Добрый вечер!

Нужен совет по расключению коробок. Завтра нужно принимать часть работ по электрике в новостройке, сегодня после фотографирования возникли следующее вопросы:

  1. Что это за тип соединения проводов?
  2. Правильно ли сделано соединение проводов? И допустимо ли по ПУЭ, что на них отсутствует изоляция (например изолента) ?

Буду крайне признателен за помощь!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

23.11.2017 в 19:40:31

Noisefornoise, завтра их заизолируют. А что натолкнуло вас на мысль, что нет? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.11.2017 в 19:47:14

Noisefornoise написал: И допустимо ли по ПУЭ, что на них отсутствует изоляция (например изолента) ?

Не допустимо.

Noisefornoise написал: Что это за тип соединения проводов?

самый идеальный - сварка, только проверьте чтобы шарики не отпадывали. Судя по загнутости предполагается изолировать наконечниками.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.11.2017 в 19:51:32

Noisefornoise написал: Добрый вечер!

Нужен совет по расключению коробок. Завтра нужно принимать часть работ по электрике в новостройке, сегодня после фотографирования возникли следующее вопросы:

  1. Что это за тип соединения проводов?
  2. Правильно ли сделано соединение проводов? И допустимо ли по ПУЭ, что на них отсутствует изоляция (например изолента) ?

Буду крайне признателен за помощь!

Noisefornoise, не заизолировали, чтобы Вы могли посмотреть. Картинки мелкие, не вижу, есть там капелька от сварки или нет. Вот только нафига буквой "Г" загнули - непонятно.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.11.2017 в 21:17:23

megrad написал: Судя по загнутости предполагается изолировать наконечниками.

изолентой замотают :)

СтранникXXI написал: только нафига буквой "Г" загнули - непонятно.

скорее всего, чтобы сварочником удобно было варить. если это так, то это косяк, на который стоит обратить внимание и внимательно присмотреться к шарикам на концах скруток (проверить пассатижами и т.д.).
/ / Noisefornoise, такое ощущение, что один чел крутил скрутки, а другой варил. зы. вообще, конечно, неаккуратно сделано, но если сварено хорошо, то ̶п̶о̶ф̶и̶г̶у̶ ̶м̶о̶р̶о̶з̶̶̶ все нормально

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Noisefornoise

Местный

Регистрация: 17.04.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 15

23.11.2017 в 22:43:19

ZooZoo написал: изолентой замотают :)

Просто сверху замотать надо?

ZooZoo написал: если это так, то это косяк, на который стоит обратить внимание и внимательно присмотреться к шарикам на концах скруток (проверить пассатижами и т.д.).

Если можно, чуть подробнее описать как проверить? Пассатижами потянуть сами шарики на отрыв?

0
Аватар пользователя
Noisefornoise

Местный

Регистрация: 17.04.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 15

23.11.2017 в 22:44:07

И спасибо всем за отклик!

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.11.2017 в 23:26:48

Noisefornoise написал: Просто сверху замотать

Ага, в несколько слоев

Noisefornoise написал: чуть подробнее описать как проверить? Пассатижами потянуть сами шарики на отрыв?

нужны двое пассатижей/плоскогубцев - одними держим скрутку, другими сдавливаем/шевелим шарик и аккуратно пытаемся размотать скрутку (именно пытаемся, а не разматываем :))..
навык нужен, конечно, но ничего сложного нет. зы. обычно варят так, чтобы шарик под действием своего веса (массы) стекал вниз, т.е. скрутка при пайке располагается сварным соединением вверх. у вас на фото вообще черт те что. зы2. параллельно со сдачей вам этих работ, исполнители обязаны проверить качество проводки мегаомметром... :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.11.2017 в 23:35:23

Noisefornoise написал: Пассатижами потянуть сами шарики на отрыв?

визуально, без применения силы

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.11.2017 в 23:37:10

Noisefornoise написал: Пассатижами потянуть сами шарики на отрыв?

лучше не трогайте

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.11.2017 в 00:52:31

Noisefornoise, я сталкивался с перегретым соединением - вроде смотришь , целое всё , а чуть начнёшь

ZooZoo написал: размотать скрутку

и хоп ! шарик отвалился и вся конструкция развалилась :confused: потому и использую опрессовку :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

24.11.2017 в 07:54:03

serj12, это не перегретое, а скорее непроваренное. Когда шарик из окалины вместо сваренного металла, чего б ему не отвалиться? :).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2017 в 08:17:52

Правильная скрутка имеет мм 50 длины, запас на повторное подключение, помимо сварки пайку по все длине, двойную изоляцию, причем не изолентой. На фото автора вроде как фигня будет в итоге - изоляция проводов попала в скрутку.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

24.11.2017 в 08:30:01

SB3 написал: помимо сварки пайку по все длине

...и опрессовку гильзой сверху, для надежности.

Да, знаем, вы уже сообщали. :)

SB3 написал: вроде как фигня будет в итоге - изоляция проводов попала в скрутку.

И какого рода фигню вы прогнозируете подобном случае, если не секрет?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2017 в 08:35:14

Radio написал:

SB3 написал: помимо сварки пайку по все длине

...и опрессовку гильзой сверху, для надежности.

Да, знаем, вы уже сообщали. :)

SB3 написал: вроде как фигня будет в итоге - изоляция проводов попала в скрутку.

И какого рода фигню вы прогнозируете подобном случае, если не секрет?

Radio, хохмить не устали?

0