16.12.2017 в 11:47:31
nadegniy написал: Ребят, не обманывайте себя и других. Фольга работает только как пароизоляция, ничего для утепления она не добавляет и не может добавить.
nadegniy, ну как не добавляет, целых 4% :)
16.12.2017 в 23:57:12
BV написал:
nadegniy написал: Ребят, не обманывайте себя и других. Фольга работает только как пароизоляция, ничего для утепления она не добавляет и не может добавить.
nadegniy, ну как не добавляет, целых 4% :)
BV, Не обманывайтесь, при расчёте R конструкции лучистая выкидывается так как никак не влияет на конечный результат расчёта.
17.12.2017 в 01:49:18
Кому интересна РЕАЛЬНАЯ физика - вот и статья и расчеты.
Расчет теплопотерь помещения по СНиП 2.04.05–91* при tусл < tв без раздельного учета лучистой и конвективной составляющих теплообмена дает завышение на 5–15 % по сравнению с действительными.
Т.ч. не 4%.
18.12.2017 в 18:57:23
SergSB написал: Расчет теплопотерь помещения по СНиП 2.04.05–91* при tусл < tв без раздельного учета лучистой и конвективной составляющих теплообмена дает завышение на 5–15 % по сравнению с действительными.
Не простая статья для понимания, слишком коротко. Но есть над чем подумать. Выдернутая фраза.... не добавляет понимания.
PS
При уменьшении приведенного относительного коэффициента излучения между окном и светонепроницаемыми ограждениями теплопотери снижаются.
.= Вешайте шторы блекаут?
18.12.2017 в 19:02:10
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: Ребят, не обманывайте себя и других. Фольга работает только как пароизоляция, ничего для утепления она не добавляет и не может добавить.
nadegniy, ну как не добавляет, целых 4% :)
BV, Не обманывайтесь, при расчёте R конструкции лучистая выкидывается так как никак не влияет на конечный результат расчёта.
nadegniy, Если на на ружней поверхности - да. А внутри стены влияет. В таблице выше вполне понятно написано как именно влияет.
18.12.2017 в 23:07:56
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: Ребят, не обманывайте себя и других. Фольга работает только как пароизоляция, ничего для утепления она не добавляет и не может добавить.
nadegniy, ну как не добавляет, целых 4% :)
BV, Не обманывайтесь, при расчёте R конструкции лучистая выкидывается так как никак не влияет на конечный результат расчёта.
nadegniy, Если на на ружней поверхности - да. А внутри стены влияет. В таблице выше вполне понятно написано как именно влияет.
BV, Не обманывайте себя, фольга только пароизоляция.
19.12.2017 в 14:00:14
А зачем тогда фольга вообще нужна, по вашему мнению, если можно использовать просто полиэтиленовую пленку? Или пароизоляционную мембрану без фольги? Ведь дешевле же. Или сами не понимаете зачем?
19.12.2017 в 14:10:20
Shkeddy написал: А зачем тогда фольга вообще нужна, по вашему мнению, если можно использовать просто полиэтиленовую пленку?
Shkeddy, у ПЭ пленки паропроницаемость больше
nadegniy написал: BV, Не обманывайте себя, фольга только пароизоляция.
Можно аргументированно? Почему табл 2 в документе - неправильна по вашему мнению.
PS Я стараюсь понимать почему так, а не эдак, а не просто верить или не верить словам.
19.12.2017 в 16:01:25
Shkeddy написал: А зачем тогда фольга вообще нужна, по вашему мнению, если можно использовать просто полиэтиленовую пленку? Или пароизоляционную мембрану без фольги? Ведь дешевле же. Или сами не понимаете зачем?
Shkeddy, Пароизоляция у фольги лучше
19.12.2017 в 16:02:40
BV написал:
Shkeddy написал: А зачем тогда фольга вообще нужна, по вашему мнению, если можно использовать просто полиэтиленовую пленку?
Shkeddy, у ПЭ пленки паропроницаемость больше
nadegniy написал: BV, Не обманывайте себя, фольга только пароизоляция.
Можно аргументированно? Почему табл 2 в документе - неправильна по вашему мнению.
PS Я стараюсь понимать почему так, а не эдак, а не просто верить или не верить словам.
BV, До сих пор выпускается множество заведомо рекламных материалов.
19.12.2017 в 16:18:17
nadegniy написал:
BV написал:
Shkeddy написал: А зачем тогда фольга вообще нужна, по вашему мнению, если можно использовать просто полиэтиленовую пленку?
Shkeddy, у ПЭ пленки паропроницаемость больше
nadegniy написал: BV, Не обманывайте себя, фольга только пароизоляция.
Можно аргументированно? Почему табл 2 в документе - неправильна по вашему мнению.
PS Я стараюсь понимать почему так, а не эдак, а не просто верить или не верить словам.
BV, До сих пор выпускается множество заведомо рекламных материалов.
nadegniy, этот гост - реклама? Чего?
19.12.2017 в 16:33:44
ничеси... рассуждений про фольгу... :)))
при строительном теплотехническом расчете никакая лучиста энергия не учитывается...
вы лучше учтите тепловлажносный режим помещения, неоднородность строительных конструкций, и очень сильно показатели меняются если учитывать анкерные элементы...
а со своей лучистой энергией вы ловите блох... не более
сколько технологических карт не видел (многих производителей) еще никто не учитывал лучистую энергию, как собственно и фольгу... зато все КРИЧАТ.. что утеплять изнутри помещения, крайне не рекомендуется, почитайте про точку росы и где она будет при утеплении помещения внутри.
19.12.2017 в 17:30:30
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
Shkeddy написал: А зачем тогда фольга вообще нужна, по вашему мнению, если можно использовать просто полиэтиленовую пленку?
Shkeddy, у ПЭ пленки паропроницаемость больше
nadegniy написал: BV, Не обманывайте себя, фольга только пароизоляция.
Можно аргументированно? Почему табл 2 в документе - неправильна по вашему мнению.
PS Я стараюсь понимать почему так, а не эдак, а не просто верить или не верить словам.
BV, До сих пор выпускается множество заведомо рекламных материалов.
nadegniy, этот гост - реклама? Чего?
BV, Ага Гост Гостович
20.12.2017 в 03:35:11
AndryV, Вопрос. Если ВСЕ внешние стены = фасадное остекление. Учитывается как-то?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу