двухтрубная система водяного отопления. централизованная ну в смысле в 16 этажке.
Радиатор – труба с ребрами и термоклапаном Danfoss – не менялось от проектного.
По проблеме, что не греет уже задавал вопросы, могу ссылки, фото и тд, но пока не стоит отвлекать от сути.
В принципе причина понятна.
Соседи снизу=сверху поменяли радиаторы и поставили шаровые краны с попустительства тупого сантехника.
Новая обслуживающая компания обещает обязать восстановить, но веры в это нет и длиться уже 2 года.
К слову по ссылке
Цитата -\Середина выпадает нахрен. Вплоть до того, что на средних этажах обратка начинает в подачу идти при наличии ПЕРЕпада в подвале между подачей и обраткой положительного.\
8-ой этаж из 16. батарея греет только когда и так тепло, а при похолодании начинает передавливать обратка.
В планах ставить насос. Буду рад ссылкам. Только не надо про обкрадывание соседей и войну насосов. Они уже поступили как свиньи. Тем более систему с насосом перевести в исходное – только вилку из розетки и открыть кран, который обычно параллельно насосу.
Собственно вопрос
Можно ли создать перепад давлений, переварив трубу подачи выше (если да , то насколько) ?
Wand- написал: В планах ставить насос. Буду рад ссылкам. Только не надо про обкрадывание соседей и войну насосов
А это совершенно бессмысленно.
Будете гонять воду между своим радиатором и радиаторами ближайших соседей и от этого теплее не станет.
Для понимания - нарисуйте несколько этажей двутрубной системы и все станет понятно.
Wand- написал:
Можно ли создать перепад давлений, переварив трубу подачи выше (если да , то насколько) ?
нет.
Поможет только, как правильно замечено
Wand- написал:
поставили шаровые краны с попустительства тупого сантехника.
Новая обслуживающая компания обещает обязать восстановить
по всему стояку.
Wand- написал:
Только не надо про обкрадывание соседей и войну насосов. Они уже поступили как свиньи.
Да не то что свиньи. Просто они нихрена не понимают, и доверились тупорылым рабочим, которые также нихрена не понимают.
Поможет только одно. Терпеливо обьяснить ВСЕМ соседям, что все сидят "на одном суку", к чему приводят переделки и что надо сделать. Терпеливо, как детям
Wand-, насос не поможет, а вот изобразить кусочек однотрубки в одной отдельно взятой квартире - это можно!
Подключиться к стояку подачи, смещённым незауженным байпасом.
Да все они понимают. По словам ГлИнженера при недавней проверке счетчиков нахваливают как хорошо греет, зовут на чай, но как только разговор про восстановление – за дверь и больше не пускают.
А насчет
\ Будете гонять воду между своим радиатором и радиаторами ближайших соседей и от этого теплее не станет.\
Насос же не на кубометры, а миниум (кстати может какой посоветуют?), даже думаю термоклапан не убирать, а если даже тепло поделиться на «троих», то по крайней мере у меня станет теплее , а соседей заставит задуматься.
Труба подачи действительно раскаленная, что и обидно.
в соседней комнате (угловой) все норм
Wand- написал:
Насос же не на кубометры, а миниум (кстати может какой посоветуют?), даже думаю термоклапан не убирать, а если даже тепло поделиться на «троих», то по крайней мере у меня станет теплее , а соседей заставит задуматься.
Даже слабенький насос будет гонять много.
Wand- написал:
Труба подачи действительно раскаленная, что и обидно.
Раз уж пошла такая пьянка....
Тогда уж лучше вместо установки насоса снять клапан, и вместо него установить регулировочный вентиль с несколько большим проходным сечением. Как вариант - установить клапан для однотрубки. Заодно проверить - нет ли мусора в отводах и в вашем клапане.
Mazayac написал:
Подключиться к стояку подачи, смещённым незауженным байпасом.
ИМХО, для начала малой кровью снизить гидравлическое сопротивление ветки.
Если чуть не хватает перепада давлений, то с понижением сопротивления ветки - может заработать и не надо переваривать.
Сразу скажу что это не выход из положения - это не война насосов - но это война - у кого дырка шире
BV,
ИМХО, для начала малой кровью снизить гидравлическое сопротивление ветки.
Если чуть не хватает перепада давлений, то с понижением сопротивления ветки - может заработать и не надо переваривать.
Тогда уж лучше вместо установки насоса снять клапан, и вместо него установить регулировочный вентиль с несколько большим проходным сечением. Как вариант - установить клапан для однотрубки.
Ну, это напрашивалось в первую очередь.
Но повторюсь из 1 поста
К слову по ссылке
Цитата -\Середина выпадает нахрен. Вплоть до того, что на средних этажах обратка начинает в подачу идти при наличии ПЕРЕпада в подвале между подачей и обраткой положительного.\
8-ой этаж из 16. батарея греет только когда и так тепло, а при похолодании начинает передавливать обратка.
Могут сказать практики – действительно ли //Середина выпадает// ???
Последние 4 дня или обе подводящие трубы были холодные или теплела нижняя от обратки.
Один раз разогрелась верхняя, но счастье было недолгим.
Вот задавал вопрос по размеру заглушки в
Игорь Б написал:
В общем, дело закончилось тем, что сантехник из УК поставил мне заглушки вместо клапанов и термоголовок. У остальных я думаю тоже самое, по-этому у меня ничего и не грело.
Кстати фраза из темы по ссылке // Чуда не случилось. После замены терморегулятора на кусок обычной трубы радиатор по прежнему не греет //
В общем тогда помогите определиться заглушкой, что купить.(фото 1 и 2 с форума, 3ф размер у меня)