12.11.2017 в 22:52:14
Доброго времени суток, уважаемые мастера и форумчане. Проблема в следующем, в июле сего года мною была приобретена квартира, (немаловажно, что в ипотеку, в связи с этим вопросы со сменой места жительства ближайшие 15 лет не рассматриваются), в доме 1978 года постройки, 5 этажка, как у нас в городе их называют «улучшенной планировки», под кураторством управляющей компании. В начале отопительного сезона меня постиг «приятный» сюрприз, в виде монотонного шума в квартире, особенно в одной из комнат (зал). Как позже выяснилось, через мою квартиру в дом заходит отопление, и под залом располагается некий узел, в котором большие трубы, входящие в дом, переходят в полипропилен (два поворота по 90 градусов), а затем располагаются какие-то термометры, датчики учета тепла и прочее. И как пояснил домком , 5 лет назад они туда поставили шайбу или какую-то ещё приспособу, ПРИНУДИТЕЛЬНО заужающее входное отверстие, тем самым искусственно повышающее давление в системе отопления дома. Якобы, крайние два подъезда замерзали и это вот так они решили проблему. Шум не ужасающий, как в некоторых случаях на Ютубе, но в ночное время достаточно слышим, раздражает и мешает спать. Повторюсь, особенно слышен шум в зале, возможно ещё потому, что в данном помещении имеется два (торцевая квартира) чугунных радиатора, отводы от которых и в верх и вниз идут железной трубой (в остальных же помещениях отводы из полипропилена). Так вот оказалось, что шумит в основном только в моей квартире, и в одной из комнат у соседки, но с её слов, там никто не спит, и ей до лампочки. До меня в квартире жила пожилая женщина, со слов соседей, тоже жаловалась на шум, но видимо никаких движений дальше жалоб соседям не было. Домком отмораживается, и говорит: «А что тут поделаешь? А ничего тут не поделаешь. Это вам в теплосети надо идти…». Так вот, исходя из вышесказанного, прошу помочь по следующим вопросам:
13.11.2017 в 01:00:31
первый раз в жизни не советовал бы ставить биметалл вместо чугуна, так как биметалл при наличии шума проводит его на этажи, в вашем случае вы сильно рискуете если даже с чугуном не спите спокойно, так же не рекомендовал бы, но это уже наверное в тысячный раз, менять сталь на ПП, почему именнно столько же раз объяснять надоело, читайте соответствующую прикрепленную тему в этом разделе, исчерпывающая информация на первой странице.
Насчет качания прав, вряд ли у кого то есть хоть какой-то опыт по данному вопросу, единственное могу предположить что раз уж 18гр С является приемлемой температурой для комфортного проживания с точки зрения жилинспекции, то ваши децибелы ни один "прибор" не покажет если даже и дойдет дело до экспертизы. Но могу ошибаться, так как опыта именно по данному вопросу не имею. Но все же, если найдете время, почему бы и не попробовать, тем более перед выборами может и прокатит...
А так шумоизоляция и регулярные физические нагрузки самые действенные решения в вашем случае на пути к спокойному сну)
13.11.2017 в 09:42:54
User3212, выше исчерпывающий ответ. Биметалл Вам устроит такую симфонию, что спать точно не сможете.
13.11.2017 в 18:36:03
Господа, спасибо за оперативный ответ, но есть всё таки ещё вопросы:
Законно ли такое заужение? Ведь при проектировании дома его не было, грубо говоря, 35 лет как то отапливались, а тут вдруг начали мерзнуть, и ничего не нашли лучше такого решения. Понимаю, что из за, засорения системы, колхозных ремонтов уменьшается пропускная способность и т.д. но неужели это единственный выход устроить "турбину" у меня под полом?
Полипропилен уже стоит в другой комнате и кухне, и там значительно тише, видимо по железной трубе звук идет сильнее. Поэтому и думаю что установка ПП, хоть на какой то процент, решит данную проблему. Тем более, как я понял весь дом уже на полипропилене, и от меня не убудет.
По поводу радиаторов, насколько я уже ознакомился с тематикой, алюминий нельзя на общем отоплении, биметал, как следует из постов выше, только усугубит ситуацию, выходит искать новые чугунные? Либо есть какие то ещё материалы?
По поводу вариантов и материалов шумоизоляции, я так понял, лучше обратиться в другую ветку данного форума?
Ещё раз, спасибо!
13.11.2017 в 22:27:54
User3212, «шайбирование» системы - вполне законно, так например настраиваются элеваторные узлы.
Ищите новый чугун.
Если решитесь сменить сталь на ППР: выбирайте во-первых трубу с армированием фольгой, и во-вторых, нормальных производителей (Ekoplastik, T3S, FV-Plast, Aquatherm, Wefatherm, Baenninger). Не используйте комбинированные «американки», у которых одна половина из ППР, вторая - из латуни.
14.11.2017 в 02:19:14
Mazayac написал: вполне законно, так например настраиваются элеваторные узлы. Ищите новый чугун. Если решитесь сменить сталь на ППР: выбирайте во-первых трубу с армированием фольгой, и во-вторых, нормальных производителей (Ekoplastik, T3S, FV-Plast, Aquatherm, Wefatherm, Baenninger).
При наличии элеваторного узла пластик запрещён, т.к. при отключении электроэнергии и отключении насосов элеваторный узел может пропустить температуру выше той что позволяет пластик и минимальные последствия серьёзные ожоги ног, а если не успеть дойти до двери то вариться заживо как в пароварке...
14.11.2017 в 09:54:07
ser000, знаю. Но народ упорно лезет на сковородку. Если уж случится - есть надежда на то, что рванут соседние стояки, слепленные как водится из турецкого/китайского гумна.