заместитель
заместитель
Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

05.11.2017 в 18:11:46

Кажется понятно. "Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок"

Возможен ли показанный способ монтажа "в" или "за" (пусть это одно и тоже) потолок? Видимо да, если потолок проходной. У нас потолок непроходной (о нем же говорится в СП). Следовательно, в соответствии с требованием СП, способ №47 мы использовать не можем.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.11.2017 в 18:18:41

alx220 написал: Это другая таблица.

Алексей, изучите пожалуйста Таблица А.52.2 ,вы разве не замечаете, что в ней данные из Таблица А.52.3 .Они конечно разные ,но взаимосвязаны

заместитель написал: Видимо да, если потолок проходной. У нас потолок непроходной (о нем же говорится в СП)

А вы их как различаете ?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.11.2017 в 18:22:07

ebf написал: Алексей, изучите пожалуйста Таблица А.52.2 ,вы разве не замечаете, что в ней данные из Таблица А.52.3 .Они конечно разные ,но взаимосвязаны

Взаимосвязаны, но в таб. А.52.3 приведены ПРИМЕРЫ. И в ГОСТе сказано о соответствии именно таблице А.52.2. СП не противоречит таблице А.52.2.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.11.2017 в 18:24:19

alx220, Алексей ,вы смотрели

alx220 написал: таблице А.52.2.

посмотрите её внимательно, вас в ней ничего не смущает ,в рамках нашего обсуждения ?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.11.2017 в 18:28:40

ebf написал: посмотрите её внимательно, вас в ней ничего не смущает ,в рамках нашего обсуждения ?

Что меня должно в ней смущать?

И не смущает ли вас, что СП тоже относится к нормативам и утвержден Минстроем?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.11.2017 в 18:31:12

alx220 написал: Что меня должно в ней смущать?

Ну так посмотрите внимательно ,а потом вернёмся к

alx220 написал: И не смущает ли вас, что СП тоже относится к нормативам и утвержден Минстроем?

Хорошо :) Не ёрничаю

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.11.2017 в 18:41:27

ebf написал: Ну так посмотрите внимательно

Посмотрел. И что?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.11.2017 в 18:57:49

alx220 написал:

ebf написал: Ну так посмотрите внимательно

Посмотрел. И что?

alx220, Те посмотрели и всё поняли, тогда в пункте 52 1.2 Способы монтажа электропроводки в зависимости от условий прокладки (исключая системы, указанные в 52 1.4) выбирают в соответствии с таблицей А.52.2. Другие способы монтажа кабелей, проводников и шин ,не включенные в таблицу А.52.2, допускаются при условии выполнения требований настоящего стандарта. Смотрите ,как в данном стандарте рекомендуют монтаж кабеля ,за подвесными и при каких условиях и ВСЁ

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.11.2017 в 18:59:52

alx220 написал: читать научитесь сначала.

язык свой укоротите, а не хамите незнакомым людям.
консультант хренов :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.11.2017 в 19:08:44

ebf написал: alx220, Те посмотрели и всё поняли, тогда в пункте 52 1.2 Способы монтажа электропроводки в зависимости от условий прокладки (исключая системы, указанные в 52 1.4) выбирают в соответствии с таблицей А.52.2. Другие способы монтажа кабелей, проводников и шин ,не включенные в таблицу А.52.2, допускаются при условии выполнения требований настоящего стандарта. Смотрите ,как в данном стандарте рекомендуют монтаж кабеля ,за подвесными и при каких условиях и ВСЁ

Действительно, как в таб. А.52.2 рекомендуют монтаж кабеля за подвесными потолками?

И как в таб. А.52.2 рекомендуют монтаж кабеля за фальш-перегородками?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.11.2017 в 19:11:17

ZooZoo написал: язык свой укоротите, а не хамите незнакомым людям.

Сутки доходило? Вы бы еще через год ответили.

0