Добрый день. Блочная пятиэтажка I-510, 4 этаж. В несущей стене (21 см) сделали болгаркой горизонтальную штробу под проводку глубиной 2,5-3 см. Выделен участок на приложенном фото. В одном из блоков арматура проходила ближе других к поверхности. Как результат перерезано 5 вертикальных арматур. На приложенном фото 3 срезано полностью - красным, 2 перерезаны с одной стороны - желтым. край блока - зеленая черта). Перекрытия пустотки 6м опираются на эту стену. На правый край панели перекрытия под этим участком у соседей стоит стена санузла. Не знаю что теперь делать и как быть. Нужно срочно укреплять конструкцию??? Всем заранее спасибо за консультацию.

0
Аватар пользователя
АлешаЛол

Местный

Регистрация: 01.12.2017

Москва

Сообщений: 7

01.12.2017 в 13:11:50

Картинки почему-то не загрузились ((( Вот ссылки: https://ibb.co/ibXVub https://ibb.co/dG3Lub

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20815

01.12.2017 в 17:50:44

АлешаЛол, бегом в городскую\районную архитектуру, - они нарисуют проект, как восстанавливать. (или пошлют лесом). Если пошлют, тогда: грунтуете, и заделываете ремсоставом, который содержит расширящийся цемент.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20815

01.12.2017 в 17:52:09

АлешаЛол, бегом в городскую архитектуру, они нарисуют проект, как восстанавливать. (или пошлют лесом). Если пошлют лесом, тогда: грунтуете, и заделываете ремсоставом, который содержит расширящийся цемент.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

01.12.2017 в 18:59:04

АлешаЛол, Если диаметр 6-10мм , дом не рухнет. А длина штробы, и длина стены?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
АлешаЛол

Местный

Регистрация: 01.12.2017

Москва

Сообщений: 7

01.12.2017 в 20:25:08

АПОСТОЛ, спасибо за ответ Диаметр арматуры примерно миллиметров 5-6. Посмотрел сегодня еще раз. все таки 6 арматур пострадало (4 отрезано и 2 перерезано), осталось всего 2 (на фото справа не видно). Серия I-510. Несущие стены наружные и одна продольная внутренняя. Повреждена внутренняя стена, которая состоит из вертикальных крупных блоков примерно 250х140х21. На эту стену опирается 2 шестиметровые пустотные плиты перекрытия (наша и соседняя квартира). Была сделана одна общая штроба на две комнаты, длина примерно 5,5-6 метров шириной 5 см и глубиной 2-5 см, арматура перерезана только на одном блоке на фото. Думаю, может заделать Ceresit CX 15 или без арматуры от этого толку мало? Про провод в этой штробе можно забыть?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

02.12.2017 в 00:02:54

Прокладуйте проводку и не парьтесь. Арматура до 10мм не является несущей . Я не говорю что штроба такая это хорошо и законно.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
АлешаЛол

Местный

Регистрация: 01.12.2017

Москва

Сообщений: 7

02.12.2017 в 00:04:42

На схеме указано. что толщина стены 27 см. Извиняюсь, что пишу сумбурно, волнуюсь. http://resog.ru/wp-content/uploads/2011/12/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-1-510-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg

0
Аватар пользователя
АлешаЛол

Местный

Регистрация: 01.12.2017

Москва

Сообщений: 7

02.12.2017 в 00:11:11

АПОСТОЛ, Спасибо за ответ. А не подскажите каким ремсоставом лучше заделать? Читал, что у Ceresit CX 15 хорошая прочность на сжатие.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

02.12.2017 в 00:11:50

АлешаЛол, Я сталкивался с уникалами которые под трубу канализационную рубили в панельке штробу 150мм на 150мм , длиной в стену несущию 2м. У Вас по сравнению, царапина на стене.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

02.12.2017 в 00:13:24

АлешаЛол, заделать лутше «

НЦ» Напрягаючий цемент.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

02.12.2017 в 00:19:14

АлешаЛол, Хорошая смесь.CX15

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20815

02.12.2017 в 04:20:38

АПОСТОЛ написал: Прокладуйте проводку и не парьтесь. Арматура до 10мм не является несущей .

АПОСТОЛ, Я думаю, вы ошибаетесь. Арматура не может бывть "несущей" и "ненесущей" . Любая арматура в стене дома важна одинаково.

АлешаЛол написал: Про провод в этой штробе можно забыть?

Я бы не стал прокладывать провод в эту штробу.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

02.12.2017 в 15:24:39

Грэй написал: Я бы не стал прокладывать провод в эту штробу.

Так штроба уже есть.

По факту самая идея подобных штроб идиотская, особенно для заказчика.

0
Аватар пользователя
АлешаЛол

Местный

Регистрация: 01.12.2017

Москва

Сообщений: 7

03.12.2017 в 16:13:29

AndyMirror, Согласен, сам накосячил. Натяжного потолка и наливного пола не будет. Подумал, что одна штроба позволит развести по всей квартире.

0