Agent_J
Agent_J
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 27

25.10.2017 в 17:17:58

Спасибо за критику.

А если внести небольшие изменения (подсветил на схеме зелёным)? Посудомойка и измельчитель мусора становятся на отдельный автомат в кухонной группе. Санузел (раздельные ванная и туалет) целиком встаёт на диф.автомат (16А/10мА): стиралка + тёплый пол + пара розеток + освещение.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17520

25.10.2017 в 17:23:58

Agent_J написал: стиралка + тёплый пол + пара розеток + освещение.

Что-то пошло не так и вся ванная комната "встала" в холоде, темноте с полной корзиной грязного белья и с непросушенными волосами)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.10.2017 в 23:47:52

Agent_J, просто, чтобы представление было, если какие-то вопросы - пишите). По поводу того же теплого пола - посмотрите инструкцию к выбранному сначала.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.10.2017 в 23:56:00

Agent_J написал: проклятьям..

проклинаю 2х12

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Agent_J
Agent_J
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 27

26.10.2017 в 00:22:56

ZooZoo, а что с ними не так?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17520

26.10.2017 в 00:25:16

Agent_J написал: а что с ними не так?

Тесно, учитывая Ваши пожелания...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Agent_J
Agent_J
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 27

26.10.2017 в 01:48:55

Теснота только проблемы при монтаже создаст или аукнется во время эксплуатации из-за нагрева приборов?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17520

26.10.2017 в 01:51:28

Agent_J написал: Теснота только проблемы при монтаже создаст

Да, и весьма неприятно.

Agent_J написал: или аукнется во время эксплуатации из-за нагрева приборов?

При нормальном выборе приборов, нормальном монтаже и исправности оборудования - нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4693

26.10.2017 в 10:03:49

Agent_J написал: Теснота только проблемы при монтаже создаст или аукнется во время эксплуатации

Аукнется тем, что по мере приобретения опыта эксплуатации поймете, что четверть места в щитке занята какой-то ненужной вам хренью. :)

0
Agent_J
Agent_J
Новичок

Регистрация: 25.10.2017

Москва

Сообщений: 27

26.10.2017 в 13:37:01

TAB, осталась какая-то недосказанность =) Какая хрень, по-вашему, здесь ненужная? Собственно, я же и создал этот пост, чтобы получить толику опыта ещё до начала эксплуатации.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17520

26.10.2017 в 13:39:19

Agent_J написал: Какая хрень, по-вашему, здесь ненужная?

Розетка в щит, импульсное реле точно нужны?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу