Тут никак невозможно сказать, что "решение верно", поскольку это нарушение ПУЭ 2.1.48, да и заявленный производителями срок службы КГ это обычно 3-4 года от даты производства.
id125510987 написал:
А чем этот кабель плох? Нет ничего больше. Не производят. И не появится
Не надумай вы снимать с него верхнюю оболочку может было бы и нормально, но ведь не лезет же. Резиновая изоляция жил кабеля КГ имеет свойство со временем высыхать и трескаться. Заземление появится, при капремонте. Где не производят, что не появится? У нас война началась, заводы на выпуск оборонной продукции все переключились? Скажите лучше что местные барыги не завозят нормальный кабель или у вас тупо нет денег.
Тут никак невозможно сказать, что "решение верно", поскольку это нарушение ПУЭ 2.1.48, да и заявленный производителями срок службы КГ это обычно 3-4 года от даты производства.
заместитель, срок службы больше. Это точно. Чего нарушение?
id125510987 написал:
А чем этот кабель плох? Нет ничего больше. Не производят. И не появится
Не надумай вы снимать с него верхнюю оболочку может было бы и нормально, но ведь не лезет же. Резиновая изоляция жил кабеля КГ имеет свойство со временем высыхать и трескаться. Заземление появится, при капремонте. Где не производят, что не появится? У нас война началась, заводы на выпуск оборонной продукции все переключились? Скажите лучше что местные барыги не завозят нормальный кабель или у вас тупо нет денег.
volchenok, напишите название кабеля. Гибкого. С не очень толстой изоляцией как у ПВС
Кабель КГ "Предназначен для присоединения передвижных электрических приёмников к электрическим сетям". Нарушайте, если хотите. Но Вы просите сказать, что это "верное решение". Это невозможно.
Кабель КГ "Предназначен для присоединения передвижных электрических приёмников к электрическим сетям". Нарушайте, если хотите. Но Вы просите сказать, что это "верное решение". Это невозможно.
СтранникXXI написал:
При стационарной прокладке 15 лет.
Кабеля ! ТС собрался шкурить . И срок службы в стационаре, в два раза таки меньше чем ВВг . Даже на его век может не хватить. А сколько он еще валялся до заполучения ? И жилы у КГ частенько окисяются даже быстрее чем у ПВС.