05.11.2017 в 11:19:35
Стяжки там, куда доступа не будет не делаю, дорогие не ставят в проекты-сметы, дешёвые подводят.
05.11.2017 в 11:23:40
strider1978 написал: дорогие не ставят в проекты-сметы, дешёвые подводят.
Перфолента - не ?
05.11.2017 в 11:30:47
strider1978 написал: Стяжки там, куда доступа не будет не делаю
А ведь если подвесной потолок, то и нельзя, наверное? Должны быть
"Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах"
05.11.2017 в 12:07:35
заместитель написал: "Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах"
Ну да. Металлические погонажные изделия, ага. В квартирах. Ну ладно, лоток еще можно в прихожей использовать, где большое количеству линий к щиту сходится. Да, и в СП другие виды электротехнического крепежа кроме скоб вообще не упоминаются.Те же стяжки и дюбель-хомуты. Вы их теперь использовать не будете?
05.11.2017 в 12:10:52
strider1978 написал: Стяжки там, куда доступа не будет не делаю, дорогие не ставят в проекты-сметы
Если выбор марки той или иной продукции лежит не на Вас, и ответственности за этот выбор Вы не несете, то Вам в принципе должно быть фиолетово, что использовать.
05.11.2017 в 13:01:58
Увы, на стяжках не пишут название фирмы-производителя, доказать что-то в спорной ситуации будет очень тяжело и вредно для репутации. Лучше сразу использовать проверенные решения.
05.11.2017 в 14:08:01
Электрик ЦЦ написал: Металлические погонажные изделия, ага. В квартирах.
Слово "допускается" (по ПУЭ точно, предполагаю в СП тот же подход) понимается так, что для такого решения должна быть вынужденная причина. А в общем случае - ПВХ гофрированная труба (и клипсы, для неё предназначенные изготовителем) Стяжки использую при укладке в лотках, щитах. Прошу понять правильно, я спрашиваю не в том смысле, чтобы кого-то "учить жизни", наоборот, сам хочу учиться и профессионально разбираться :)
05.11.2017 в 14:48:01
dokar написал: Тогда я тоже надергаю
Во-первых, допускается.
Во-вторых, одиночные кабели.
В-третьих, речь о фальш-конструкциях, выполненных из материалов НГ и Г1.
05.11.2017 в 15:32:36
заместитель написал: Прошу понять правильно, я спрашиваю не в том смысле, чтобы кого-то "учить жизни", наоборот, сам хочу учиться и профессионально разбираться
гост р 50571.5.52 2011/МЭК 60364-5-52:2009 Выбор и монтаж электрооборудования.Электропроводки 520 Общие положения 520.1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок 520.4 Общие положения Настоящий стандарт устанавливает общие принципы устройства электропроводок, состоящих из кабелей и проводов и устройств для их оконцевания и/или соединения, а также условия совместной прокладки кабелей и проводов и методы защиты электропроводок от внешних воздействий. 521 Виды электропроводок 521 .1 Способы монтажа электропроводки в зависимости от типа используемого провода или кабеля (исключая системы, указанные в 521.4) выбирают в соответствии с таблицей А.52.1, условия внешних воздействующих факторов принимают в соответствии с разделом 522. 52 1.2 Способы монтажа электропроводки в зависимости от условий прокладки (исключая системы, указанные в 52 1.4) выбирают в соответствии с таблицей А.52.2. Другие способы монтажа кабелей, проводников и шин, не включенные в таблицу А.52.2, допускаются при условии выполнения требований настоящего стандарта. 52 1.3 Примеры выполнения электропроводок (исключая системы, указанные в 52 1.4) с учетом расчетного метода определения допустимых токовых нагрузок приведены в таблице А.52.3.
Открываем п.47 в таблице А.52.3 и пытаемся увидеть там что то на подобии ТРУБ, ГОФР и тд и тп
05.11.2017 в 16:32:20
ebf написал: Открываем п.47
Там говорится про проводку "В подвесных потолках" А в СП говорится про проводку "ЗА подвесными потолками" Мне кажется, что это совершенно разные случаи.
05.11.2017 в 16:36:18
заместитель написал:
ebf написал: Открываем п.47
Там говорится про проводку "В подвесных потолках" А в СП говорится про проводку "ЗА подвесными потолками" Мне кажется, что это совершенно разные случаи.
заместитель, Раскройте мысль, как это В подвесных по вашему ?А на рисунки в п47 ,судя по вашему утверждению ,изображён ,некий подвесной потолок в разрезе :)