внесу и свои 35 копеек.
ваго с пастой не использую.
впервые поставил 2273 в 2013г (ставлю только 2273, 222 и 221); с тех пор никаких рекламаций пока не получал.
и я этому радуюсь :)
!#[
30.11.2017 в 00:21:23
внесу и свои 35 копеек.
ваго с пастой не использую.
впервые поставил 2273 в 2013г (ставлю только 2273, 222 и 221); с тех пор никаких рекламаций пока не получал.
и я этому радуюсь :)
!#[
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.11.2017 в 00:22:38
ebf, каталог вполне имеет право быть неполным. Даже в каталоге икеи есть не всё, что можно встретить в магазине. :)
30.11.2017 в 00:27:59
Radio, Может быть не полным,а может и полным,это знают ,только в ВАГО и для того,чтобы узнать есть ли такой артикул,то надо писать запрос в ВАГО и тогда,мы узнаем и познаём ИСТИНУ :)
30.11.2017 в 00:35:50
ebf написал: и тогда,мы узнаем и познаём ИСТИНУ :)
Ни капельки не интересно её узнавать. :)
30.11.2017 в 00:43:48
dokar написал: вдруг дно унитаэа вновь увидим
Что плохого вы находите в унитазе?
Некоторые нынешние унитазы настолько дороги, что можно лишь пожелать всем смотреть в них почаще! :a
30.11.2017 в 08:07:17
А я поставил клеммники WAGO на 70А в щит учета, в том числе и на НОЛЬ :a . Это которые на дин-рейку и пружину отверткой отгибать надо. Как нибудь фото сделаю. Работает отлично!
30.11.2017 в 14:03:53
dokar написал: Для какого металла ? Будте точны.
По моему мнению - без разницы.
Ну и некоторые характеристики вазелина
Какая температура допустима для ВАГО? Какая температура будет при этой температуре в точке контакта? Что произойдет с парафином при этом?
Radio написал: BV, не сочиняйте хоть вы, ей богу. :) Тут вон от Поситителя с баснями отбоя нет. Кстати, считает винты архинадежными, можете с ним подискутировать. :)
Стиль подачи Поситителя (Наблюдатель - на форумхаус) весьма спорен. Но в его постах бывают ценные мысли, поэтому всегда читаю.
На тему ВАГО он прав - в случае импульсных токов (удар молнии поблизости, наводки в килоамперы) - разлетится в пыль, скрутка в данном случае надежнее..... но тогда уж пропаянная или проваренная. ИМХО, в больших городах (подземные кабельные линии, хорошая молниезащита) с ВАГО проблем нет. Но .... если это сельский дом + воздушные линии - ситуация в корне другая. Это мое личное мнение, спорить не буду.
30.11.2017 в 14:14:42
Radio написал: А их надо зачищать от оксидной пленки?
Удаление оксидной пленки с поверхности алюминия механическим путем практически невозможно, так как мгновенно после удаления пленки чистый металл вновь покрывается новой оксидной пленкой.
©
Если зачистка происходит под слоем масла в отсутствии кислорода - то это несколько меняет ситуацию. Известен способ пайки алюминия под маслом с зачисткой стальными опилками.
Но... насчет Ваго - масло еще ладно, но зачем там песок, если пленка снимается пружинным контактом при введении провода? Насчет масла - я бы был не против если бы в Ваго была консистентная силиконовая высокотемпературная смазка без песка. Но .... она стоит денег, в отличии от тех вазелина, цена которому копейки. Знаю пример, когда одна известная фирма заработала кучу денег упаковывая в тюбики глину с мылом и называя это пастой для паковки резьбовых соединений :)
dokar написал: После снятия изоляции с кабеля концы алюминиевых жил должны быть зачищены до металлического блеска с использованием кордощетки К-50 (КВТ) или наждачной бумаги, после чего незамедлительно на концы жил следует нанести кварце-вазелиновую пасту или проводящую контактную пасту «КВТ».
ИМХО, правильнее зачистку вести после предварительного нанесения токопроводящей смазки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу