Добрый вечер всем! В гараж введено 3 фазы. Сгорели счетчик (электронный) и блок питания сигнализации. Как сказал председатель гаражного кооператива один из товарищей оборвал нулевой провод в общем кабеле. В связи с этим несколько вопросов:

  1. Действительно ли такое возможно при обрыве нуля
  2. Могло ли это произойти в результате нарушенной фазировки при подключении счетчика, хотя пишут, что для электронных счетчиков это неважно
  3. Какой счетчик более надежен именно для таких случаев

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.10.2017 в 17:59:56

#6143201

  1. Да
  2. Нет
  3. Счетчик здесь не при чем. Его то же защищать надо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2017 в 18:06:01

#6143206

serg56 написал: Действительно ли такое возможно при обрыве нуля

ссылка ссылка ссылка

serg56 написал: Могло ли это произойти в результате нарушенной фазировки при подключении счетчика, хотя пишут, что для электронных счетчиков это неважно

А как это может повлиять на счётчик? При перекосе фаз, когда одна фаза нагружена больше может.

serg56 написал: Какой счетчик более надежен именно для таких случаев

Для аварийных ситуаций счётчиков не бывает. Есть реле защиты : для ввода реле минимального\ максимального напряжения, для приборов реле напряжения типа УЗМ, Рбуз, РН Новатек.

serg56 написал: Как сказал председатель гаражного кооператива один из товарищей оборвал нулевой провод в общем кабеле.

Террорист?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

24.10.2017 в 20:09:37

#6143324

1.впервые слышу что бы счётчик сгорел от перекоса фаз. Хотя самих перекосов из-за обрыва нуля повидал не мало. Но возможно что и не выдержал. Что за счётчик то кстати?

  1. Большинству электронных счётчиков чередование фаз фиолетово. Исключение составляют отдельные модели с АСКУЭ, которые при неверном подключении просто уходят в ошибку. Сгореть от этого счётчик точно не может.
  2. По моделям не буду говорить, но большинство самых распространённых, как однофазных так и трёх , по практике, вполне спокойно переживают перекос.

Было однажды когда на целом порядке деревни счётчики сдохли, но там в трансформаторе высокое на низкую пробило. Кстати там у кого УЗО в доме были, ни чего не сгорело. УЗО отработало (побочный эффект).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2017 в 20:52:09

#6143359

Мегавольт. написал: впервые слышу что бы счётчик сгорел от перекоса фаз.

serg56 написал: Как сказал председатель гаражного кооператива один из товарищей оборвал нулевой провод в общем кабеле.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

24.10.2017 в 21:16:24

#6143380

Мегавольт. написал: По моделям не буду говорить, но большинство самых распространённых, как однофазных так и трёх , по практике, вполне спокойно переживают перекос.

В руководстве на меркурий 200 написано: Напряжение, подводимое к параллельной цепи счётчика, не должно превышать значения 264,5В. Очень даже распространенный счетчик. Не думаю что он вполне спокойно переживет обрыв нулевого провода.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

24.10.2017 в 21:40:02

#6143410

Ну какой перекос фаз? ТС писал о нем? Ноль оборвался! Как и в большинстве случаев, первый отзыв (Rumato) самый толковый.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

24.10.2017 в 22:09:42

#6143457

ashim1990 написал: Ну какой перекос фаз? ТС писал о нем? Ноль оборвался!

правильно! А что случается при обрыве нуля?...

rip87 написал: В руководстве на меркурий 200 написано: Напряжение, подводимое к параллельной цепи счётчика, не должно превышать значения 264,5В. Очень даже распространенный счетчик. Не думаю что он вполне спокойно переживет обрыв нулевого провода.

А я тоже не думаю. Я просто опираюсь на опыт. Меркуриев у нас тоже полно стоит. Ни одного случая выхода из строя при обрыве нуля не помню... От КЗ, да , выгорали. А в руководстве понятное дело...

0
Аватар пользователя
serg56

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Кемерово

Сообщений: 9

25.10.2017 в 12:30:26

#6143845

Мегавольт интересовался моделью счетчика. У меня стоит Энергомера ЦЭ6803ВШ/1. У соседа стоит Меркурий, тоже электронный, правда, не знаю какая модель. Сегодня узнал, что у него тоже сгорел, однако сигнализация выдержала.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

25.10.2017 в 15:27:14

#6143975

serg56 написал: У соседа стоит Меркурий, тоже электронный, правда, не знаю какая модель. Сегодня узнал, что у него тоже сгорел, однако сигнализация выдержала.

Тогда точно от обрыва нуля. А как защитится - никак. Ноль не надо обрывать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2017 в 15:37:36

#6143988

rip87 написал: А как защитится - никак.

РММ не?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

25.10.2017 в 15:55:50

#6144001

megrad написал: РММ не?

Под пломбу?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.10.2017 в 15:56:44

#6144002

rip87 написал: Под пломбу?

В боксе? Почему бы нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

26.10.2017 в 07:35:09

#6144483

megrad написал: Почему бы нет.

Потому что сигнализация есть.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

26.10.2017 в 10:10:34

#6144544

Причем тут сигнализация если не секрет? Там должен быть внешний источник питания на случай отсутствия напр-я,да и не сможет она работать на повышенном или пониженном напряжении при обрыве нуля.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2017 в 10:25:42

#6144555

rip87 написал: Потому что сигнализация есть.

И как это повлияет на пломбу или Вы про отключение? Кроме РММ есть Реле с самовзводом ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

26.10.2017 в 11:29:57

#6144598

С Вами бесполезно спорить. Спор ради спора. Да отключится.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

26.10.2017 в 21:04:43

#6145072

serg56 написал: меня стоит Энергомера ЦЭ6803ВШ/1. У соседа стоит Меркурий, тоже электронный, правда, не знаю какая модель

Я "энергомера" ставлю уже несколько лет. Ну нравится он мне и по монтажу и по надёжности.

serg56 написал: Сегодня узнал, что у него тоже сгорел,

Ну видимо при обрыве бросок напряжения большой случился. Просто так ни "меркурий" ни "энергомера" не убить. Скачок мог быть вызван отключением какой то мощной индуктивной нагрузки. Да и вообще стало много источников сетевых помех.... Так что сказать однозначно что именно убило счётчики, в результате обрыва нуля, сложно. Для успокоения могу сказать, что случай всё таки не типичный. Хотя в Вашем конкретном случае может и повториться. Спасёт ли УЗМ... не факт.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2017 в 21:29:13

#6145128

Мегавольт. написал: и по надёжности

Это в прошлом, АГАТ или НЕВА не хуже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.10.2017 в 07:39:23

#6145460

Мегавольт. написал: что случай всё таки не типичный

Да на этом же форуме есть несколько тем, что счетчик сгорел от перенапруги. Какой нетипичный, подайте линейное вместо фазного на счетчик, увидите как дымок пустит.

Мегавольт. написал: по надёжности

Электронные ни с того ни с сего могут начать глючить и выдавать какую-нибудь ошибку.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10201

27.10.2017 в 11:31:45

#6145628

rip87 написал: Электронные ни с того ни с сего могут начать глючить и выдавать какую-нибудь ошибку.

Так все современные электронные. Разница лишь в выводе информации, на роликах (где нет ни какой информации самодиагностики) или ЖКИ (где может быть отображены ошибки при сбое).

0
Аватар пользователя
serg56

Местный

Регистрация: 28.05.2014

Кемерово

Сообщений: 9

30.10.2017 в 14:24:36

#6147927

Спасибо всем откликнувшимся. Буду покупать счетчик, скорее всего, Меркурий 231.