bulatmi
bulatmi
Новичок

Регистрация: 30.10.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 24

30.10.2017 в 17:22:02

Добрый день!

Разводка канализации заходит в ванную из туалета . Проблема в диаметре используемой трубы - 45 мм (внутр.). В строительных магазинах есть либо 50 либо 40. Необходимо проложить от точки входа канализации в ванной новую трубу. Пока вижу один вариант - обточить 50 мм и как-то посадить ее в 45. Как лучше поступить? Старая труба та что 45 - черная (возможно полиэтиленовая). Менять полностью канализацию не хотелось бы.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

30.10.2017 в 17:39:12

bulatmi написал: Проблема в диаметре используемой трубы - 45

https://san-detal.ru/perehodnik-s-seroj-na-chjornuju-kanalizaciju-5048-mm-p-312.html/cPath/47_162

0

@fev.santeh Инста

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.10.2017 в 18:01:55

bulatmi написал: в диаметре используемой трубы - 45 мм (внутр.).

Полиэтилен и ПВХ - 50 наружн - 43-45 внутр. Полипропилен 50 - 47,4. Когда то соединял методом разогрева феном ПЭ и натягивая на обточенный конец другой, то есть соединение без раструба. Попадается нормально, иногда труба хрупкая, лопается сразу или со временем. Больше глупостью по бедности не занимаюсь - себе дороже. . У Вас случай соединения двух труб без раструба. Стандартно - муфта двухраструбная ремонтная или надвижная, типа https://santehsklad.com.ua/mufta-dvoynaya-kanalizacionnaya-ostendorf-ht-vnutrennyaya.html

По каталогу Остендорф HTU, HTMM. Это если хотите присоединить 50-ой. Если достаточно 40-й трубы то можно на нее одет резиновую манжету типа HTGM 40/40 и с нею вставить в обрезанную ПЭ. А можно взять короткую трубу 40, с резинкой вставить до ободка горловинки и потом следующую. Варианты разные.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.10.2017 в 22:21:08

ПВХ труба 45 мм используется в системе централизованных пылесосов.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.10.2017 в 23:28:43

cineman, И как в неё потом вставлять штатную? А если в трубу кипяток в мойке выльют? У меня даже ПЭ в свое время деформировались. Так что суррогат не катит. ПВХ да еще и тонкостенная - это не для внутренней канальи.

0
Kamsar
Kamsar
Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

01.11.2017 в 15:02:12

48 черная,переходников на нее уже лет 15 не найти.Стенка у нее толстая,можно разогреть феном или кипятком и забить 50 серую,в обратку нормально вставляет в 50мм.Но лучше поменять до стояка на 50мм,срок службы у черной пнд давно вышел,зарастает и трескается.Хотя встречается до сих пор,если прочищают.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7170

01.11.2017 в 22:46:27

Kamsar, а я у отца на кухне просто так забивал 50-ку, без разогрева - 4 года уже стоит... :confused:

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

01.11.2017 в 23:42:42

Вадим М, Вот и я вставлял с разогревом. А через 15 лет потекло, хорошо что под мойкой. Хотел переделать, а ПЭ труба и сам сифон в руках рассыпались. ПП намного надёжней.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17191

01.11.2017 в 23:45:09

Kamsar, Вадим М, Микитович, все есть в продаже! как труба черная полиэтиленовая 108 и 48 и фасонные части, так и переходы на 110 и на 50. Вадим М, в Мск во всяком случае с этим нет проблем

0
Kamsar
Kamsar
Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

02.11.2017 в 05:59:53

master.msk написал: Kamsar, Вадим М, Микитович, все есть в продаже! как труба черная полиэтиленовая 108 и 48 и фасонные части, так и переходы на 110 и на 50. Вадим М, в Мск во всяком случае с этим нет проблем

master.msk, и что ему в ННовгород заказывать в интернете детальку за 50 руб , ?Вон Вадим М вообще молотком забивал и стоит(наверное фена не было).Вообще то 2 мм разницы это очень много,иногда серую разных производителей с допусками в доли мм без нагрева не засунуть,а может манжеты у черной уже стерлись,залетает со свистом. Микитович, 15 лет простоять под натягом очень хороший результа,имхо.Вполне можно до капремонта всей квартиры подождать.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17191

02.11.2017 в 10:11:13

Kamsar, не хотите за 50 рублей, купите сразу крестовину за 500. Все равно лопнет, полиэтилен он хрупкий, причем может не сразу, а позже. Эти трубы, и без молотка лопаются, сами по себе, просто от времени. Чем ниже этаж, тем больше вероятность

P.s не случайно автор намерял 45 мм там, где должно быть 48, совершенно верно, пнд деформируется, прежде всего от горячих стоков по стояку, чем ниже, тем больше