05.11.2017 в 18:22:07
ebf написал: Алексей, изучите пожалуйста Таблица А.52.2 ,вы разве не замечаете, что в ней данные из Таблица А.52.3 .Они конечно разные ,но взаимосвязаны
Взаимосвязаны, но в таб. А.52.3 приведены ПРИМЕРЫ. И в ГОСТе сказано о соответствии именно таблице А.52.2. СП не противоречит таблице А.52.2.
05.11.2017 в 18:24:19
alx220, Алексей ,вы смотрели
alx220 написал: таблице А.52.2.
посмотрите её внимательно, вас в ней ничего не смущает ,в рамках нашего обсуждения ?
05.11.2017 в 18:28:40
ebf написал: посмотрите её внимательно, вас в ней ничего не смущает ,в рамках нашего обсуждения ?
Что меня должно в ней смущать?
И не смущает ли вас, что СП тоже относится к нормативам и утвержден Минстроем?
05.11.2017 в 18:57:49
alx220 написал:
ebf написал: Ну так посмотрите внимательно
Посмотрел. И что?
alx220, Те посмотрели и всё поняли, тогда в пункте 52 1.2 Способы монтажа электропроводки в зависимости от условий прокладки (исключая системы, указанные в 52 1.4) выбирают в соответствии с таблицей А.52.2. Другие способы монтажа кабелей, проводников и шин ,не включенные в таблицу А.52.2, допускаются при условии выполнения требований настоящего стандарта. Смотрите ,как в данном стандарте рекомендуют монтаж кабеля ,за подвесными и при каких условиях и ВСЁ
05.11.2017 в 18:59:52
alx220 написал: читать научитесь сначала.
язык свой укоротите, а не хамите незнакомым людям.
консультант хренов :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.11.2017 в 19:08:44
ebf написал: alx220, Те посмотрели и всё поняли, тогда в пункте 52 1.2 Способы монтажа электропроводки в зависимости от условий прокладки (исключая системы, указанные в 52 1.4) выбирают в соответствии с таблицей А.52.2. Другие способы монтажа кабелей, проводников и шин ,не включенные в таблицу А.52.2, допускаются при условии выполнения требований настоящего стандарта. Смотрите ,как в данном стандарте рекомендуют монтаж кабеля ,за подвесными и при каких условиях и ВСЁ
Действительно, как в таб. А.52.2 рекомендуют монтаж кабеля за подвесными потолками?
И как в таб. А.52.2 рекомендуют монтаж кабеля за фальш-перегородками?
05.11.2017 в 19:11:17
ZooZoo написал: язык свой укоротите, а не хамите незнакомым людям.
Сутки доходило? Вы бы еще через год ответили.
05.11.2017 в 19:11:56
alx220 написал: Действительно, как в таб. А.52.2 рекомендуют монтаж кабеля за подвесными потолками?
Вы видите жирный текст ?Вот так и рекомендуют, что вам опять не понятно?
05.11.2017 в 19:22:58
ebf написал: Вы видите жирный текст ?Вот так и рекомендуют, что вам опять не понятно?
В таблице А.52.2 не указан способ монтажа за фальш-потолком. И в таблице А.52.2 даже отсылки нет к п.47 из таблицы А.52.3. Кроме того, в таб. А.52.3 показаны примеры монтажа (эта таблица даже называется соответствующим образом).
Также я не увидел запрета в ГОСТе на прокладку кабелей за фальш-потолками в гофре, трубе и т.д. А вот в СП такое указание есть.
И что по поводу фальш-стен? Вы не ответили.
05.11.2017 в 19:26:05
ebf написал: и ВСЁ
Честное слово, не понимаю, как вообще руководствоваться абстрактным примером с двумя плоскостями и кабелем на нижней плоскости. Очевидно, где-то и такое решение применяется (раз оно показано). Но наш случай конкретный и он описан в СП.
05.11.2017 в 19:28:51
alx220 написал: В таблице А.52.2 не указан способ монтажа за фальш-потолком. И в таблице А.52.2 даже отсылки нет к п.47 из таблицы А.52.3
Вау поздравляю БИНГО . :applause: Ну теперь остаётся, понять ,что значит
ebf написал: Другие способы монтажа кабелей, проводников и шин ,не включенные в таблицу А.52.2, допускаются при условии выполнения требований настоящего стандарта.
и начать искать ,а как же ГОСТ предлагает ,делать прокладку из п 47 .(это же подвесной )
alx220 написал: Кроме того, в таб. А.52.3 показаны примеры монтажа (эта таблица даже называется соответствующим образом).
Вас примеры не устраивают или вы их считаете не правильными ?
05.11.2017 в 19:30:20
заместитель написал: Но наш случай конкретный и он описан в СП.
Какой такой ваш случай и чем он отличается от ГОСТовского ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу