17.11.2017 в 08:18:39
Если домик утеплить, рекуператор поставить, то пиковые теплопотери не превысят 5-6 кВт. Остальные 9 кВт могут с 23-00 до 7-00 заниматься запасанием тепла. На глаз этого хватит на сутки с температурой -10 С за бортом. в более холодные дни нужно будет дотапливать дневным включением.
Согласен. 100-150 ватт на 1 кв метр что рекомендуют это"конский" норматив который в большей части для быстрого выхода на нужный температурный уровень.
Я грею по времени, сейчас про нуле градусов это 1 час под утро.
17.11.2017 в 08:32:59
Aтос написал: 100-150 ватт на 1 кв метр что рекомендуют это"конский" норматив
Никто этого и не рекомендует. И нет такого норматива на отопление. Есть относительно новый норматив на строительство, где требуют, чтобы здание не теряло тепла более, чем 100 Вт/м2.
Т.е. требуется столько тепла, сколько дом теряет. А в разных условиях (домах) и в разном климате (погоде) теплопотери могут быть от 0 до 300 Вт/м2 (и даже больше). Чтобы узнать какие будут теплопотери, делается теплорасчет еще на этапе проектирования дома. А не из "нормативов" узнается.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.11.2017 в 09:05:09
cineman написал: Уже писали в этой теме о варианте аккумулятора с теплоносителем, нагретым в ночное время. И никакого отклика. А стоило помянуть газгольдер, как последовала вспышка интереса. Почему более простое и дешевое решение интереса не вызвало, а этот газовый барабан от Страдивари сразу привлёк внимание?
Вот прикинул. Чтобы запасти 360 кВтч в ТА, его емкость должна быть примерно 15,5 кубометров (при тепловом графике 80/60 градусов).
Где такой бак-бассейн ставить в доме? И какой под него фундамент заводить? И сколько он будет стоить?
Можно конечно уменьшить емкость ТА при той же теплоемкости в два раза. Но для этого придется делать водяные теплые полы по всему дому, и количество секций радиаторов увеличивать в 6-8 раз (или вместо радиаторов делать еще и теплые стены). Это чтобы СО могла работать в низкотемпературном режиме с температурой на подаче от источника +50 градусов. Тогда дельта в ТА получиться 40 градусов, при нагреве до +90 и остывании до +50 градусов. Но все равно емкость ТА потребуется около 7,7 кубометров.
Вот почему и вызвал интерес мобильный газгольдер на автоприцепе.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.11.2017 в 09:42:27
Inch1964 написал: И еще прикиньте, какая потребуется емкость ТА для запасения в нем 360 кВтч тепла при графике допустим 80/60 градусов. Теплоемкость воды при 60 градусах примерно 4185 Дж/(кг·град). Прикинули сколько кубометров воды должно быть в ТА?
При пиковых теплопотерях в 10 кВт в течении 16 часов дневного тарифа нужно за ночь запасти 160 кВт*часов тепла. Это будет 576000 кДж. Но для этого понадобится 20 кВт электричества. При дельте в 20 градусов получаем 6889 литров. Знаю где купить под Москвой газовые трубы диаметром около метра. Нужно лишь донышки сварить для них.
17.11.2017 в 10:12:17
cineman написал: При пиковых теплопотерях в 10 кВт в течении 16 часов дневного тарифа нужно за ночь запасти 160 кВт*часов тепла. Это будет 576000 кДж. Но для этого понадобится 20 кВт электричества.
Позвольте поясню для всех Ваши выделенные мною слова. Думаю, что имеется в виду минимально необходимая мощность электроввода в 20 кВт, а не количество энергии.
cineman написал: Знаю где купить под Москвой газовые трубы диаметром около метра. Нужно лишь донышки сварить для них.
Эх, где же Вы раньше были, когда мой заказчик из Москвы заказывал себе сварить показанный мною на фото выше ТА на 4 куба. Сообщите мне в личку свой номер мобильного телефона, хочу Вам позвонить.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.11.2017 в 10:16:11
Inch1964 написал: А главное, как его возить на заправку?
не надо ничего возить, в этом и смысл такой установки) приезжают люди и сами заправляют.
К чему спешить? У вечности нет срока годности.
17.11.2017 в 10:26:34
Mrs_Morningstar написал:
Inch1964 написал: А главное, как его возить на заправку?
не надо ничего возить, в этом и смысл такой установки) приезжают люди и сами заправляют.
Mrs_Morningstar, Хорошо если так. У нас в глуши фиг кто приедет. Надо чтоб выбранная продукция поддержку в вашем регионе имела.
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
17.11.2017 в 10:43:23
Mrs_Morningstar написал: не надо ничего возить, в этом и смысл такой установки) приезжают люди и сами заправляют.
Если приезжают и заправляют (и конечно жестко обманывают!!!), то тогда уж лучше поставить такой газгольдер, который показывал на фото. Имеет емкость 590 литров. И он же отдельно от прицепа изготавливается (на стандартный прицеп устанавливается только при желании). И это все-таки заводское и сертифицированное на безопасность изделие, а не самодельный "колхозный" самопал. Лично все же предпочел бы сам выбрать газовую заправку и туда самому съездить с прицепом-газгольдером, чем обращаться к мутным людям, которые "обогрели и обобрали".
