a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 19:45:36

Квартира, новостройка, от застройщика вводный провод многожильный ПВС (реутовкабель-даже не знаю такого завода). 3 фазы, 5 одиночных проводов по 10кв. Хочу заменить на ВВГнг(А)-LS 5х10,0. УК довольно таки своенравная-запрещает менять вводные автоматы на свои того же номинала. Разрешат ли? Может есть какие снипы , запрещающие вводный провод, которыми можно как то аргументировать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.12.2017 в 19:51:21

a12377777, У Вас ПуГВ, а не ПВС. Интересно, а выделенная мощность какая? УК не может запретить заменить на другое с точно такими же характеристиками...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:06:32

MaSeVi написал: a12377777, У Вас ПуГВ, а не ПВС. Интересно, а выделенная мощность какая? УК не может запретить заменить на другое с точно такими же характеристиками...

MaSeVi, пугв-пвс-одинхрен мощность 14 квт при напряжении 220\380В

почему же они запрещают менять ИЕК25с на тот же АВВ 25?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.12.2017 в 20:06:57

a12377777 написал: . Хочу заменить на ВВГнг(А)-LS 5х10,0.

Чем мотивируете замену ?

0

Да, ни фига.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:08:39

dokar написал:

a12377777 написал: . Хочу заменить на ВВГнг(А)-LS 5х10,0.

Чем мотивируете замену ?

dokar, во первых он немного коротковат для дотяжки для стояния щитка в квартире во вторых не нравится мне многожильные провода в виде силового "кабеля"

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:13:25

dokar, во первых он немного коротковат (только если щиток чуть пониже делать и вводный автомат снизу щитка, то еще дотянет както) во вторых что то не нравится мне многожильные провода в виде силового вводного "кабеля" если убедите в их надежности, то буду думать)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

03.12.2017 в 20:20:51

a12377777, Не нравится чем?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

03.12.2017 в 20:25:50

a12377777 написал: мощность 14 квт при напряжении 220\380В почему же они запрещают менять ИЕК25с на тот же АВВ 25?

у вас трехфазка с С25А 3Р (трехполюсником) ?
просто при 14кВт у вас не должно быть С25А по определению.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:27:10

MaSeVi написал: a12377777, Не нравится чем?…

MaSeVi, люблю моножильные почему то какое то недоверие к нему

ну а по сути: ПУГВ в виде силового в квартиру имеет место быть или все таки ВВГнг-LS ?

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:30:03

ZooZoo написал:

a12377777 написал: мощность 14 квт при напряжении 220\380В почему же они запрещают менять ИЕК25с на тот же АВВ 25?

у вас трехфазка с С25А 3Р (трехполюсником) ?
просто при 14кВт у вас не должно быть С25А по определению.

ZooZoo, я не понимаю что значит "не может быть"

вот он стоит электрика, который заменил кому то на такой же авв за 2к-уволили

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.12.2017 в 20:30:14

a12377777 написал: Может есть какие снипы , запрещающие вводный провод, которыми можно как то аргументировать?

Напротив таких запретов нет. Проводами можно даже в металлической трубе проложить . Разумеется труба должна быть заземлена .

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.