21.01.2018 в 10:04:09

Проверили все линии. Везде сопротивление более 1 ГОм, на двух линиях 200 и 6 КОм. Это розеточные линии. Одну локализовали сразу на слух по искрению. Розеточный блок, один из подрозетников подрезан из-за арматуры, которая в нем торчит. При монтаже розетки провода задались между механизмом и арматурой, фазный провод оголился и касался арматуры. Видны следы подгорание. На другой линии (где 6 КОм) аналогично, но без видимых повреждений. Видимо изоляция сдавилась и стала тоньше, хотя замыкания на землю не было. Вот фото проблемной розетки:

Теперь вопрос. Провода я ращмещу тщательнее. Розетки переберу. Но арматура мне не нравится. Убирать ее по чистовой отделке не хочу. Может герметиком замазать, типа судал фикс алл?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

21.01.2018 в 10:20:20

genuimous, что сказать - я даже и подумать о таком не смел :(

genuimous написал: арматура мне не нравится.

я бы замазал смесью гипсовой

0

И это пройдёт ...

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

21.01.2018 в 10:25:03

Логично. Гипс как раз есть. Всем спасибо за советы. Ну а мне следовало бы быть внимательнее при установке розеток. Лапки-то ни при чем как оказалось.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.01.2018 в 10:39:50

Замажте силиконом или оденте тонкую трубку разрезанную вдоль

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

21.01.2018 в 20:48:23

genuimous, В вашем случае провода в подрозетнике лучше уложить по кругу, чтобы при установке механизма они не утрамбовывались друг на друга и на арматуру.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137673

21.01.2018 в 21:07:43

genuimous, Я ж говорил - КЗ с углем. И правильно, что вызвали лабораторию - нашли и второй, который бы через некоторое время вылез наружу.
Вот почему я говорю что проверка меггомметром после монтажа очень полезна.

После того, как развели провода - еще раз проверили мегомметром?

genuimous написал: Но арматура мне не нравится

приклейте на нее кусок диэлектрика - пластика и тд или

линк написал: оденте тонкую трубку разрезанную вдоль

но предварительно счистите острые торчащие части.

Гипс там не нужен - и так места мало....

И кстати вот почему возможно электрик не подключил к дифавтомату нули - он просто мог срабатывать по утечке. (если я правильно понимаю последовательность работ ... ) Теперь бы еще с этим разобраться.

genuimous, проверку петли фаза-ноль делали?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137673

21.01.2018 в 21:13:14

Еще 14 декабря, на 1й странице темы писал о подгорающем КЗ и о проверке мегоммтром, кстати :)

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

21.01.2018 в 21:26:03

Не, больше ничего не меряли. Я ж не центробанк. Аккуратно как мог уложил провода, они ж укоротились ещё (фазный практически полностью перегорел). Полагаю дважды на те же грабли не наступлю, а если что, знаю кого звать : ) Да, хорошо что второе место нашли. Сам бы я мог методом вскрытия найти КЗ, но ослабленную изоляцию точно не увидел бы. Замазал гипсом, под цвет штукатурки : ) и аккуратно в обход бугров уложил, пришлось изрядно подолбаться. Это были четверные блоки - самые противные.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

21.01.2018 в 21:31:22

А почему дифавтомат без нейтрали я не понял. Сам автомат проверяли, он исправен. Розетки я сам ставил уже после электрика. Вероятно он не подключил нейтраль исходя из соображений упрощения монтажа. Если там где-то ещё косяк, то рано или поздно я его найду. Ещё меряли коэффициент кабеля, намеряли 1,35 (забыл как он называется, в норме не менее 1.1).

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

21.01.2018 в 21:34:44

Кстати удивил разброс параметров. В среднем изоляция 2 ГОм. Но на одной линии было 35 ГОм. Кабели одни и те же. Также меряли изоляцию шлейфа в блоке розеток (для сравнения) там более 1 ТОм.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18329

21.01.2018 в 21:34:56

genuimous написал: А почему дифавтомат без нейтрали я не понял.

Этого быть не может...

0