Ставите его стационарно рядом с домой на улице без прицепа на открытом воздухе под тентом. И нет проблем с конденсатом. Вообще лучше, когда газгольдер работает по принципу автогазобаллонного оборудования. Нет проблем с конденсатом, с типом СУГа летним и зимним, с тяжелой фракцией (наоборот выгоднее заправлять даже чистым бутаном без пропана), нет проблем с зеркалом испарения и т.д. и т.п.
Т.е. на Вашем фото - неправильное решение, если это не автомобильное газобаллонное оборудование. Зачем рисковать подогревая электричеством весь баллон? Да и потом это тепло терять, по факту обогревая не баллон, а улицу. Автомобильный газовый редуктор намного лучше и надежней. И такой редуктор-испаритель подогревается от системы отопления дома, а не электричеством. Т.е. безопасно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.11.2017 в 11:20:51
Inch1964 написал:
Aтос написал: 100-150 ватт на 1 кв метр что рекомендуют это"конский" норматив
Никто этого и не рекомендует. И нет такого норматива на отопление. Есть относительно новый норматив на строительство, где требуют, чтобы здание не теряло тепла более, чем 100 Вт/м2.
Т.е. требуется столько тепла, сколько дом теряет. А в разных условиях (домах) и в разном климате (погоде) теплопотери могут быть от 0 до 300 Вт/м2 (и даже больше). Чтобы узнать какие будут теплопотери, делается теплорасчет еще на этапе проектирования дома. А не из "нормативов" узнается.
Да какая разница Я когда писал выше про 30 000 руб за сезон, это что что я трачу на отопление, такой же площади. Отапливаю только по ночам нагревая стяжку.
А вы тут мне какие то ужасы рассказываете.
17.11.2017 в 13:00:13
Inch1964 написал: Думаю, что имеется в виду минимально необходимая мощность электроввода в 20 кВт, а не количество энергии.
Ну да. Это превышает отпущенный лимит в 15 кВт, но и расчётные теплопотери были завышены. Если посчитаете барышне теплопотери, можно говорить конкретнее. Но мне сдаётся, что проще этот дом заново построить на УШП, чем колхозить на месте теплоаккумуляторы и прятать их в землю. Недостаток запасённой за ночь энергии не является катастрофой. Тепловые насосы тоже дополняют ТЭНами для покрытия пиковых теплопотерь.
17.11.2017 в 13:31:29
Мы все таки остановились на доме 6х9 с дормером и маленькой открытой террасой, такие много кто строит) Примерно как на фото, но попроще конечно!
Может тут есть знающие люди, которые смогут рассчитать теплопотери... Дом то в принципе стандартный... С утеплителем не определились только... 150 или уже 200... Или 200 только по первому этажу. Не знаю. Окна двухкамерные пластиковые, если это роль играет какую-то. Крыша металлочерепица. Фундамент свайно-винтовой. Заодно спрошу - нужно ли утеплять цоколь?
К чему спешить? У вечности нет срока годности.
17.11.2017 в 13:31:41
Aтос написал: А вы тут мне какие то ужасы рассказываете.
Какие ужасы? Рассказываю то, что является ПРАВДОЙ. И обосновываю это не просто словами, типа бла-бла-бла, а расчетами, которые так же неумолимы как дважды два=равняется четыре.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.11.2017 в 13:36:23
Mrs_Morningstar написал: Может тут есть знающие люди, которые смогут рассчитать теплопотери... Дом то в принципе стандартный...
Лично сам занимаюсь профессионально теплорасчетами. Примеры теплорасчетов многих десятков и сотен домов - могу выслать Вам при Вашем желании. Если Вам это интересно, обращайтесь в личку, или по контактам, указанным в личке.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.11.2017 в 13:54:26
Mrs_Morningstar написал: С утеплителем не определились только... 150 или уже 200... Или 200 только по первому этажу. Не знаю. Окна двухкамерные пластиковые, если это роль играет какую-то.
Через окна и происходят основные теплопотери. Так что, отвечая на Ваш вопрос, через окна и происходит львиная доля теплопотерь (мы теплотехники называем окна тепловыми ДЫРАМИ).
При произведении теплорасчета сразу видно, где есть "слабые места" (и не только по теплопотерям, но еще и по влагонакопления и последующем гниению стен) и можно еще до постройки дома оптимально распределить финансовые средства. Пример. Советуют делать утепление стен толщиной 150мм. Но не учитывают теплопотери через окна. В результате такие советы получаются ВРЕДОНОСНЫМИ!
Если производится теплорасчет еще ДО СТРОИТЕЛЬСТВА дома, то можно проанализировать и предложить хозяину дома решения, которые позволят экономить большие деньги в дальнейшем при отоплении, особенно при отоплении СУГом, электричеством или дизтопливом (да и если дровами топиться, то думаю, что один камаз дров за зиму - лучше и дешевле, чем три камаза дров за зиму.
И эта экономия будет не разово, а на всю оставшуюся жизнь и помесячно. Особенно на пенсии, эта экономия может стать решающим фактором.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.11.2017 в 14:05:26
Mrs_Morningstar написал: Мы все таки остановились на доме 6х9
Мы обсуждаем строение, которое ещё не построили?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу