#6172390

Всем доброго времени суток.Давно не заходил на форум,пока не появилась проблема.Ребята стал часто тактовать котел,Навьен айс24.Началось все после полной замены отопления.Напишу все что делалось,пять радиаторов общее количество секций 48. Основная труба 32,подвод к радиаторам 20.Дом 65кв,заменил основной теплообменник,промыл все датчики,фильтры.На пульте 26 по комнатной температуре,набирает 25 и все,ни как не догонит до 26.Подскажите куда смотреть.

Тактование это когда котёл включается, быстро выходит на заданную температуру и отключается, через некоторое время цикл повторяется и так непрерывно. У Вас это происходит? На какую температуру котёл выставлен?

альберт58 написал:
Основная труба 32,подвод к радиаторам 20.

А система какая? На сколько равномерно радиаторы прогреваются?

альберт58 написал:
пять радиаторов общее количество секций 48.

а раньше сколько было?

альберт58 написал:
На пульте 26 по комнатной температуре,набирает 25 и все,ни как не догонит до 26.Подскажите куда смотреть.

Надо смотреть комплексно.

Мегавольт., Мегавольт.,Спасибо что обратили на мою проблему внимание.По тактованию все так как вы описали.Система двух трубная подачаобратка.Котел выставлен температура по комнате 26,в батареях 80,часики 00,работает в режиме окружающего воздуха.Радиаторы прогреваются моментально даже последний.Раньше стояли алюминевые с тонкими ребрышками.

альберт58 написал:
Система двух трубная подачаобратка.

альберт58 написал:
Основная труба 32,

25й хватило бы.

альберт58 написал:
Котел выставлен температура по комнате 26,в батареях 80

У Вас похоже нехватка мощности радиаторов при избыточной мощности котла.

альберт58 написал:
.Система двух трубная подачаобратка.

Что то мне подсказывает, что за этими словами скрывается ленинградка. В любом случае нужно снизить скорость насоса до минимальной, и в меню котла снизить мощность котла в режиме отопления до минимума.

Мегавольт. написал:

альберт58 написал:
Система двух трубная подачаобратка.

альберт58 написал:
Основная труба 32,

25й хватило бы.

альберт58 написал:
Котел выставлен температура по комнате 26,в батареях 80

У Вас похоже нехватка мощности радиаторов при избыточной мощности котла.

Мегавольт.,Выходит батареи быстро остывают?

cineman написал:

альберт58 написал:
.Система двух трубная подачаобратка.

Что то мне подсказывает, что за этими словами скрывается ленинградка. В любом случае нужно снизить скорость насоса до минимальной, и в меню котла снизить мощность котла в режиме отопления до минимума.

cineman, Может я что то путаю,приложу фото,так вовсех комнатах.- текст списка

Гдето читал что более современными навьеновскими пультами можно заходить в сервисное меню,и регулировать частоту такта,работу насосаи и вентилятора.У меня пульт NR15s ничего такого не делает.Если купить более современый пульт,будет ли он работать с моими мозгами?И еще вопрос если понизить мощность дипами,и понижением давления газа,не отразится ли это на ГВС?

альберт58, Поможет ли установка термоголовок снизить тактование?

альберт58 написал:
приложу фото

Это уже было фото? Схему нарисуйте и сфотографируйте, если больше самого радиатора в кадр не помещается.

альберт58 написал:
более современными навьеновскими пультами можно заходить в сервисное меню

Простите, не заметил, что речь про Навьен.

альберт58 написал:
И еще вопрос если понизить мощность дипами,и понижением давления газа,не отразится ли это на ГВС?

Давлением газа не нужно. В нормальных котлах мощность в меню относится только к режиму отопления. Про Навьен не знаю. Нужно изучать.

альберт58, Вы вообще смотрю мой земляк. Звоните, быстрей объяснить голосом.

У Вас квартира возможно в районе "Лукоморье". Там у всех такая проблема, особенно в одно и двухкомнатных квартирах, т.к. котлы всем установили на 24 кВт. Нужно настраивать всем котлы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

альберт58 написал:
Поможет ли установка термоголовок снизить тактование?

К сожалению, не поможет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
альберт58, Вы вообще смотрю мой земляк. Звоните, быстрей объяснить голосом.

