31.10.2017 в 23:43:51
MaSeVi, как есть говорю.
31.10.2017 в 23:51:24
АнтонШлиф написал: MaSeVi, как есть говорю.
АнтонШлиф, бренд, модель знаете?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.11.2017 в 06:03:01
АнтонШлиф, реле напряжения, тёплый пол, водогрей, аквастрож, сигналка, электрика на балкон, индикация напряжения, посудомой планируется? На светодиодный свет 4 АВ? Весь свет на одной фазе тоже не очень правильно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.11.2017 в 10:56:54
MaSeVi, вот - Bosch PIA611F18E? 4.6 кВт. И проводок подключения там торчит тоненький, 3-х жильный.
01.11.2017 в 11:10:36
АнтонШлиф, Да, Вы правы. Я попутал...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.11.2017 в 12:26:02
АнтонШлиф, если коротко, то так: "общий" коммутационный аппарат (АВ или ВН), далее 2П УЗО 25А 30мА на каждую фазу, и далее нагрузку каждого типа (мощные электроприборы, розеточные линии, свет) распределяете по фазам и, соответственно, по УЗО примерно равномерно. Если будете ставить реле напряжения, их нужно по одному на фазу перед УЗО.
01.11.2017 в 12:51:32
АнтонШлиф написал: Bosch PIA611F18E? 4.6 кВт. И проводок подключения там торчит тоненький, 3-х жильный.
Откровенно дохлая панелька. Кабель все равно лучше проложить пятижильный, на будущее.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу