- Трехкомнатная квартира 90м2. Потолки 3м. 4 человека
- Установка Колибри-700EC
- Фильтр после установки - ФЛФ-315 F9 (или F7)
- Воздуховоды Sonodec
- Воздуховоды
- синий - 200мм
- оранжевый - 250мм, объем воздуха
- красный - 315мм
- Объем воздуха
- От установки получаем 420м3 (в идеале. А так, сколько позволит автоматика настроить в диапазоне 400-500м3)
- После глушителя переходим на 315мм (скорость в 1.5м/с)
- Подача в комнату-1 - 120м3, по воздуховоду в 200мм со скоростью воздуха 1.1м/с
- По комнате-2
- 300м3 по воздуховоду в 250мм со скоростью 1.7м/с
- в саму комнату-2 - 180м3
- далее в комнату-3 - 120м3 по воздуховоду в 200мм со скоростью 1.1 м/с
Собственно, вопросы:
- Нужен ли глушитель или можно вместо него 315мм Sonodec до фильтра кинуть?
- Как должны выглядеть адаптеры/камеры статического давления для решеток? Я смотрю на 1КСД + решетка АДН 600x150. Но у таких камер вход сбоку по длинной стороне (то есть сверху). Получается, что опускать потолок надо на:
- диаметр воздуховода (250мм + 50мм) = 300мм минимум
- КСД = 150 + 50 + 55 = 255мм + на изгиб воздуховода. Сантиметров 40 получится, правильно?
- Или взять КСД-С с торцевым подводом 600x200? Тогда ее высота 200+50 - в 300 уложиться можно, я так понимаю. Но она с двумя входами - как это монтировать и балансировать? Просто два тройника подряд? или что-то более сложное?