Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 19:41:21

Vadim 161 написал: олько если к этой распред коробке будет доступ для осмотра.

Так при любом соединение ,должен быть доступ

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.11.2017 в 19:46:10

Sony написал: В Леруа продают оригинал?

да

Rumato написал: на подделках написано ТДМ, ХХХ

ничего там не написано :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 19:46:17

ebf, неа, соединения выполненные методом сварки, пайки или опрессовки разрешается делать не обслуживаемыми.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2017 в 19:46:38

ebf написал: А чего так ,вы хотите от микроволновки ,получить более 24А

Печальный опыт сказывается. Может Ваги были левые, может ... Но до сих пор под впечатлением. Предпочитаю скрутки больше 7 см и сжимы, можно даже крупным клеммником, только чтоб стенки у них не лопались.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 19:51:57

Vadim 161 написал: ebf, неа, соединения выполненные методом сварки, пайки или опрессовки разрешается делать не обслуживаемыми.

Vadim 161, Ну если неа, тогда так
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 19:52:30

megrad написал: скрутки больше 7 см

На кой столько то ? 3-5см - за глаза.

ebf написал:

Ну если неа, тогда так

Да вы что. А ГОСТ считает иначе. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 19:54:37

ebf написал: Ну если неа, тогда так

Да вы что. А ГОСТ считает иначе. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы; - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Sony

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Саратов

Сообщений: 50

27.11.2017 в 19:56:15

И как часто нужно делать этот осмотр?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 20:01:46

Vadim 161, Вот так и живём, правая рука, не знает ,что делает левая :)

0
Аватар пользователя
Sony

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Саратов

Сообщений: 50

27.11.2017 в 20:17:06

ebf, а чем ваги 2273 лучше 222? Серия 2273 вроде еще с пастой.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2017 в 20:27:49

Vadim 161 написал: На кой столько то ? 3-5см - за глаза.

Гарантированный контакт. Можно даже не варить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 20:38:54

Sony написал: Серия 2273 вроде еще с пастой.

Паста для люминия,вам надо без пасты .Меньше размером, воткнул и забыл

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.11.2017 в 20:41:52

Sony написал: ebf, а чем ваги 2273 лучше 222? Серия 2273 вроде еще с пастой.

Sony, Только размерами.

0
Аватар пользователя
Sony

Местный

Регистрация: 17.05.2015

Саратов

Сообщений: 50

27.11.2017 в 20:46:44

Понятно. Всем спасибо,вроде определились :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.11.2017 в 21:22:52

Sony написал: ebf, а чем ваги 2273 лучше 222? Серия 2273 вроде еще с пастой.

Sony, посмотрите еще 221, они покомпактнее 222.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу