grgr.fmgl
grgr.fmgl
Новичок

Регистрация: 07.11.2017

Челябинск

Сообщений: 31

19.11.2017 в 09:56:29

Продолжение вот этой темы - http://www.mastergrad.com/forums/t274239-chto-eshche-moglo-sgoret-osveshchenie/

Выяснено, что есть неконтакт. Наверное так и есть, так как когда я вытаскивал трансформатор из дыры, вывалилось несколько проводов из клемм. Трансформатор обнаружился на третьем из четырех светильников в ряду.

ссылка

Есть пробник и мультимметр. Фотки в хорошем качестве прикрепляю. Форум, зараза, уменьшает картинки.

Черные провода к трансформатору - вход, белые - выход. Синий провод, который торчит из дыры в потолке, был вставлен в клемму то ли к черным, то ли к белым проводам трансформатора. Клемма Wago c оранжевыми рычагами уже моя, так как все до этого крепилось в одной квадратной клемме слева, откуда все и повываливалось. Белый оголенный провод от трансформатора вроде никуда не крепился, так и был закручен.

0
Botan2
Botan2
Новичок

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

19.11.2017 в 14:45:25

Белый провод от тр-ра подключать на клемник Wago, есть вероятность что за потолком осталось еще 2 жилы, проверьте! Если это единственный тр-р то оставшиеся жилы подключаются к выходу тр-ра, но это неправильно, ставьте 1 тр-р максимум на 2 лампы а лучше на каждую.

0
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Новичок

Регистрация: 07.11.2017

Челябинск

Сообщений: 31

19.11.2017 в 18:25:44

Скажите, если мультиметром не прозваниваются два черных провода (вход) это значит обрыв в обмотке?

У меня уже вторая линия светильников сегодня сгорела, причем когда я менял лампы на светодиодные, из 4-х две горели, но помаргивали, и через время все потухло. Мог я как-то загубить трансформаторы? Странно все это. Может от старости, они 2006 года.

Оба трансформатора по черным проводам не прозваниваются. Завтра поеду покупать новые.

PS. Я под потолком нашел только 1 трансформатор для линии из 4-х светильников на 50w каждый.

0
Botan2
Botan2
Новичок

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

19.11.2017 в 18:45:18

Замерьте напряжение на белых проводах мультиметром при включеном тр-ре. Может не звонится.

0
Botan2
Botan2
Новичок

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

19.11.2017 в 18:56:14

Судя по всему у Вас провод с узелком питающий и три провода уход на лампы. Светодиодные лампы с драйверами? Эти тр-ры вроде как дают переменный ток, светодиоды питают постоянкой.

0
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Новичок

Регистрация: 07.11.2017

Челябинск

Сообщений: 31

19.11.2017 в 19:34:57

Botan2 написал: Замерьте напряжение на белых проводах мультиметром при включеном тр-ре.

Нету ничего на белых. На черных 230 вольт. Но провода должны быть замкнуты между собой, ведь это обмотка. Полагаю обрыв внутри.

Botan2 написал: Светодиодные лампы с драйверами? Эти тр-ры вроде как дают переменный ток, светодиоды питают постоянкой.

Трансформаторы у меня TASCHIBRA, а лампы я ставил DIALL 8w GU5.3, написано 12V ac/dc.

Пока выходит, что сдохли трансформаторы. Вопрос только как сдох второй, когда я на радостях полез менять лампы на светодиодные.

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

19.11.2017 в 20:38:28

grgr.fmgl написал: Но провода должны быть замкнуты между собой, ведь это обмотка. Полагаю обрыв внутри.

Это скорее всего "Электронный трансформатор", т.е. фактически импульсный блок питания. Там на входе диодный мост и электролит. Как они должны "звониться"- большой вопрос. Вполне возможно, что устройство исправно. Я бы снял все это, собрал схему на столе и проверил.

0
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Новичок

Регистрация: 07.11.2017

Челябинск

Сообщений: 31

19.11.2017 в 20:54:34

Любитель_Эл написал: Вполне возможно, что устройство исправно. Я бы снял все это, собрал схему на столе и проверил.

Так ведь на выходе я не нашел 12 вольт. Подключил только вход, на нем 230 вольт, на выходе ноль.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7365

19.11.2017 в 21:36:41

grgr.fmgl, трансформатор toshibra? Поставьте диодные лампочки на 220В!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.11.2017 в 21:37:05

grgr.fmgl написал: Так ведь на выходе я не нашел 12 вольт. Подключил только вход, на нем 230 вольт, на выходе ноль.

вероятно трансформатор электронный, и на выходе 12 Вольт появляется только при обычной(или галогенке) лампе мощностью в пределах указанных на трансформаторе, без нагрузки он уходит в защиту и вероятнее всего светодиоды питать не может

0
grgr.fmgl
grgr.fmgl
Новичок

Регистрация: 07.11.2017

Челябинск

Сообщений: 31

19.11.2017 в 22:35:41

dmitrovski написал: рансформатор toshibra? Поставьте диодные лампочки на 220В!

Да, выше писал. Предлагаете удалить трансформатор и напрямую их поставить? Это кривое решение, все квартиру переделывать под другие лампочки.

юра Т написал: вероятно трансформатор электронный, и на выходе 12 Вольт появляется только при обычной(или галогенке) лампе мощностью в пределах указанных на трансформаторе, без нагрузки он уходит в защиту и вероятнее всего светодиоды питать не может

Так ведь первые две лампы горели прекрасно (правда рядом с ними были две обычные по 50 ватт). Пока я вторые две светодиодные не поставил. Они не заработали, а первые две помаргивать начали, а потом и вовсе все стухло.

На трансформаторе написано 100-200W MAX. Обычные лампы были по 50w каждая. Одна сгорит, три работали без проблем. Я так понимаю, если он держит нагрузку до 200 ватт, то и мизерные светодиодные ватт на 20 в общем числе должен держать.

Как-то не срастается ничего. Теперь непонятно даже рабочие трансформаторы или нет.

Завтра попробую воткнуть все обратно и воткнуть три обычных лампы на 50ватт и проверить заработает ли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу