Sidorenko написал: Получается перепад 1 см и небольшие бугры на плите...
бугры сточить, ЭППС притирать по тонкому слою песка
06.12.2017 в 14:26:48
Sidorenko написал: Получается перепад 1 см и небольшие бугры на плите...
бугры сточить, ЭППС притирать по тонкому слою песка
06.12.2017 в 14:56:44
BV написал: бугры сточить
Позвольте пошутить, Вольдемар: "Ну ВЫ и садист!". :) :) :) Сами-то хоть раз пробовали стачивать бугры и неровности у стяжки? ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.12.2017 в 15:00:20
Алмазная чашка с кожухом для пылесоса творит чудеса. Если не это то локально убрать бугры - болгарка с алмазным диском, нашинковать и удалить перфом лопаткой. Что тут необычно сложного?
06.12.2017 в 15:07:22
Учитывая, что по полу электрика разведена, и первый слой эппс будет кусками укладываться между проводами. Под проводкой уже не получится неровности убрать, т.е. локально песком сглаживать под эппс?
06.12.2017 в 15:11:01
Sidorenko написал: т.е. локально песком сглаживать под эппс
Получается, что это единственный вариант.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.12.2017 в 15:25:32
Sidorenko написал: Под проводкой уже не получится неровности убрать,
открутить, отодвинуть, убрать, прикрутить
Sidorenko написал: и первый слой эппс будет кусками укладываться между проводами.
Вообще -то в эппс прорезаются канавки под провод
Большие ямы замазываются любой смесью, после грунтования.
И когда неровности уже относительно небольшие, каждая плита притирается по слою песка.
Кстати, зачем ЭППС если достаточно пенопласта ПСБ с 35?
06.12.2017 в 19:18:08
Inch1964 написал: Поищите на Ютубе ролики хорошо это объясняющего мастера экстра-класса Виталия Лужецкого
Этот мастер с большими усами заливает стяжку пола без демпферной ленты в помещении с неоштукатуренными стенами.
BV написал: Вообще -то в эппс прорезаются канавки под провод
Проводу будет жарко в этой канавке Я уже предлагал Сидоренко залить кабели в выравнивающий слой растекайки, но он не считает нужным отвечать.
06.12.2017 в 23:02:21
cineman написал:
Inch1964 написал: Поищите на Ютубе ролики хорошо это объясняющего мастера экстра-класса Виталия Лужецкого
Этот мастер с большими усами заливает стяжку пола без демпферной ленты в помещении с неоштукатуренными стенами.
BV написал: Вообще -то в эппс прорезаются канавки под провод
Проводу будет жарко в этой канавке Я уже предлагал Сидоренко залить кабели в выравнивающий слой растекайки, но он не считает нужным отвечать.
cineman, Прощу прощения, пропустил сообщение, была мысль залить провода наличным полом в 20мм, сверху эппс, в канавки трубы отопления, а сверху пирог теплого пола, или трубы отопления на стяжку, сверху эппс, какой вариант надежнее?
07.12.2017 в 00:00:53
Sidorenko написал: Этот мастер с большими усами заливает стяжку пола без демпферной ленты
Уверены, что ничего не перепутали?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.12.2017 в 01:11:50
Sidorenko написал: Подскажите, какой допустим перепад основания для укладки эппс?
Не встречал в нормативах допуски по стяжке для укладки ЭППС.
Для стяжки под критичный к подготовке поверхности ламинат по нормативу допуск до 2 мм на 2 м, что ИДЕАЛЬНО для ЭППС прижимаемого тяжелой стяжкой.
По большому счету если 2 м правило с уровнем везде показывает горизонт то редкие зазоры под правилом больше 2 мм, даже до 6 мм, практически ни как отрицательно не влияют на укладку ЭППС.
Что возможно относится к стяжке для иных поверхностей с допуском 6 мм в нормативе. .
Sidorenko написал: Получается перепад 1 см и небольшие бугры на плите...
НУЖНО убирать бугры, впадины заполнять, как минимум, тощим раствором!
Выравнивание песком не относится к лучшим решениям! .
Sidorenko написал: Учитывая, что по полу электрика разведена, и первый слой эппс будет кусками укладываться между проводами.
Лучше борозды в ЭППС вырезать. Можно перед укладкой ЭППС борозды заполнить пеной не поддерживающей горение.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
07.12.2017 в 02:25:23
cineman написал: Проводу будет жарко в этой канавке Я уже предлагал Сидоренко залить кабели в выравнивающий слой растекайки, но он не считает нужным отвечать.
Это лучше, но сложнее. Если электрика не от застройщика, то как правило линий больше, токовая нагрузка меньше, АВ по 25А не стоят, и проводу не жарче, чем при групповой прокладке в одном пластиковом кабель канале.
Посититель написал: Не встречал в нормативах допуски по стяжке для укладки ЭППС.
Лишь бы не шаталось на буграх, и не просело потом от веса стяжки. Поэтому проще притереть по песку чем идеально выравнивать.
Посититель написал: Выравнивание песком не относится к лучшим решениям!
Можете пояснить по какой причине?
Посититель написал: Можно перед укладкой ЭППС борозды заполнить пеной не поддерживающей горение.
Толку от этого действия ровно ноль.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу