aaronbidderman
aaronbidderman
Новичок

Регистрация: 14.03.2017

Москва

Сообщений: 8

12.11.2017 в 15:49:18

Уважаемые мастера,

Вопрос про П44, двушка после ремонта. По ванной комнате есть такие вопросы: 1) этаж 15-й, напор, если снять лейку - 2 атмосферы, что мало, хотелось бы 4. Какие будут соображения, почему может быть плохой напор? Куда смотреть, что предлагаете предпринять? Как его правильно померять?

Фото разводки:

2) странное поведение гигиенического душа: при открытой ручке, но ненажатой кнопке можно так неплохо обжечься, т.к. После регулировки комфортной температуры оказывается, что температура прыгает от холодной до кипятка. Вариант «каждый раз закрывать» гигиенический душ не нравится, т.к. Хотелось бы один раз настроить и пользоваться, а не заниматься открыванием/закрывание крана в то время, когда есть кнопка прямо на ручке. Фото душа hansgrohe -

Какие будут соображения, из–за чего может быть такое поведение?

Сейчас стоит цель примерно понять, в чём проблема, а также как её можно решать и сколько это может стоить.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

12.11.2017 в 19:39:19

aaronbidderman написал: странное поведение гигиенического душа

Нормальное, когда нет ОК перед гиг. душем.

0

Баш майсторът

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.11.2017 в 20:51:04

aaronbidderman, кнопка на лейке гигиенического душа не рассчитана на постоянное давление. Потому и делают схемы с термостатами и электромагнитными клапанами.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.11.2017 в 21:17:08

aaronbidderman написал: ) странное поведение гигиенического душа: при открытой ручке, но ненажатой кнопке можно так неплохо обжечься

Пишите понятнее. Колебания температуры на душевой лейке можно объяснить большим сопротивлением этой лейки. Сопротивление лейки оказывается выше сопротивлений, что вносит однорукий смеситель. Смеситель перестаёт определять температуру при таком раскладе. Давление в стояках начинает определять состав смеси. Для повышения давления нужен насос

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17184

12.11.2017 в 21:56:45

aaronbidderman написал: 2 атмосферы, что мало, хотелось бы 4

не мало, у вас просто плохо сделано, на самом деле 1 кг/cm2 достаточно давления !#[https://youtu.be/aSIHm_qx1PU]

0
aaronbidderman
aaronbidderman
Новичок

Регистрация: 14.03.2017

Москва

Сообщений: 8

12.11.2017 в 22:04:10

master.msk написал:

aaronbidderman написал: 2 атмосферы, что мало, хотелось бы 4

не мало, у вас просто плохо сделано, на самом деле 1 кг/cm2 достаточно давления !#[https://youtu.be/aSIHm_qx1PU]

master.msk, Спасибо,корректировка: 4 атмосферы хотелось бы в смесителе ванной и в лейке душа, а не в гигиеническом душе. Там как раз давление хватает, там хотелось бы разобраться с тем, почему кипятком обдаёт после того как всё настроено.

1
aaronbidderman
aaronbidderman
Новичок

Регистрация: 14.03.2017

Москва

Сообщений: 8

12.11.2017 в 22:07:43

jekasus написал:

aaronbidderman написал: странное поведение гигиенического душа

Нормальное, когда нет ОК перед гиг. душем.

jekasus,понял, спасибо, а обратные клапана можно в мою конфигурацию устанавливать на гигиенический душ или придётся всё разбирать? Сколько такая операция будет стоить на вскидку?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17184

12.11.2017 в 22:15:17

aaronbidderman, избыточное давление ничего, кроме повышенного шума не дает, если нормально сделано, 2-3 бар макс хватает за глаза Даже у хансгрое в инструкциях к смесителю, к айбоксу, указано нормальное рабочее давление от 1 бар

0
aaronbidderman
aaronbidderman
Новичок

Регистрация: 14.03.2017

Москва

Сообщений: 8

12.11.2017 в 22:15:46

cineman написал:

aaronbidderman написал: ) странное поведение гигиенического душа: при открытой ручке, но ненажатой кнопке можно так неплохо обжечься

Пишите понятнее. Колебания температуры на душевой лейке можно объяснить большим сопротивлением этой лейки. Сопротивление лейки оказывается выше сопротивлений, что вносит однорукий смеситель. Смеситель перестаёт определять температуру при таком раскладе. Давление в стояках начинает определять состав смеси. Для повышения давления нужен насос

cineman, пардон, криво написал, что пытался сказать: настраиваю гигиенический душ по температуре, напору и не закрывая рожок ухожу. Прихожу через час, нажимаю кнопку на лейке и оттуда вместо ожидаемой по напору и температуры воды хлещет кипяток. Видимо, вы правы, идёт подмес, а ребята, которые устанавливали, очевидно, схалтурили.

0
aaronbidderman
aaronbidderman
Новичок

Регистрация: 14.03.2017

Москва

Сообщений: 8

12.11.2017 в 22:20:39

Mazayac написал: aaronbidderman, кнопка на лейке гигиенического душа не рассчитана на постоянное давление. Потому и делают схемы с термостатами и электромагнитными клапанами.

Mazayac, в предыдущий ремонт стоял такой смеситель открытый, включался с кнопки, было удобно. Хотелось бы сохранить это удобство, тем более, что оно уже было. aaronbidderman,

0
aaronbidderman
aaronbidderman
Новичок

Регистрация: 14.03.2017

Москва

Сообщений: 8

12.11.2017 в 22:28:42

master.msk написал: aaronbidderman, избыточное давление ничего, кроме повышенного шума не дает, если нормально сделано, 2-3 бар макс хватает за глаза Даже у хансгрое в инструкциях к смесителю, к айбоксу, указано нормальное рабочее давление от 1 бар

master.msk, ну как бы ванна набирается 40 минут вместо 20, а приятнее мыться под хорошим напоромъ. В предыдущий ремонт давление было 4, могу сказать по ощущениям - радикально более приятно.Теоретически и из ковшика можно поливаться, но хотелось бы нормальный напор, тем более, что П44 - не хрущ. Да и на вашей же картинке (спасибо за картинку!) написано, что рабочий диапазон давления от 1 до 5 атмосфер. Я хочу ближе к 5, это же штатное значение, просто ближе к верхней границе диапазона.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.