Batonnn написал: СтранникXXI, а почему автомат на 16А не чихнет если начнет проводка плавиться?
Batonnn, Вы невнимательно читаете. Не проводка, а удлинитель, в который, как некоторые товарищи пугают, все стремятся понавключать все подряд. Его сечение, как правило, не превышает 0,75кв.мм. Максимальный длительный ток примерно 7А. 10А он выдержит в течение часа, дальше начнет перегреваться. А АВ 16А при токе менее 18А не отключится никогда.
Batonnn написал: ох, вот это пошел спор....но я так и не понял, есть смысл поставить после дифа на 25А обычный автомат на 16А?
Сколько розеток на каждой группе и насколько сильно Вы их нагружаете, т.е. что включаете одновременно и как часто? Для того, чтобы возникла реальная опасность выхода кабеля из строя, нужно нагрузить линию примерно киловатт на 6 как минимум часа на 1,5. Если у Вас это возможно, поставьте АВ 16А, от греха. Или если все ж таки "терзают смутные сомнения" (С).