serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

03.12.2017 в 20:32:21

a12377777 написал: ПУГВ в виде силового в квартиру имеет место быть или все таки ВВГнг-LS ?

имеет конечно , им и работать удобнее - гнуть , поворачивать , а если и сечение гофры нормальное , то и перетянуть можно .

a12377777 написал: почему же они запрещают менять ИЕК25с на тот же АВВ 25?

возможно они подозревают вас в нехорошем - поставите " заряженный " автомат :( :cool:

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.12.2017 в 20:32:29

a12377777 написал: если убедите в их надежности

И как это сделать, если

a12377777 написал: не нравится мне многожильные провода

? :confused:

Не нравятся и не нравятся, подумаешь. Всегда кто-то живет в свое удовольствие, а кто-то :killyourselfbywall: борется непонятно за что.

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:33:12

что в итоге посоветуете? оставить ПУГВ или все таки заморочиться?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.12.2017 в 20:33:29

a12377777 написал: электрика, который заменил кому то на такой же авв за 2к-уволили

Что лично вам даст абб за 2к? Да еще и в подъезде?

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:35:36

Radio написал:

a12377777 написал: электрика, который заменил кому то на такой же авв за 2к-уволили

Что лично вам даст абб за 2к? Да еще и в подъезде?

Radio, мне ничего я привел пример соседа из соседнего дома, у которого после установки своего щитка начал выбивать тот иек25

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.12.2017 в 20:36:26

a12377777 написал: немного коротковат

Многожильный провод как раз элементарно наращивается с помощью гильз ГМЛ под опрессовку. Они для этого предназначены .

a12377777 написал: вводный автомат снизу щитка,

И такое построение щита возможно. Неудобства никакого .

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.12.2017 в 20:36:58

a12377777 написал: у которого после установки своего щитка начал выбивать тот иек25

А до установки щитка он не выбивал? Может таки дело не в автомате? :)

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:39:14

Radio написал:

a12377777 написал: электрика, который заменил кому то на такой же авв за 2к-уволили

Что лично вам даст абб за 2к? Да еще и в подъезде?

Radio, мне ничего я привел пример соседа из соседнего дома, у которого после установки своего щитка начал выбивать тот иек25

Radio написал:

a12377777 написал: у которого после установки своего щитка начал выбивать тот иек25

А до установки щитка он не выбивал? Может таки дело не в автомате? :)

Radio,

не знаю что там выбивало, я с ним не общался я про то , как себя ведет УК

но вот заставить электриков хотябы завести провода в автомат в клеммах сейчас там лютый колхоз

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

03.12.2017 в 20:39:54

a12377777 написал: я привел пример соседа из соседнего дома, у которого после установки своего щитка начал выбивать тот иек25

А может ему отделочники универсалы так хорошо распределили нагрузку в квартирном щитке ? :)

0

Да, ни фига.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

03.12.2017 в 20:41:22

в итоге? ПУГВ рулит? не стоит лепитьгорбатого?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.12.2017 в 20:43:13

a12377777, пугв более чем рулит. Можете считать, что вам повезло, на полном серьезе.

0