У Вас квартира возможно в районе "Лукоморье". Там у всех такая проблема, особенно в одно и двухкомнатных квартирах, т.к. котлы всем установили на 24 кВт. Нужно настраивать всем котлы.

Inch1964,Я из Колышлея,если Вам не сложно опишите здесь по шагово.По телефону я все равно не запомню.

альберт58 написал:
понижением давления газа,не отразится ли это на ГВС?

Отразится.

альберт58 написал:
Поможет ли установка термоголовок снизить тактование?

Нет, не поможет, да ещё может и ухудшить ситуацию.

альберт58 написал:
У меня пульт NR15s ничего такого не делает.

Вот это и плохо. По сути Вы лишены возможности настройки котла. С одной стороны простая система хорошо, с другой порой неудобно что нельзя в "мозгах" покопаться.

альберт58 написал:
Выходит батареи быстро остывают?

Ну как быстро остывают это Вам виднее, просто их площади не достаточно для уверенного прогрева помещения и компенсации мощности котла.

Мегавольт., Что же теперь делать,может есть какой-то вариант подогнать к моим условиям.Художник из меня конечно никудышный,но смысл рисунка думаю понятен

альберт58, Думаю думаю,и не как не могу понять,ведь никто не разрешал ему тактовать.Если ему в мозг забито нагреть воздух до 25 он наверное должен делать это без остановок.

Вопросы так и лезут в голову.Возможно ли куда-то направить избыточную мощность котла,и тем самым как то стабилизировать работу.Если убавлять программно мощь, до каких значений это делать,ну и главное как это сделать?

альберт58 написал:
Думаю думаю,и не как не могу понять,ведь никто не разрешал ему тактовать.Если ему в мозг забито нагреть воздух до 25 он наверное должен делать это без остановок.

Да так то оно так.... Но ещё у него в мозгу забито что температура теплоносителя не должна перевалить за 80 градусов. Так как система отопления достаточно мала, то он с лёгкостью справляется с её нагревом до 80 грд. И хочешь не хочешь встаёт в паузу. Не могу точно сказать алгоритм работы, но полагаю что модуляция пламени срабатывает позже чем нужно, но даже самой низкой мощности (9 Квт) уже много. Вот котёл и тактует. Вот смотрите у Вас 48 секций. Для удобства берём мощность секции 200 Вт. То есть Ваши радиаторы максимум на 9,6 Квт. Это максимум! Вот отсюда и тактование.
У меня система 38 секций (на меньшую площадь)+ ПС+ ПС пристыкованный к радиатору+ панельный радиатор... Котёл ограничен на 9 Квт и то тактует. Комнатный термостат немного сглаживает ситуацию.
Мне видеться один Выход из ситуации (без полной переделки системы конечно): Система у Вас из ППр, а значит достаточно легко модифицируется. Вам нужно заменить радиаторы на более большие и возможно даже добавить ещё (к уличной стене например). Судя по фото между трубами даже есть для этого место. Что даст? Даст уверенный прогрев помещения, при этом даже можно будет не "разгонять" котёл до 80 Грд. (Я например выше 65 не помню что бы поднимал)
ТП хорошо бы ( это моя мечта), но это уже другая история...

Мегавольт., Да уж,а сколько по вашему нужно добавить секций чтобы он успокоился? То что он часто тактует как-то сказывается на расходе газа?Извените ради бога,а что такое ТП?

альберт58 написал:
Извените ради бога,а что такое ТП?

Это Вы меня извините В привычку стало входить.... ТП- Тёплые полы.

альберт58 написал:
То что он часто тактует как-то сказывается на расходе газа?

Ну если не вдаваться в сложные расчёты и детали... Нет. Есть более значимые факторы на это влияющие.

альберт58 написал:
сколько по вашему нужно добавить секций чтобы он успокоился?

Сложно на вскидку сказать.... План помещений помог бы распределить.
Но тут если в раза увеличите хуже не станет.

альберт58 написал:
.Раньше стояли алюминевые с тонкими ребрышками.

А по количеству секций? А кто эту систему монтировал? Из каких соображений ставили именно эти радиаторы?
Ещё хотелось бы полностью Обвязку радиатора увидеть... Там хоть какая то запорно- регулировочная арматура есть?

