morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

19.01.2018 в 19:37:33

BV написал: ЗАЧЕМ???? У вас филиал банка что-ли?

У меня не стоит вопрос зачем )) Я интересуюсь можно ли проколы для кабеля сип использовать на мягкий многожильный медный кабель ? и будут эти проколы держать постоянную силу тока в 10кВт 24/7 ?

dokar написал: morgan-id, Вопрос вам кто-нибудь мощность с КТП

Вообще выделяли, все соответствующие документы есть, 15кВт официально, просто я решил делать подключение от ВРУ т.к линия соответствует моим требованиям

BV написал: Это Вы меня спрашиваете?

Я обобщенно спросил, может кто имеет дело по общедомовым ВРУ и знает какие предохранители ставят

0
morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

19.01.2018 в 19:41:50

dokar написал: morgan-id, Вопрос вам кто-нибудь мощность с КТП

Вообще выделяли, все соответствующие документы есть, 15кВт официально, просто я решил делать подключение от ВРУ т.к линия соответствует моим требованиям

0
morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

19.01.2018 в 19:45:55

BV написал: Это Вы меня спрашиваете?

Я обобщенно спросил, может кто имеет дело по общедомовым ВРУ и знает какие предохранители ставят

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

19.01.2018 в 19:48:10

morgan-id, прочитайте что написано в Вашем проекте в примечании 1 ниже таблички :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

19.01.2018 в 19:48:46

morgan-id написал: ВРУ и знает какие предохранители ставят

60-80-100-125

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

19.01.2018 в 19:52:54

morgan-id написал: с КТП

Вообще выделяли, все соответствующие документы есть, 15кВт официально, просто я решил делать подключение от ВРУ

Его спрашивают про Фому, а он отвечалет про Ерему :)

0
morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

19.01.2018 в 20:04:34

BV написал: Его спрашивают про Фому, а он отвечалет про Ерему

Я же написал, Выделяли мощность с КТП.

BV написал: прочитайте что написано в Вашем проекте в примечании 1 ниже таблички

Вы про QF1 Установить в существующий вводной щит по месту И что это в моем отношении доказывает ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

19.01.2018 в 23:20:16

morgan-id написал: Установить в существующий вводной щит по месту

Проэктанты детьми оказались. Или просто доверились исполнителю .

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9173

20.01.2018 в 00:13:23

morgan-id написал: И что это в моем отношении доказывает ?

То , что вы не представляете что будет с вашей квартирой и техникой если что-то прилетит с КТП :) morgan-id,да не лезьте вы не в свой огород - прицепитесь к шинам и не выносите себе мозг :cool:

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

20.01.2018 в 00:22:16

morgan-id написал:

BV написал: Его спрашивают про Фому, а он отвечалет про Ерему

Я же написал, Выделяли мощность с КТП.

BV написал: прочитайте что написано в Вашем проекте в примечании 1 ниже таблички

Вы про QF1 Установить в существующий вводной щит по месту И что это в моем отношении доказывает ?

morgan-id, У вас там черным по белому написано сразу после таблички, что вы подключаетесь к ШИНАМ, а не к вводному кабелю от КТП прокалывающими сжимами! Ну что не ясно-то? А Ваш QF1 - прикрепите на боковину щита дин рейку слева и воткните свой QF и еще пару иэковских ограничителя на рейку - чтобы не ездил.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

20.01.2018 в 00:39:08

BV написал: подключаетесь к ШИНАМ,

Зачем к шинам ? На фото Т.С видны свободные от ПВ - пинцеты на каждой фазе . Думаю что подключение через них наиболее технологично и пройдет безопасней. Кстати я думал что плавкие вставки этого типа морально устарели и более не производятся и не продаются . Ан нет . http://www.etm.ru/cat/nn/7200163/ Поставив вставку на 63А вполне можно обеспечить приличную селективность относительно модульного АВ С25 .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.