Здравствуйте. Собираюсь развести электрику в квартире. От счетчика приходит трех фазный провод. Хочу распределить группы потребителей равномерно между фазами. Посмотрите пожалуйста, так нормально будет?

Мои размышления: Первая фаза - розетки и освещение кухни, розетки и освещение санузлов. Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 9.5 кВт.

Вторая фаза - духовой шкаф и все освещение в квартире (светодиодное). Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 6-7 кВт.

Третья фаза - варочная поверхность и все оставшиеся розетки. Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 7-8 кВт.

Как вы думаете, нормально будет? )

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.10.2017 в 21:30:31

АнтонШлиф написал: Здравствуйте. Собираюсь развести электрику в квартире. От счетчика приходит трех фазный провод. Хочу распределить группы потребителей равномерно между фазами. Посмотрите пожалуйста, так нормально будет?

Мои размышления: Первая фаза - розетки и освещение кухни, розетки и освещение санузлов. Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 9.5 кВт.

Вторая фаза - духовой шкаф и все освещение в квартире (светодиодное). Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 6-7 кВт.

Третья фаза - варочная поверхность и все оставшиеся розетки. Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 7-8 кВт.

Как вы думаете, нормально будет? )

АнтонШлиф, пара вопросов:

  1. Какая установленная мощность квартиры, т. е. какой номинал вводного АВ в этажном щите ?
  2. Не предусматривают ли ВП и ДШ возможность 3-фазного подключения?

По схеме: одно УЗО и диф явно лишние, остальное не разгляжу, слишаом мелко (смотрю с планшета).

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.10.2017 в 21:48:36

АнтонШлиф, варочную панель лучше соединить на две или три фазы (в разных моделях по разному). УЗО на 10мА на кухню не нужно, да и на стиралку особой необходимости в нем нет, подойдет и на 30мА.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

31.10.2017 в 22:00:42

СтранникXXI написал:

АнтонШлиф написал: Здравствуйте. Собираюсь развести электрику в квартире. От счетчика приходит трех фазный провод. Хочу распределить группы потребителей равномерно между фазами. Посмотрите пожалуйста, так нормально будет?

Мои размышления: Первая фаза - розетки и освещение кухни, розетки и освещение санузлов. Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 9.5 кВт.

Вторая фаза - духовой шкаф и все освещение в квартире (светодиодное). Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 6-7 кВт.

Третья фаза - варочная поверхность и все оставшиеся розетки. Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 7-8 кВт.

Как вы думаете, нормально будет? )

АнтонШлиф, пара вопросов:

  1. Какая установленная мощность квартиры, т. е. какой номинал вводного АВ в этажном щите ?
  2. Не предусматривают ли ВП и ДШ возможность 3-фазного подключения?

По схеме: одно УЗО и диф явно лишние, остальное не разгляжу, слишаом мелко (смотрю с планшета).

СтранникXXI, ДШ в квартиру и три фазы?))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
АнтонШлиф

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Одинцово

Сообщений: 16

31.10.2017 в 22:11:09

СтранникXXI, это фото из щитовой на этаже.

Vadim 161, варочная панель однофазная!

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.10.2017 в 22:16:34

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:

АнтонШлиф написал: Здравствуйте. Собираюсь развести электрику в квартире. От счетчика приходит трех фазный провод. Хочу распределить группы потребителей равномерно между фазами. Посмотрите пожалуйста, так нормально будет?

Мои размышления: Первая фаза - розетки и освещение кухни, розетки и освещение санузлов. Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 9.5 кВт.

Вторая фаза - духовой шкаф и все освещение в квартире (светодиодное). Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 6-7 кВт.

Третья фаза - варочная поверхность и все оставшиеся розетки. Примерно прикинул пиковая суммарная мощность потребителей будет 7-8 кВт.

Как вы думаете, нормально будет? )

АнтонШлиф, пара вопросов:

  1. Какая установленная мощность квартиры, т. е. какой номинал вводного АВ в этажном щите ?
  2. Не предусматривают ли ВП и ДШ возможность 3-фазного подключения?

По схеме: одно УЗО и диф явно лишние, остальное не разгляжу, слишаом мелко (смотрю с планшета).

СтранникXXI, ДШ в квартиру и три фазы?))…

MaSeVi, нууу... по все видимости, написАл по инерции, как раз ребенок на мобильник позвонил. Конечно, для квартиры ДШ с 3-фазным подключением - "это - вряд ли"(С).

0
Аватар пользователя
АнтонШлиф

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Одинцово

Сообщений: 16

31.10.2017 в 22:16:42

СтранникXXI, это фото из щитовой на этаже.

Согласен, одно УЗО можно выкинуть! )

Vadim 161, варочная панель однофазная!

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.10.2017 в 22:25:33

АнтонШлиф написал: СтранникXXI, это фото из щитовой на этаже.

Согласен, одно УЗО можно выкинуть! )

Vadim 161, варочная панель однофазная!

АнтонШлиф, какая мощность ВП? Часто она предполагает возможность 2-х или 3-фазного подключения. Фото клеммника ВП с шильдиком выложите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

31.10.2017 в 22:25:45

АнтонШлиф написал: варочная панель однофазная!

Модель ?

0
Аватар пользователя
АнтонШлиф

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Одинцово

Сообщений: 16

31.10.2017 в 22:37:26

СтранникXXI, а где оно, это ВП должно быть?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

31.10.2017 в 22:42:34

АнтонШлиф, ВП это варочная панель :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
АнтонШлиф

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Одинцово

Сообщений: 16

31.10.2017 в 22:52:55

Аааа! Варочная панель бош. Я смотрел, там однофазное подключение, никаких сомнений. Мощность 4,6 кВт

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

31.10.2017 в 22:55:13

АнтонШлиф, А что такая дохлая? На две конфорки?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
АнтонШлиф

Местный

Регистрация: 09.12.2014

Одинцово

Сообщений: 16

31.10.2017 в 23:13:37

MaSeVi, 4 штуки. ) Индукционная.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

31.10.2017 в 23:19:46

АнтонШлиф написал: MaSeVi, 4 штуки. ) Индукционная.

АнтонШлиф, И 4 кВт, да индукционная?