Мегавольт. написал:

альберт58 написал:
Извените ради бога,а что такое ТП?

Это Вы меня извините В привычку стало входить.... ТП- Тёплые полы.

альберт58 написал:
То что он часто тактует как-то сказывается на расходе газа?

Ну если не вдаваться в сложные расчёты и детали... Нет. Есть более значимые факторы на это влияющие.

альберт58 написал:
сколько по вашему нужно добавить секций чтобы он успокоился?

Сложно на вскидку сказать.... План помещений помог бы распределить.
Но тут если в раза увеличите хуже не станет.

альберт58 написал:
.Раньше стояли алюминевые с тонкими ребрышками.

А по количеству секций? А кто эту систему монтировал? Из каких соображений ставили именно эти радиаторы?
Ещё хотелось бы полностью Обвязку радиатора увидеть... Там хоть какая то запорно- регулировочная арматура есть?

Мегавольт., Уже не помню сколько было раньше.По радиаторам посоветовали консультанты в магазине исходя из нашей квадратуры,про мощьность котла никто не спросил.Устанавливал все сам,вроде бы руки есть,а вот знаний как я теперь понял ничерта нет.Попробую сфоткать каждую батарею.

Что посоветуете из всех вариантов.1Заменить котел,если да то какой для моей системы.Поменять мозг с пультом,залезть в меню и сократить число тактов,будет ли от этого толк.Можно ли уменьшить скорость насоса,если да,будет ли толк.

альберт58 написал:
Что посоветуете

Перевести котел по контролю теплоносителя. Сейчас он отключается по перегреву, а включается по комнатному датчику. Настройте нужную температуру и такт немного уменьшится. Полностью убрать его, только настройкой котла. Котловой мастер Вам нужен.Грамотный мастер! Дабы не потерять мощность по нагреву ГВС...

касимов написал:

альберт58 написал:
Что посоветуете

Перевести котел по контролю теплоносителя. Сейчас он отключается по перегреву, а включается по комнатному датчику. Настройте нужную температуру и такт немного уменьшится. Полностью убрать его, только настройкой котла. Котловой мастер Вам нужен.Грамотный мастер! Дабы не потерять мощность по нагреву ГВС...

касимов, А как перевести котел на контроль теплоносителя?

Мегавольт. написал:
У Вас похоже нехватка мощности радиаторов при избыточной мощности котла.

присоединяюсь к этому мнению.
Увеличивайте мощность радиаторов. Уменьшайте мощность котла до минимума.
А насчет пульта - поможет или нет - спрашивайте сервис производителя

Поможет только настройка газового клапана.Сервис,одним словом.Замена котла на 12kv c 24.

альберт58, на всякий случай проследите трубы. Не перепутали подачу с обраткой на котле?

альберт58 написал:
По радиаторам посоветовали консультанты в магазине

Странные какие то консультанты.... не спи....в смысле, не подсказать ни продать не могут.

альберт58 написал:
Устанавливал все сам,вроде бы руки есть,а вот знаний как я теперь понял ничерта нет.

ну тут тоже многие не со "шведиком" в руках родились....

альберт58 написал:
.Попробую сфоткать каждую батарею.

По фоткам (по порядку фото): Ну 2 и 4-ю батарею можно как есть оставить. 3-я Легко и непринуждённо меняется на 10, а то и 12 секций, на место 5й с перепайкой американок вроде 10-ка должна влезть. Вместо 1й тоже свободно встанет 12, но там перепаиваться по любому. Под ней явно напрашивается продолжение магистрали, если есть куда.
разводку от котла не видим как и планировку, но возможно есть ещё место для полотенце-сушителя. Отсутствие на радиаторах хоть какой то регулирующей арматуры не есть "гуд", но это пока не первостепенная задача. С ней уже летом разбираться будете. Сейчас зиму надо пережить.

И что даст добавление пусть 10 секций это 0,3-0,4 литра,не смешите.Настройка газового клапана,гуда уж проще.Главное это обязательное действие в Вашем случае.Можно и на чугун поменять,вот там будет достаточный объем теплоносителя,но это заметно скажется на расходе газа.