Аватар пользователя
Sergei777

Местный

Регистрация: 23.09.2016

Москва

Сообщений: 30

09.12.2017 в 02:33:18

Не думал, что это может быть проблема, но не могу подобрать место. Вводной кабель на монолитном пилоне, долбить пилон исключено, ниша нужна глубиной 70 мм, ширина 390 под Schneider easy9 на 24 модуля. Стена с соседями 150 мм, ну сделаю фрезой аккуратную нишу, но соседи могут засверлиться или у них примерно там же щиток будет и мы встретимся. Простенок с другой стороны двери довольно узкий, сейчас практически в притык, еще будет усиление дверного проема чтобы двери повесить. Я вижу несколько вариантов. 1. Накладной щиток на пилон. 2. Установить на стенку с соседями, и за щитком мет лист на 1-1.5 мм. 3. Над дверью. 4. Можно на 8 см уменьшить проем и так увеличится простенок с другой стороны. Что посоветуете, может еще варианты есть?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.12.2017 в 02:46:11

Sergei777 написал: Что посоветуете, может еще варианты есть?

зашить пилон гипроком

0
Аватар пользователя
Sergei777

Местный

Регистрация: 23.09.2016

Москва

Сообщений: 30

09.12.2017 в 02:51:52

юра Т, Да, забыл написать, пилон в шкафу окажется

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.12.2017 в 03:13:22

Sergei777 написал: пилон в шкафу окажется

а как же тогда:

Sergei777 написал:

  1. Накладной щиток на пилон.
0
Аватар пользователя
Sergei777

Местный

Регистрация: 23.09.2016

Москва

Сообщений: 30

09.12.2017 в 03:15:06

юра Т, и щиток в шкафу при этом окажется

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

09.12.2017 в 07:05:41

Sergei777 написал: и щиток в шкафу при этом окажется

Щитку в шкафу делать нечего, дурная мода.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.12.2017 в 08:43:06

  1. А если на стену слева, которая перпендикулярно примыкает к простенку?
  2. Справа от двери, но шкаф сделать из двух частей: нижняя часть под щитком и антресоль над щитком.
0

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20879

09.12.2017 в 09:04:56

Сверху над дверью поставить 18-модульный.

0
Аватар пользователя
Sergei777

Местный

Регистрация: 23.09.2016

Москва

Сообщений: 30

09.12.2017 в 11:05:58

MrGalaxy, На стене которая примыкает к простенку очень не хочется, т.к перегородка тонкая всего 8 см... Radio, 18 модульный не подходит, маленький.

Может сделать не шаблонно и перенести куда-нибудь в туалет... ну или еще куда-нибудь

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.12.2017 в 11:12:32

Sergei777 написал: Может сделать не шаблонно и перенести куда-нибудь в туалет... ну или еще куда-нибудь

На балконе поставьте. Это сейчас тренд сезона.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

09.12.2017 в 11:17:05

Rumato написал: На балконе поставьте. Это сейчас тренд сезона.

Он там проветривается ? :eek:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Sergei777

Местный

Регистрация: 23.09.2016

Москва

Сообщений: 30

09.12.2017 в 11:21:20

Rumato, это шутка?)))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

09.12.2017 в 11:21:50

Sergei777 написал: Может сделать не шаблонно и перенести куда-нибудь в туалет...

Конечно можно , главное потом себя не проклинать :( за головотяпство и эстетские бредни про фактуры и органичное пространство - когда какая-нибудь дрянная китайская поделка не хлопнет и придётся лезть в темноте разбирать завалы барахла , а потом , прости господи , придёт злой дядька с отвёрткой и пассатижами и затопчет вам все ваши фактуры :cool:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Sergei777

Местный

Регистрация: 23.09.2016

Москва

Сообщений: 30

09.12.2017 в 11:32:21

serj12, это я к примеру....может есть у коллективного разума положительный опыт))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

09.12.2017 в 11:37:06

Sergei777 написал: может есть

Не знаю как

Sergei777 написал: у коллективного разума

а у меня твёрдое мнение - у входа , не более верх щита 1 700 - 1 800 от пола и ничем не заслонено

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу