MadMaksidrom
MadMaksidrom
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Челябинск

Сообщений: 14

15.11.2017 в 18:41:24

ser000 написал:

MadMaksidrom написал: А она не работает как должна. Разбалансировка из-за соседей?

ser000 написал: сосед с десятого этажа говорит, что у него весь радиатор горячий.

Возможно это как раз первый на линии подачи сосед на перетоке стояков отказавшийся от регулировочных вентилей на обратке и заменивший всю регулировочную арматуру на шаровые краны, в результате у этого соседа происходит переток из стояка подачи в обратку и дальше соседи по линии расхлёбывают это деяние.

ser000, спросил соседа. У него стоит шаровый бугатти вместо регулировочного.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.11.2017 в 23:34:26

MadMaksidrom, бинго. Один вредитель найден. Но он же не один.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5056

16.11.2017 в 00:05:20

MadMaksidrom написал: У него стоит шаровый бугатти

и самое ужасное такие дома почти все, кроме тех где УК шарит, 1 на 1000 наверное, да и в тех кто-то умудряется нанять любителей марки бугатти

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3794

16.11.2017 в 05:24:41

ответ - никаких проблем, часто делали узаконивание радиаторов на лоджии, только это чуть дороже. С учётом того что мой проект стоил всего 15тр, не думаю что это большие деньги, тем более при узаконеном проекте никакого воровства, так как расчет отопления ведётся из расчета данных общедомового счётчика деленного на жилую площадь каждой квартиры.

Узаконить невозможно! то что брали чуть дороже это типа развод лохов на бабки.

0
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Челябинск

Сообщений: 14

14.12.2017 в 11:42:37

После того как в системе подняли температуру теплоносителя батарея стала греть гораздо лучше - верх очень горячий, низ теплый. Решил последовать совету сантехника и сделал нижнее подключение, при этом увеличил количество секций с 6 до 10 и заменил регулировочный кран на угловой шаровый. В итоге труба подачи стала немного длиннее (отрезали по высоте радиатора и добавили по всей его длине) и добавила еще один поворот. Как результат - вся (!) батарея чуть теплая. Если слить полведра из пробки радиатора то радиатор становится весь горяченный, потом все быстро остывает. Может поворот трубы так повлиять? Имеет ли смысл поменять местами подачу и обратку (укоротить подачу и добавить длину обратки и поменять места подключения), чтобы убрать лишний поворот от подачи и добавить его к обратке? Заранее спасибо за советы.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.12.2017 в 11:56:33

Если у Вас нет теплосчётчика - это может значить для Вас, только если Вам пофигу, и Вы ориентирутесь тод Вам на "измышлизмы" - если то, что написал Вам верно, то и последствия этих ДТП - Вы невнерно объяснете...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

MadMaksidrom
MadMaksidrom
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Челябинск

Сообщений: 14

14.12.2017 в 12:03:41

Inch1964, как поможет теплосчетчик? Он есть в подвале.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5056

17.12.2017 в 21:18:10

Aтос написал:

ответ - никаких проблем, часто делали узаконивание радиаторов на лоджии, только это чуть дороже. С учётом того что мой проект стоил всего 15тр, не думаю что это большие деньги, тем более при узаконеном проекте никакого воровства, так как расчет отопления ведётся из расчета данных общедомового счётчика деленного на жилую площадь каждой квартиры.

Узаконить невозможно! то что брали чуть дороже это типа развод лохов на бабки.

Aтос, по факту в нашей стране лохи те кто считает что невозможно сделать законно то что по закону запрещено. расскажите это нашим чиновникам)) закон что дышло...

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

17.12.2017 в 21:45:42

Олегович написал: лохи те кто считает что невозможно сделать законно то что по закону запрещено

:D

0
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Челябинск

Сообщений: 14

18.12.2017 в 12:33:19

Aтос написал:

ответ - никаких проблем, часто делали узаконивание радиаторов на лоджии, только это чуть дороже. С учётом того что мой проект стоил всего 15тр, не думаю что это большие деньги, тем более при узаконеном проекте никакого воровства, так как расчет отопления ведётся из расчета данных общедомового счётчика деленного на жилую площадь каждой квартиры.

Узаконить невозможно! то что брали чуть дороже это типа развод лохов на бабки.

Aтос, https://journal.tinkoff.ru/omg/peredelka-balkona/. Несмотря на заголовок статьи, из текста следует, что узаконить можно. В конкретном случае дело в соседях, которые пошли на принцип из-за козырька увеличенной лоджии, а не из-за выноса радиатора.

0
MadMaksidrom
MadMaksidrom
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Челябинск

Сообщений: 14

18.12.2017 в 17:23:31

Обнаружил, что сантехник использовал трубы PN 20, которые не предназначены для отопления. Имеет ли это значение в данном случае?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу