Аватар пользователя
DeoZ

Местный

Регистрация: 18.05.2017

Москва

Сообщений: 18

15.11.2017 в 14:25:57

Здравствуйте.

Собрали мне электрощиток для 2-к квартиры. Но смущают способы соединения автоматов в щитке - никогда не видел, чтобы провода так мотали спиральками. Электрик сказал, что это для удобства, чтобы был небольшой запас провода. Он во многих объектах уже так делал и проблем никаких не возникает. Но в голову приходят всякие запреты на залом проводов, на нарушение изоляции, на создание электромагнитных излучений. В общем ощущение, что такой творческий подход может быть чем-нибудь чреват.

Подскажите, пожалуйста, я слишком загоняюсь (бывает у меня такая черта) или всё же мастер не прав?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.11.2017 в 15:05:48

DeoZ, мне вот лично больше не нравится то , что щит собран . а до конца ремонта ... нажрутся они пыли по самое не балуйся :mad:

DeoZ написал: всё же мастер не прав?

И что вы ему скажете - мне на форуме сказали так делать нельзя ?! Кто его знает - что у него там в голове , может он шинки не признаёт ( или потом поставит ? ) и мотки ему душу греют ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2017 в 16:16:43

serj12 написал: и мотки ему душу греют ?

И счётчик автора. Готовая индукционная катушка. DeoZ, перемычки от АВ к АВ должны быть непрерывные

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.11.2017 в 16:22:04

megrad написал: Готовая индукционная катушка.

При 50 Гц ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2017 в 16:32:31

serj12, не принципиально. Согласитесь смотрится всё таки стрёмно. Я бы понял с "землёй" так извратиться.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.11.2017 в 17:36:41

DeoZ, Ничего плохого эти спиральки не делают. Хотя и хорошего тоже. Щит собран так себе, но работать будет. А вот "сопли" внутри щита висящие, надо проложить и закрепить. У мастера неплохо бы поинтересоваться - где вводной автомат?

0
Аватар пользователя
DeoZ

Местный

Регистрация: 18.05.2017

Москва

Сообщений: 18

15.11.2017 в 17:48:41

serj12, если действительно аргументированно несколько человек скажут, что так делать нельзя, то да, скажу ему переделывать. Я же плачу в том числе за своё спокойствие. Пусть даже оно будет достигаться ценой разрушения душевного комфорта мастера. В принципе, до конца ремонта совсем немного пыли осталось. Но, пожалуй, я действительно об этом не подумал. Попрошу их учесть.

Rumato, "сопли" мне самому такие не понравились бы. Но это просто снял фото немного до окончательного завершения работы. Вводной автомат в общем щитке за дверью. Его менял электрик, специально вызванный из управляющей компании.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.11.2017 в 18:02:44

DeoZ написал: Но, пожалуй, я действительно об этом не подумал. Попрошу их учесть.

Я сколько не укатывал ящик - пыль всё равно попадает , потому только после окончания пыльных работ .

DeoZ написал: действительно аргументированно несколько человек скажут

Я вижу черновой вариант с временным подключением автоматики без номиналов и сечений - потому ничего не могу сказать , вам не нравятся катушки - скажите чтоб убрал , это не проблема . В целом сборка не вызывает сильно отторжения , бывает много хуже .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.11.2017 в 18:28:22

DeoZ, При приемке, каждый дифавтомат проверить кнопкой "Т", они и так то достаточно нежные, а от пыли совсем тупить начинают.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.11.2017 в 19:06:43

На дифах и автоматах должны быть гребнки. Какого номинала УЗО ? Мне показалось, или у Вас ноль и PE(земля) замкнуты ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

15.11.2017 в 19:39:59

DeoZ написал: Электрик сказал, что это для удобства, чтобы был небольшой запас провода.

Одно большое кольцо лучше чем пять маленьких.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.11.2017 в 00:43:10

DeoZ написал: если действительно аргументированно несколько человек скажут, что так делать нельзя, то да, скажу ему переделывать

Никто этого не скажет, ибо нет там никакой бешеной индуктивности, а счётчику на это наплевать, даже если бы и была (это про то, что что-то счётчик греет). Запас провода на возможное следующее переподключение можно уложить и петлями, но коль исполнителю не влом пружинки мотать, нехай так и останется... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.11.2017 в 00:45:20

megrad написал: перемычки от АВ к АВ должны быть непрерывные

Нет такого требования, если буквально отнестись к слову "должны"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.11.2017 в 05:55:39

sergey_sav написал: Нет такого требования, если буквально отнестись к слову "должны"

Жаль...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.