользователя
DMoz

Местный

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

20.10.2017 в 14:09:19

0
Аватар пользователя
DMoz

Местный

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

20.10.2017 в 14:10:26

Rumato написал: Насколько я вижу там сделано последовательное соединение

Не, отдельный провод на каждый стояк. Действительно такой ракурс

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.10.2017 в 17:45:16

DMoz написал:

СтранникXXI написал: DMoz, посмотрите в квартирном щитке, идет ли от шины PE одиночный ж/з провод в сторону ванной, и попробуйте определить, не он ли "торчит из гофры в полу".

Щиток стоит в общем коридоре. Определить отдельный РЕ в ванную затруднительно. Можно замерить сопротивление между РЕ шиной в щитке (видно на фото) и куском провода из пола? Надо вот только провод найти, чтоб до щитка дотянуться с мультиметром.

DMoz, что значит "в общем коридоре?"

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2017 в 17:50:15

DMoz, Так в чем проблема то?

0
Аватар пользователя
DMoz

Местный

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

20.10.2017 в 18:32:26

СтранникXXI написал: DMoz, что значит "в общем коридоре?"

Т.е. щиток расположен не в квартире. Все щитки на площадке перед входами в квартиры на этаже.

Rumato написал: Так в чем проблема то?

В недостатке знаний. Можно замерить сопротивление между РЕ шиной в щитке и куском провода из пола? Собрался менять полотенцесушитель и возник вопрос в пользе КУП. Пока выбирал полотенцесушитель начитался страшилок про блуждающие токи. Стояки металлические, отводы к сушителю полипропиленовые. Нужно ли будет вести провод от КУП к сушителю?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

20.10.2017 в 18:43:40

DMoz, Полотенцесушитель имеет заземляющую жилу в составе кабеля ? Или как вариант вилку с землей?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2017 в 18:55:15

DMoz написал:

СтранникXXI написал: DMoz, что значит "в общем коридоре?"

Т.е. щиток расположен не в квартире. Все щитки на площадке перед входами в квартиры на этаже.

Rumato написал: Так в чем проблема то?

В недостатке знаний. Можно замерить сопротивление между РЕ шиной в щитке и куском провода из пола? Собрался менять полотенцесушитель и возник вопрос в пользе КУП. Пока выбирал полотенцесушитель начитался страшилок про блуждающие токи. Стояки металлические, отводы к сушителю полипропиленовые. Нужно ли будет вести провод от КУП к сушителю?

DMoz, Можно и нужно прозвонить этот провод до шины РЕ. Нужен простейший мультиметр и кусок провода. Не обязательно, главное проверьте контакт проводов на стойках, что бы краски там не было.

0
Аватар пользователя
DMoz

Местный

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

20.10.2017 в 19:11:02

Спасибо! Завтра буду проверять мультиметром

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24571

20.10.2017 в 23:00:34

DMoz написал: И каким способом это лучше сделать?

Хороший вопрос.

0