Pekkonen написал: Неужели застройщик настолько плохо выполнил штукатурку?
Да, лучше бы ничего не делали.
Pekkonen написал: Какая площадь у этих проблемных мест? Это локально или всей плоскости стены идут завалы например?
Две несущие стены завалены наружу. Соответственно максимальный слой будет наверху. Помимо этого есть несколько явных впадин с углублением относительно заваленной плоскости порядка 1 см и площадью примерно 1-2 м.кв. Там как раз и выходит новый слой до 3,5 см
Сергей...... написал: Если вы уверены, что это именно Ротбанд, то почему не хотите почитать, что об этом пишут на сайте Кнайф?
Если честно это скорее всего не ротбанд, а белая гипсовая штукатурка отечественного производителя(название точно не помню),судя по мешкам, которые были заштукатурены в санузле между ПГП и потолком. Сам уже закупил некоторое количество ротбанда.
dmitrovski написал: DDS88, дя начала скажите какого состояния Вы хотите добиться, какая последующая отделка, готовы-ли дополнительно потратиться( а придётся)?
Я хочу убрать завалы и иметь ровную плоскость. На эти стены планируется поклеить обои под покраску. А потратиться придется как ни крути, после такого ремонта застройщика.