06.12.2017 в 15:00:43
Здравствуйте, можно ли удалить арматуру в таком межкомнатном дверном проеме? толщина стены 18 см, диаметр арматуры около 1 см, идет вдоль проема. Не влезает стандартная дверь. Дом панельный
06.12.2017 в 15:02:47
Мало данных. Хорошо бы знать схему армирования этой плиты. В общем случае ответ "нельзя"
06.12.2017 в 15:08:08
BV написал: Мало данных. Хорошо бы знать схему армирования этой плиты. В общем случае ответ "нельзя"
BV,могу только назвать серию дома: П 44 т и планировку с этим проблемным местом:
06.12.2017 в 15:31:18
rkar написал: BV,могу только назвать серию дома: П 44 т
В сети вроде были для этих домов схемы расположения панелей, и схемы армирования их. В целом - эта арматура держит перемычку. Рухнет вряд-ли, а вот трещины над проемом вполне реальны. Как вариант - усилить стальными уголками, может лишнее, но лучше спать спокойно.
06.12.2017 в 15:37:42
BV написал:
rkar написал: BV,могу только назвать серию дома: П 44 т
В сети вроде были для этих домов схемы расположения панелей, и схемы армирования их. В целом - эта арматура держит перемычку. Рухнет вряд-ли, а вот трещины над проемом вполне реальны. Как вариант - усилить стальными уголками, может лишнее, но лучше спать спокойно.
BV, спасибо за мнение!
06.12.2017 в 15:52:43
Кстати, 18см - в этих домах несущие
06.12.2017 в 16:40:28
Являюсь владельцем такой же квартиры, столкнулся с такой же проблемой. Высота проема в бетоне 210см, после стяжки и чистого пола 204. Арматура идет в сантиметре от нижнего пояса. Перемычка оперта на несущие стены с перекрытием около 20-30см. При такой схеме опирания решил арматуру не резать, чего и вам не советую. Подрезать дверь на 2 см (в моем случае) не критично. Этаж какой у вас?
Pacta sunt servanda
06.12.2017 в 16:43:37
rkar, обычно для стандартной двери нужно h-205-206 . Сколько до арматуры от чистового покрытия?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
06.12.2017 в 16:48:05
А вообще данное планировочное решение идиотское донельзя. Во-первых, высоту проема в бетоне хотя бы на 5см больше сделать изначально не представляло никаких проблем. Во-вторых, оба проема вплотную к стене, без простенка.За это проектировщику отдельное место в аду приготовлено. Видимо МНИИИТЭП посчитал что их проводка по умолчанию верх совершенства, а плиты смонтированы в нулевой допуск....
Pacta sunt servanda
06.12.2017 в 17:05:13
Оружейник написал: Перемычка оперта на несущие стены с перекрытием около 20-30см.
Так там отдельная деталь - перемычка на две двери? :eek: Этак она и выпасть в коридор может, если забудут приварить закладные :) Почему-то раньше думал, что перемычки две - продолжение панелей справа и слева, а стык опирается на перпендикулярную стену посередине.
06.12.2017 в 17:09:14
Оружейник написал: Видимо МНИИИТЭП посчитал что их проводка по умолчанию верх совершенства,
О эта отдельная песня :) Там такие интересные зигзаги.... Когда разбирался было очень интересно разгадывать этот квест :) А чего стоит вводная распайка над входной дверью, где соединения были просто закиданы ЦПС - монолит армированный электропроводами. Как Церетели пару дней отсекал лишнее, чтобы выудить провода из этого монолита :)
06.12.2017 в 17:10:06
МНИИИТЭП очень плохо относится к любым действиям с этой перемычкой, т.к. она элемент несущей конструкции всего узла с соседними панелями.
Оружейник написал: Во-первых, высоту проема в бетоне хотя бы на 5см больше сделать изначально не представляло никаких проблем.
Оно в бетоне и так 210см. По проекту стяжки не предполагается, т.к. считается, что плиты ровные.
Оружейник написал: Во-вторых, оба проема вплотную к стене, без простенка.
При этом четверть легко вырезается в стене. Там от торца до арматуры почти 5см. Ориентиром могут служить деревянные закладные для крепления двери, которые прикручены к арматуре.
Оружейник написал: За это проектировщику отдельное место в аду приготовлено. Видимо МНИИИТЭП посчитал что их проводка по умолчанию верх совершенства, а плиты смонтированы в нулевой допуск....
Не забывайте, что это еще советский проект бюджетного строительства. Не нравится - покупайте монолит. :)
06.12.2017 в 17:39:54
Tonal,
Сотрудник МНИИТЭП детектед? :D
К слову о четвертях, после их срезания чистый проем как раз около 90 получается, что является стандартом для 80-й двери. Простенку все-равно взяться неоткуда)
В остальном дома очень добротные, особенно made by ДСК-1. Я без иронии
Pacta sunt servanda
06.12.2017 в 17:42:13
BV написал:
Оружейник написал: Перемычка оперта на несущие стены с перекрытием около 20-30см.
Так там отдельная деталь - перемычка на две двери? :eek: Этак она и выпасть в коридор может, если забудут приварить закладные :) Почему-то раньше думал, что перемычки две - продолжение панелей справа и слева, а стык опирается на перпендикулярную стену посередине.
BV, вообще я видел несколько вариантов, и они могут отличаться в зависимости от года выпуска и этажности дома. В 25-ти этажках эта перемычка одна. Я когда ее увидел сразу понял что дело труба :(
Pacta sunt servanda
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.