Проверили все линии. Везде сопротивление более 1 ГОм, на двух линиях 200 и 6 КОм. Это розеточные линии. Одну локализовали сразу на слух по искрению. Розеточный блок, один из подрозетников подрезан из-за арматуры, которая в нем торчит. При монтаже розетки провода задались между механизмом и арматурой, фазный провод оголился и касался арматуры. Видны следы подгорание. На другой линии (где 6 КОм) аналогично, но без видимых повреждений. Видимо изоляция сдавилась и стала тоньше, хотя замыкания на землю не было. Вот фото проблемной розетки:

Теперь вопрос. Провода я ращмещу тщательнее. Розетки переберу. Но арматура мне не нравится. Убирать ее по чистовой отделке не хочу. Может герметиком замазать, типа судал фикс алл?