Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.04.2015 в 00:01:39

MINik написал : http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.VTQWe4HuRxM

1.5 в одной трубе 18А, 2.5 - 25А, не вижу противоречий

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.04.2015 в 00:19:32

вы скольки жильный смотрите? а если их пучек? и про коэффициэнт не забываем. и что кабель по ГОСТ или ТУ?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.04.2015 в 00:26:00

MINik написал : вы скольки жильный смотрите? а если их пучек? и про коэффициэнт не забываем. и что кабель по ГОСТ или ТУ?

я смотрю по количеству нагруженных жил, коэффициент пучков компенсируется коэффициентом автоматов, ТУ или ГОСТ не имеет значение, кабель должен соответствовать

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.04.2015 в 00:36:47

юра Т написал : ТУ или ГОСТ не имеет значение, кабель должен соответствовать

а вот это вы зря у ТУшного кабеля сечение занижено, видно даже на глаз, если жилу того что по ГОСТ рядом поставить. А если учесть что автомат длитетельно через себя пропускает ток 1.3 номинала то вывод сам собой напрашивается

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.04.2015 в 00:42:18

MINik написал : а вот это вы зря у ТУшного кабеля сечение занижено, видно даже на глаз, если жилу того что по ГОСТ рядом поставить.

весь кабель выпускается по ТУ, а ТУ пишутся на основе ГОСТа

MINik написал : А если учесть что автомат длитетельно через себя пропускает ток 1.3 номинала

а если учесть что кабель в квартире будет загружен от силы 1-5% времени и он тоже выдерживает некоторые перегрузки то всё норм, само собой на розеточные линии не стоит ставить больше 16А автомат

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

20.04.2015 в 00:44:44

MINik написал : у ТУшного кабеля сечение занижено, видно даже на глаз,

Это точно,бл...,уже достали,вчера разделывал ТУ-шный ПВС для переноски Севкабель,3х2.5,вот нет там ни фига 2.5,хоть бы 2 было ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.04.2015 в 00:49:14

serj12 написал : Это точно,бл...,уже достали,вчера разделывал ТУ-шный ПВС для переноски Севкабель,3х2.5,вот нет там ни фига 2.5,хоть бы 2 было ...

сечение - параметр номинальный и не нормируется, можете замерить сопротивление? в любом случае ТУ или не ТУ оно должно вписываться в норму

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.04.2015 в 00:50:34

serj12 написал : нет там ни фига 2.5,хоть бы 2 было ...

А вы каждую волосинку - микрометром ?:)
И дальше что с кабелем сделали после разделки ? Ншви ?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

20.04.2015 в 01:34:16

dokar написал : А вы каждую волосинку - микрометром ?

Вот мне делать нечего.Просто так совпало что собирал её на объекте,где вся проводка выполнена году в 2001 - 2002 ПУГНп ,вот где сечение точно соответствует наконечнику,прям точно.Даже зачищать приходится WS-03 не этим отверстием,а следующим.Там проводка не меняется,а допиливается,так как потолок и пол коридора не трогаются,так что останется,то что заложено,и кстати,качество изоляции впечатляет,разделывал ВВГ нг п ТКЗ(не знаю что за производитель),фигня по сравнению с старым проводом.

dokar написал : Ншви ?

И в штепсельный разъём и в вилку.В Оби забрал последнюю пару,750 руб за всё удовольствие,что потом ставить - хз,Mennekes вилка в ЭТМ в наличии,а штепсель - срок поставки - 2-3 недели =(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

20.04.2015 в 01:36:06

юра Т написал : сечение - параметр номинальный и не нормируется

Согласен.

юра Т написал : можете замерить сопротивление?

юра Т,да ну его,меня просили на 3 кВт по подключению собрать,так что проскочит.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.04.2015 в 01:44:44

serj12 написал : так что проскочит.

вот именно

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

20.04.2015 в 09:39:37

sergey_sav написал : Что же до "плачущего" NYM_а, то это единичные случаи, а не повсеместная эпидемия...

Ничего себе единичные случаи... :cool: Уже который год про него пишут, а он все течет и течет... И это только на отдельно взятом форуме!

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.04.2015 в 10:52:18

Radio написал : Нет запрета, это во-первых... А во-вторых, выглядит ПУМП намного приличнее этого ныма. Что и подтверждается практикой.

Для вас вообще ничего запрещающего нет... так что .... флудите дальше... не отвлекайтесь..

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

20.04.2015 в 10:59:35

Собственно, я 10 лет назад инициировал эту тему.

Ничего плохого за это время с проводами не случилось. Изоляция прочность на ощупь не потеряла. Но теперь в деревне всю проводку делаю ВВГ по кабельканалам.

Что касается индексов, то НГ - безусловно необходимое свойство кабеля. А LS - это под большим вопросом. Дым - индикатор, что кабель горит. А без этого индикатора можно прозевать неприятность.

О толщине жил - запросто гуляет на 0.1 мм в минус. Надо со штанген-циркулем покупать кабель. -0.2 не встречал, так как беру кабель в приличных местах, типа Электромонтажа.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.04.2015 в 11:34:03

Недавно был в Электромонтаже, пожаловался на текущий НЮМ Севкабеля, купленный у них пару лет назад. Менеджер подтвердил, что было такое года три назад и они связывались по этому поводу с заводом. Сказал, что с тех пор весь кабель нормальный. Но не исключено, что есть плохие остатки. Мне повезло, что потекли только два двужильных куска, наращенных для соединения со старой проводкой. Только на них маркировка желтого цвета. Все никак не заменю. Буду менять, попытаюсь сделать фото маркировки.

0