16.12.2017 в 23:56:47
BV написал: Именно об этом я и думал совершенно без шуток.
да я и не думал шутить - просто с этим сталкивался пару раз и приходилось ставить что-то не бытовое
И это пройдёт ...
16.12.2017 в 23:58:33
serj12 написал: А вы можете сделать фото внутренностей подъездного щита ?
Если только завтра. Я не дома. Но завтра должен прийти электрик, если все-же нужно установить автомат перед УЗО. Все упирается во время.
17.12.2017 в 00:01:59
serj12 написал:
BV написал: Именно об этом я и думал совершенно без шуток.
да я и не думал шутить - просто с этим сталкивался пару раз и приходилось ставить что-то не бытовое
serj12, наверное я сначала таки разорюсь на измеритель R L/N. Все равно иногда нужен, за пару заказов отобью.
17.12.2017 в 00:08:24
BV написал: разорюсь на измеритель R L/N.
Не знаю , мне и косвенного хватает , пару раз была проверка так сказать - привлекался специалист по измерениям , почти совпадало : я оценил приблизительно в 1 Ом , измерение показало 0 , 989... BV, у нас это не оценят точно :(
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:11:55
Александр - 1975 написал: Все упирается во время.
Очень трудно что-то рекомендовать не видя даже состояния и хотя бы ориентировочно сечения , как правило на стандартную по насыщенности техникой квартиру С25 или с32 , более - не имеет смысла , нет там таких нагрузок :o
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:17:54
serj12 написал: Очень трудно что-то рекомендовать не видя даже состояния и хотя бы ориентировочно сечения , как правило на стандартную по насыщенности техникой квартиру С25 или с32 , более - не имеет смысла , нет там таких нагрузок :o
Хоть бы прочитали первое сообщение - у автора Электроплита.
17.12.2017 в 00:18:25
serj12, из крупного - 2 кондея, индукционная плита с духовкой, стиралка, зимой 2 обогревателя
17.12.2017 в 00:19:16
BV, хорошо - С40 А , не ?
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:20:21
serj12 написал: BV, хорошо - С40 А , не ?
serj12, Я не Ванга. См пост автора Выше.
17.12.2017 в 00:20:41
BV написал: первое сообщение - у автора Электроплита.
а дом - новостройка , да ? :p Во вторчке и С32 А справится
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:22:33
BV написал: См пост автора Выше.
посмотрел - и ? У меня объект пятый или шестой год на С25 А , правда без плиты :o но ! 4 сплита летом круглосуточно :)
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 00:22:38
BV написал: См пост автора Выше.
Сейчас автору не только лишней работы подкинут, так еще и выделенной мощности лишат. :popcorn
17.12.2017 в 00:24:22
BV написал:
Garder. написал: При хорошем КЗ вышибает АВ на линию и вводной АВ на кв., если его нет то вводной АВ на подъезд.
Утверждаете? Обосновать выделенное жирным сможете?
BV, я не раз выезжал на такие заявки, даже предохранитель на 63А (стекляшка) перегорел, вводного автомата не было, а групповые мертвые оказались, товарищ розеточку поменял. И на щиты с протечками выезжал, ипнуло так что 100А в щитовой сгорел, тож групповые сгорели,а вводного АВ не было (пакетник стоял) . И бегал искал КЗ по стояку в пятиэтажке где все щитки в квартирах, там еще веселее было. Жилец пробки на автоматы поменял,ну и фазу с нулем после счетчика объединил перемычкой.Контакты пакетника приварились наглухо. Да и при наличии АВ на вводе бывает выбивает в щитовой автоматы. А в новостройках трехэтажных вообще беда, на квартиру 50А, на на стояк 63 и электроплиты у всех (ну это по минимуму если считать нагрузку).
17.12.2017 в 00:25:07
TAB, даёшь 100 А народу :) али 125 А :p
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.