Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.11.2017 в 14:07:47

gigant22rus написал: так шаровым краном ведь не балансируют

Конечно не балансируют.

У шарового крана гидросопротвление на уровне сопротивления трубы (т.е. очень малое). И падение давления на нём не будет практически никакого.

А у балансировочного клапана гидросопротивление намного выше. И обычно в гидравлических расчётах на балансировочных клапанах проектируют падение давления не менее 3 кПа.

А теперь представьте, что кое где вместо балансировочных клапанов установили шаровые краны. Теперь понятно, что такая система уже не сможет правильно функционировать? Это как на машину поставить квадратные колеса и хотеть, чтобы она нормально ехала.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

23.11.2017 в 14:08:08

SergSB написал: Балансиры должны быть в подьезде в общем стояке на каждую квартиру.

SergSB, балансиры в квартире, посмотрите фото, так сделано во всех квартирах

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

23.11.2017 в 14:11:23

Если балансиры только в квартирах, то кулибины могут творить что угодно. Тогда УК нужно ставить пломбы и грозить штрафами за вмешательство в систему.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.11.2017 в 14:12:44

gigant22rus написал: балансиры в квартире, посмотрите фото, так сделано во всех квартирах

Вот это самое печальное в Вашем случае. Балансиры должны быть в подъездном шкафу и под замком от жильцов. Чтобы жильцы не могли их "крутить-вертеть" бездумно и не понимая того, что занимаются вандализмом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

27.11.2017 в 14:03:47

Я уже не знаю как разговаривать с этой УК. Подошел к инженеру, говорю посоветовался со знающими людьми, мне сказали что проток в 0,079 очень мал, что нужно балансировать весь стояк. Женщина-инженер мне отвечает мол они и так между стояками балансируют ходят, показала бумагу что вот от теплосетей вода приходит с температурой 75 градусов. Я отвечаю что зачем мне между стояками, вы сначала отбалансируйте сам стояк поквартирно и опломбируйте балансиры, чтобы никто туда не лез бездумно. Ответ ее что это они не должны делать, что жильцы как хотят так и крутят сами. Толи она вообще не компетентна, толи я даже и не знаю что. Говорю как не должны, если вся система сейчас разбалансирована. Упирается во всю что они не должны этого делать, что нигде не прописано что они обязаны балансировать стояк. Я в ответ говорю значит я в каждую комнату повешу по 12 секций биметала и угроблю всю систему напрочь и мне будет глубоко фиолетово. 2 дня стоит температура на улице около 0. И за эти 2 дня температура в комнатах упала с 22 до 20, так еще минуса не было. Полы около наружных стен 16 градусов. Мне инженер отвечает так это первый этаж, у всех так, застройщик должен был утеплять полы, но сделал этого. Я ей говорю раз вы приняли на обслуживание дома значит теперь расхлебуйте все это. Не можете отбалансировать стояк значит ставьте насос производительней. Короче говоря поругался и ушел ни с чем, они видите ли только обслуживают, как она говорит. Вот такой вот крик души

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.11.2017 в 16:56:54

gigant22rus, Да уж остается только крик души....

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

27.11.2017 в 22:20:12

Жалобу напишите. На словах они ведут себя иначе. А как бумажка появляется, то понимают что им могут сверху тогда пальчиком погрозить. Утеплять пол в Сочи думаю лишнее. Просто топить нормально нужно и все. Пройтись по квартирам несколько дней и настроить все. И все будет отлично у Вас. С такой УК, наверное, даже я бы выкрутил балансир на максимум. Если можно, то почему нет ?! "Пар костей не ломит"

0
gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

07.12.2017 в 13:00:33

Ничего не пойму, сейчас подняли температуру подачи до 56 градусов, проток вообще упал до 0,055, и разница подачи и обратки стала 19 градусов. При том что температура обратки при любой температуре подачи не поднимается выше 37-38 градусов. Такое ощущение что где-то что-то поджимается и не дает подниматься температуре обратки. При повышении температуры уменьшается проток воды, в чем причина то. Можгут на это повлиять терморегуляторы на радиаторах если стоят без головок?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу