cosibo
cosibo
Новичок

Регистрация: 25.11.2017

Владивосток

Сообщений: 11

25.11.2017 в 09:54:18

Доброго времени суток, дому 3 года, квартира угловая, 2 этаж, отопление на обратке. В квартире холодно начал узнавать выяснилось, что сижу на обратке, подача горячая, обратка ели теплая, в подвале еще стоит какой то счетчик, который реагирует как то на температуру на улице и от нее греет наш подъезд. Можно ли как то может врезаться в подачу ? С начальником ТСЖ уже не могу говорить, ходит плечами жмет и ничего не делает.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2017 в 10:21:12

cosibo, варианты в порядке возрастания сложности:

  1. Увеличить число секций.
  2. Заменить вентили на шаровые краны - эффект будет весьма заметным.

Трогать трубу подачи - довольно злое зло, т.к. аукнется всем остальным квартирам снизу доверху, кроме Вашей.

Также нельзя оценивать температуру стояков "на ощупь" - между близкими 40 и 35 градусами, например, будет отличие "горячо" и "еле тёплая".

Если всё же дойдёт до смены стояков, то вот верная схема для подключения биметаллического радиатора на восходящий стояк (Байпас не заужать! Соблюдать температуру нагрева и время выдержки фитинга и трубы в насадках, чтобы стыки не заплавить!): диагональное подключение при нижней подаче

Также ни в коем случае не подключать радиатор между стояками подачи и обратки.

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

25.11.2017 в 10:38:10

Mazayac написал: Увеличить число секций.

при действительно "еле тёплой обратке" - бессмысленная трата денег.

Mazayac написал: Заменить вентили на шаровые краны - эффект будет весьма заметным.

Да у него и так шаровые.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2017 в 10:40:36

Mutru4 написал: при действительно "еле тёплой обратке" - бессмысленная трата денег

Не бессмысленная. Увеличение теплоотдачи пропорционально увеличению секций. Про "еле тёплая" - написал, почему бессмысленно ориентироваться на такие заявления.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2017 в 10:42:42

Mutru4 написал: Да у него и так шаровые.

Вы уверены? Я впрочем тоже засомневался, выглядят-то они идентично.

cosibo, при закрывании-открывании ручки у радиатора на сколько оборотов она поворачивается?

0
cosibo
cosibo
Новичок

Регистрация: 25.11.2017

Владивосток

Сообщений: 11

25.11.2017 в 11:26:54

Mazayac, пол оборота

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2017 в 11:43:42

cosibo, значит это шаровые краны.

0
cosibo
cosibo
Новичок

Регистрация: 25.11.2017

Владивосток

Сообщений: 11

25.11.2017 в 12:33:03

Вопрос возник, если подача идет одна цельная труба до 5 этажа, а от туда вниз до первого, сосед с первого этажа может что то намутить и из за него тепло не дойдет ко мне. Утром еще трогал батареи и они были горячие, днем уже теплые и подача то не дотронутся то ели греет, но обратка постоянно ели теплая. Вот волнует сосед снизу, завтра пойду пробовать к нему попасть что бы посмотреть что там у него, хотелось бы заранее узнать на что обратить внимание.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2017 в 12:50:43

cosibo, достаточно испортить любую из двух труб на любом этаже, чтобы циркуляция замедлилась или остановилась. Это же замкнутый П-образный контур, перекрытие которого в любом месте всё сломает. Так что ходить надо ко всем соседям и сверху тоже. Байпас например вырезал кто-нибудь или на этажах ниже радиатор между подачей и обраткой вкорячил. Смотреть на то, чтобы подключение радиатора выглядело так же, как у Вас.

0
cosibo
cosibo
Новичок

Регистрация: 25.11.2017

Владивосток

Сообщений: 11

25.11.2017 в 13:31:54

Mazayac, ок спасибо за информацию

0
Mutru4
Mutru4
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

25.11.2017 в 20:23:11

Mazayac написал: Не бессмысленная. Увеличение теплоотдачи пропорционально увеличению секций.

это, конечно правильно, если только соседи сверху не "намутили" "гармошки" секций по 20-ть...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.