Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

12.12.2017 в 05:57:11

ale, Я делал полки 1400х600 с 50ки профиля с обшивкой один слой ГКЛ, верх и низ. Жена в два ряда книгами забивала, 5 лет простояло.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20809

12.12.2017 в 07:18:57

ale написал: Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала?

если сконцентрированный груз подвесить, то уже сказали, примерно 5 кг

ale написал: Т.е. интересует максимальный вес, который может давить сверху на профиль (или на два профиля, но распределяется все равно на два профиля на стене).

если распределённый груз, то 50 - 500 кг... вы сами заметили, что в этом случае груз распределяется на пристенные профиля, а дальше - на точки крепления этих профилей. То есть, на дюбеля. Таким образом, в систему включается и количество дюбелей, и их качество.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20809

12.12.2017 в 07:19:48

ale написал: Какой максимально вес можно нагрузить по центру нашей перемычки, чтобы вся конструкция выдержала?

если сконцентрированный груз подвесить, то уже сказали, примерно 5 кг

ale написал: Т.е. интересует максимальный вес, который может давить сверху на профиль (или на два профиля, но распределяется все равно на два профиля на стене).

если распределённый груз, то 50 - 500 кг... вы сами заметили, что в этом случае груз распределяется на пристенные профиля, а дальше - на точки крепления этих профилей. То есть, на дюбеля. Таким образом, в систему под названием "полка" включается и количество дюбелей, и их качество.

0
Аватар пользователя
ale

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Саратов

Сообщений: 121

12.12.2017 в 10:28:48

jekasus , спасибо. порядка 120кг(100 л+вес бака) - это даже лишнее. Грэй, поэтому и возник вопрос "стоит-ли такой вариант выделки и до какой нагрузки". Да и много - понятие растяжимое. 100 кг - хватит и лихвой, а 5 - разумеется не устроит. Хотя если распределенный груз 500 кг на длине 1 м, то на каждый 1 см придется по 5 кг. Крепление - поэтому и сказал, что не суть, т.к. это отдельный вопрос. Hitgher, обычной 50-кой, не усиленной? Т.к. книги (бумага) - это, именно, большой достаточно вес. Полная полка может и 200 кг весить.

Поэтому и писал "Для примера" (как заметили Москвы ехать в Питер через Владивосток). В зависимости от требуемого стоит ли из профиля ГК или бежать за более серьезным.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

12.12.2017 в 11:09:11

С арматурой 16 мм и фанерой 21 мм можно 120 кг. Без - рухнет все это. Если не сразу, то со временем. Арматуру под профиля проложите. П-шки для таких масс не нужны - будет переплата денег и лишняя работа.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113387

12.12.2017 в 14:15:28

SergSB написал: С арматурой 16 мм

Зачем пихать арматуру туда, где она нормально не работает? Фанеры 21 в пролете 1м хватит при креплении на уголки и к фанере и к стене

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20809

12.12.2017 в 17:22:36

ale написал: Грэй, поэтому и возник вопрос "стоит-ли такой вариант выделки и до какой нагрузки". Да и много - понятие растяжимое. 100 кг - хватит и лихвой,

100 кг выдержит. А на тех профилях, как на вашем видео из ютуба, там и больше выдержит. Там очен ь мощшно замастырено.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

12.12.2017 в 18:29:55

Арматура нужна, если хотят оставить профиля, направляющие и гипсокартон, а фанера сверху будет. Без этого направляющие продавятся. Только арматура может их удержать на месте. Если же делать уголки из металла, то их не скрыть красиво. Это решение выходит из темы данного вопроса.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу